导读: 高区管道压力试验,衬塑管在试验压力0.9MPA下稳压10分钟,压力降不大于0.02MPA,应不渗不漏为合格。塑料管在试验压力0.06MPA下稳压1小时,压力降不超过0.05MPA,然后在工作压力(0.4MPA)的1.15倍状态下稳压2小时,

高区管道压力试验,衬塑管在试验压力0.9MPA下稳压10分钟,压力降不大于0.02MPA,应不渗不漏为合格。塑料管在试验压力0.06MPA下稳压1小时,压力降不超过0.05MPA,然后在工作压力(0.4MPA)的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03MPA,同时检查各连接处不渗漏为合格。给水管道在系统运行前用水冲洗和消毒,要求1.5M/S的流速进行冲洗,并符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第4.2.3条的规定。

○8在管道验收之前,压力试验合格及通水试验之后,根据设计要求对管道进行保温,给水管保温材质为橡塑保温管保温,保温厚度30mm。并且生活给水管刷蓝色调和漆2边,再刷白色调和漆和漆色环做色标。

○9验收标准:管道和阀门安装的允许偏差和检查方法见下表: 项次 项 目 1 水平管道纵横方向弯

钢管 26

允许偏差(mm) 1 每米 检验方法 用水平甘肃建投土木工程建设有限公司

曲 全长25米以上 每米 塑料管 全长25米以上 钢管 每米 5米以上 每米 5米以上 ≯25 1.5 ≯25 3 ≯8 2 ≯8 2 立管垂直度 塑料管 尺、直尺、拉线和尺量检查 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 4.2.2排水管道安装 1.排水管道安装 1) 管材与接口

+0.300以上排水立管为螺旋消音降噪UPVC排水管,排水横支管采用普通UPVC排水管,专用胶粘接;+0.300以下排水管道采用柔性接口排水铸铁管,不锈钢卡箍连接;雨水管+0.300以上排水立管为螺旋消音降噪UPVC排水管,+0.300以下排水管道采用柔性接口排水铸铁管,不锈钢卡箍连接;压力排水管道采用焊接钢管,焊接连接。 2) 施工工艺 工艺流程图为:

安装准备 管件预制 管卡固定

支管安装 封口堵洞 闭水试验

3)操作工艺

①底层出户管安装

27

立管安装 通水通球试验 系统验收 甘肃建投土木工程建设有限公司

a.必须使用符合设计及合格的管道及管件,出厂合格证及相关检验报告齐全。管壁应厚薄均匀,内外表面光滑整洁,发现有沙眼,及时筛选出来。并对班组人员进行切实可行的技术交底。

b.管道支架采用L50*5角钢,在加工前角钢先做完防腐刷漆,切割后将毛刺清理干净,管卡孔用机械开孔,加工完成后将毛刺、焊渣等清理干净,在焊接处补刷防锈漆。

c.根据图纸设计及预留洞策划,检查预留洞尺寸,现场测量,管道下料,采用切割机断管,兵逐个做好标记。

d.水平出户管底部支托架必须稳定牢固,检查口按设计设置,三通位置正确,一般在能保证坡度的情况下,尽量提高。不锈钢卡箍连接件应无扭曲变形、裂纹、胶圈破损等,在连接时,将管口毛刺及杂物和油污清理干净,取出卡箍内橡胶圈,将卡箍套入下部管道,将橡胶圈套在管道一端,再将上部管道套入橡胶圈内,并使上下管道紧密接触,橡胶圈均匀包裹上下管口,将卡箍完全套住橡胶圈外侧,使用卡箍扳手上紧螺栓,及时调整管道垂直度,并填充套管缝隙。DN150;i=0.01 ;DN100;i=0.02;DN75;i=0.025 ;DN50;i=0.0035;在管道安装完成后立即对管口封堵,防止杂物进入。

2立支管安装(硬聚氯乙烯管安装) ○

a.硬聚氯乙烯管预制加工,根据图纸要求结合现场实际,核实预留洞口尺寸,采用UPVC管专用支架,支架为一层2个,位置每层一致。断管用细齿钢锯,并将毛刺杂质清理干净。粘结前应对承接口先插入试验,不得全

28

甘肃建投土木工程建设有限公司

部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘结部位的水分、尘灰擦拭干净。若有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘结剂,线涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘结时插口稍作转动,以使粘结剂均匀,约30~60S即可粘结牢固。粘结后立即将溢出的粘结剂擦拭干净。

b.立管安装时,先吊线修洞,后安装专用墙卡,将预制好的管道逐个连接,检查口中心距底1.0米,并且方向朝外。每层在顶板底部设伸缩节,伸缩节安装时,将锁母拧下,取出橡胶圈,清理杂物,安装好伸缩节后,调直管道,拧紧管卡,填充套管缝隙,在每层套管底部安装阻火圈。 c.支管安装时,根据设计尺寸(见质量策划留洞图),安装排水管道,塑料管最小坡度为DN100,i=6; DN75,i=8; DN50,i=12;

d.地漏安装应按施工线找好地面标高,一般比地面低1-2cm,地漏水封深度不得小于5cm。

f.在排水系统管道完成后进行闭水试验,吊顶内隐蔽管道必须层层做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,方法为在检查口位置用皮球堵住,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。在卫生洁具安装完成后必须进行通水通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

g.在通球试验完成后,对管道及支架上的杂质进行清理,并按要求刷漆。 3雨水管安装 ○

29

甘肃建投土木工程建设有限公司

a.雨水出户管机制柔性铸铁管,W型不锈钢卡箍连接方法参考污水管施工方法。

b.雨水立管硬聚氯乙烯管安装方法参考污水立支管施工方法。 c.雨水安装必须核实屋面做法,雨水口必须与屋面最低点相平,水平管时必须预留坡度。

d.雨水斗安装: 雨水斗的进水口应水平安装;雨水斗的进水口高度应保证天沟内的雨水通通过雨水斗排净;雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装; 雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成前、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后,再安装整流器、导流罩等部件; 雨水斗安装后,其边缘与屋面相连处应严密不漏。

e.管道安装完成后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1小时,不渗不漏为合格。 ○4压力排水管安装 a.工艺流程图为: 安装准备

设备安装 管道试压 系统验收

管道预制 管道支吊架安装 管道安装 b.施工方法:根据设计图纸预留洞口将管道坐标、标高位置划线定位;根据已放线定位尺寸,开始管道下料,采用切管机断管,并做好标记;管道支架采用L50*5角钢,在加工前角钢先做完防腐刷漆,切割后将毛刺清理干净,管卡孔用机械开孔,加工完成后将毛刺、焊渣等清理干净,在焊接处补

30

…… 此处隐藏:726字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
7#楼安装施工方案(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)