导读: 强度:7天龄期强度大于40Mpa,水泥浆标号不低于混凝土标号。 施工步骤: 准备工作:连续装好真空灌浆施工工艺所需的各部件。 按图所示连接装好各部件。 试抽真空:将灌浆阀、排水阀全部关闭,将真空阀打开,启动真

强度:7天龄期强度大于40Mpa,水泥浆标号不低于混凝土标号。 施工步骤:

准备工作:连续装好真空灌浆施工工艺所需的各部件。 按图所示连接装好各部件。

试抽真空:将灌浆阀、排水阀全部关闭,将真空阀打开,启动真空泵抽真空,观察真空压力表读数,即管内的真空度,当管内的真空度维持在0时(压力尽量低为好),停泵1分钟时间,若压力能保特不变即可认为孔道能达到并维持真空。

搅拌水泥浆:搅拌水泥浆之前,要求加水空转数分钟,将积水倒净,使搅拌机内壁充分湿润。搅好的灰浆要作到基本卸尽。在全部灰浆卸出之前不得再投入未拌和的材料,更不能采取边出料边进料的方法。

装料:首先将秤量好的水(扣除用于熔化减水剂的那部分水)、水泥、膨胀水泥、粉煤灰倒入搅拌机,搅拌2分钟;将溶于水的减水剂倒入搅拌机中,搅拌3分钟出料。水泥浆出料后应尽量马上进行泵送,否则要不停地搅拌。必须严格控制用水量,否则多加的水全部泌出,易造成管道顶端有空隙。对未及时使用而降低了流动性的水泥浆,严禁采用增加水的方法来增加灰浆的流动性。

灌浆:将灰浆加到灌浆泵中,在灌浆泵的高压橡胶管出口打出浆体,待这些浆体浓度与灌浆泵中的浓度一样时,关掉灌浆泵,将高压橡胶管此端接到孔道的灌浆管上扎牢。

关掉灌浆阀,启动真空泵,当真空度达到并维持在-0.06~-0.09MPa值时,启动灌浆泵,打开灌浆阀开始灌浆,当浆体经过空气滤清器时,关掉真空泵及抽气阀,打开排气阀。

观察排气管的出浆情况,当浆体稠度和灌入之前稠度一样时,关掉排气阀,仍继续灌浆2~3分钟,使管道内有一定的压力,最后关掉灌浆阀。

清洗:拆下抽真空管的两个活接,卸下真空泵;拆下空气滤清器和灌浆胶管,清洗灌浆泵、搅拌机、阀门、空气滤清器以及粘有灰浆的工具。

注意事项:严格掌握材料配合比

灌浆管应选用牢固结实的高强橡胶管,最后有压力时不易破裂。 灰浆进入灌浆泵之前应通过1.2mm的筛子。

施工组织设计(1标) - 图文(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印