甘肃建投土木工程建设有限公司
2.采暖分区:本工程共二十二层,其中一至十一层为低区,十二至二十二层为高区。低区系统最高压力等级为0.45MPA,高区系统最高压力等级0.8MPA。热入口装置设于管道层。 3.采暖系统形式
住宅部分采用共用立管的分户热计量系统形式,共用立管采用下供下回异程式系统;户内采用单管水平跨越同程式系统;每组散热器上均设自动跑风,散热器供水支管上装直通型散热器恒温控制阀。分户热计量装置设在楼梯间管道井内。采用螺翼型组合式热量表。
4.管道敷设方式
采暖立管均敷设于各单位管井内,立管高点设MP-ⅡDN20型立式自动排气阀。
5.供暖设备及节能装置选型
1)、 飘窗底部选用中心距为400mm的钢制扁圆管双搭型散热器,型号为QFBDJ2400型,传热面积为0.124㎡/片,单片散热量为40.7W(?t=42.5℃),工作压力为1.0MPA。住宅卫生间均选用卫浴型散热器型号为QFBGPW500,每组散热量为442.2W(?t=39.5℃),工作压力为1.0MPA,每个卫生间设置一组。
2)、其他散热器型号为QFBDJ2600和QFBDJ21500型,中心距为600mm和500mm工作压力1.0MPA,散热器均明装,挂墙安装。
6
甘肃建投土木工程建设有限公司
阀门型号:采暖系统管道DN<50mm时阀门采用J11T-16型截止阀,DN≥50mm时采用J41T-16型截止阀。手动截止阀为TJ40-16型,住宅采用直通型散热器恒温控制阀,型号为HW-15-Z型 6.管材
采暖主干管、立管及管井分集水器前管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。管井分集水器之后采暖埋地管及明装支管均为RPAP5对接焊铝塑复合管,双热熔连接。 7.防腐及保温
防腐:管道支吊架经除锈后,先刷红丹漆两道,再刷灰色瓷器二道。 保温:住宅管道井内的采暖管道DN32≤DN≤DN50时为40mm厚玻璃棉管壳保温,DN70≤DN≤DN125时为45mm厚玻璃棉管壳保温,外包铝箔。 垫层内管道全部用10mm厚橡塑管壳进行保温后直埋敷设。
1.3.2通风防排烟系统
1.住户厨房及卫生间排气由住户自理,卫生间排风竖井采用带止回流措施的成品风道,电梯机房采用机械排风。
2. 地下室丙类库房设机械排烟系统 ,两个防火分区设置一套排烟系统,共划分为七个防烟分区,排烟量按最大防烟分区面积120m3/h计算,补分量按排烟量的50%计算。
7
甘肃建投土木工程建设有限公司
3.风管采用镀锌薄钢板制作,法兰连接垫料采用石棉胶板,厚度为4mm。风机的进、出口采用柔性短接头,设备支吊架采用减震支吊架。 4.本工程防烟楼梯间和合用前室采用机械加压送风,送风机位于楼梯间屋面和住宅屋面上。
5.加压送风口为电动百叶风口。
6.送风机设旁通电动阀,与每层的压力在传感器连锁,每层设一个电动加压送风口。
7.通风风管与通风竖井连接处,设70℃熔断防火阀。
1.4电气工程概况
1.4.1供配电系统
1.本工程由2#变配电室引来3路380V电源,其中1路为住宅照明回路,1路为商业照明回路,1路动力主供回路,由固定电站引来四路备供电源。本工程住户电费采用智能电表集中计量方式,动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。用电标准为每户6KW,一、二层便民店标准为8MW。 2. 本工程加压风机、电梯、疏散照明等为一级负荷,其他电力负荷为三级负荷。
3.电力负荷主要指标:总安装功率为1246.00KW,有功计算功率为500.5KW。
8
甘肃建投土木工程建设有限公司
3.线缆规格:主要采用NH-YD-YJV-4*70+1*35、NH-YJV-1KV-5*16、NH-YJV-1KV-3*70+2*35、NH-YJV-1KV-4*95+1*50等,用于正常动力的出线电缆采用交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆(YJV或ZR-YJV),应急电力照明和消防用电采用阻燃型交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆(NH-YJV)。 4.线缆敷设
1)、本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式;动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。
2)、应急电源电缆和火灾自动报警系统分线槽,线槽为防火型金属线槽。 3)、消防设备配电线路暗敷时,穿钢管埋入结构混凝土300mm敷设。 4)、消防设备配电线路明敷时,应做防火处理。 5)、电气竖井内孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵。 1.4.2照明系统
1.本工程选用高效节能型光源,一般场所为三基色荧光灯或其他节能型灯具。荧光灯为节能型灯管,电子式节能镇流器加电容补偿;电梯机房采用节能型荧光灯配低能耗高效节能型电感镇流器或电子镇流器;住宅的走道、楼梯间照明选用节能自熄式开关,节能自熄式开关采用红外移动探测加声光控开关,应急照明在应急时强制点亮,应急供电时间不小于180分钟。本工程照明灯具主要有荧光灯,吸顶灯;荧光灯,吸顶灯等灯具均采用节能灯。
9
甘肃建投土木工程建设有限公司
2.应急电力照明和消防用电采用阻燃型交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆(NH-YJV)。照明、插座分别由不同支路供电,照明为单相三线,除应急照明配电箱出线采用ZR-BV-3X2.5、ZR-BV-4X2.5外、其他均为BV-3X2.5。插座为单相三线,所有插座回路均设剩余电流断路器保护。
3.照明照度值:起居室100LX、卧式75LX、餐厅150LX、厨房100LX、卫生间100LX。 1.4.3防雷接地系统
1.建筑防雷:本工程按三类防雷建筑物进行设防,采用Φ12热镀锌圆钢做屋面避雷带及接闪器,避雷带网格不大于20MX20M或24MX16M。
2、基础接地装置安装:利用基础筏板上下两层主筋沿建筑物外围焊成环状,并与建筑物基础筏板内Φ22主筋可靠连接后形成闭合网状接地体,接地主筋连接采用直螺纹套筒,转角或引下处位置Φ12热镀锌圆钢,双面施焊,焊缝长度大于6D。
2.避雷引下线:利用钢筋混凝土柱内或剪力墙内两根大于Φ16主筋(或四根Φ14主筋)做引下线通长焊接,连接采用电渣压力焊,引下线上端与避雷带可靠焊接,下端与接地基础接通。
3.等电位连接:本工程设总等电位和局部等电位连接,总等电位设在地下一层配电室,卫生间设局部等电位。配电室设备基础型钢与电源和馈出线的PE线,设备金属外壳整体连接,并经接地扁钢与各局部等电位连接点和结构
10
…… 此处隐藏:877字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C