教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

7#楼安装施工方案(15)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 46 甘肃建投土木工程建设有限公司 ○4管子进入盒、箱处顺直,在盒箱内露长的长度宜为3-5mm; ○5穿过变形缝处一定要有补偿装置,且能活动自如。 ○6钢管及盒、箱要做好接地(接零),镀锌钢管或可挠金属电线保护管

46

甘肃建投土木工程建设有限公司

○4管子进入盒、箱处顺直,在盒箱内露长的长度宜为3-5mm; ○5穿过变形缝处一定要有补偿装置,且能活动自如。

○6钢管及盒、箱要做好接地(接零),镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接地线宜采用接地卡跨接,不应用熔焊连接。 ○7钢管弯曲半径安装允许偏差应符合规范规定。

○8弱电、综合布线、消防报警及联动系统由于仅隐蔽配管,不进行穿线,电线管敷设参照电线管敷设方案。 5)、电缆支架及电缆桥架安装 ○1电缆支架安装应符合下列要求:

a.电缆支架应安装牢固,横平竖直:托架、支架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架左右的偏差不应大于10mm.

b.在有坡度的地方安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。电缆架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,当设计无规定时,不宜小于规范规定的数值。

c.电缆桥架的安装应符合下列要求:

(a)、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准。

(b)、电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。

47

甘肃建投土木工程建设有限公司

(c)、梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固:梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)的外侧。

(d)、当直线段钢制电缆桥架超过30m或穿越伸缩缝时必须安装伸缩节。 (e)、电缆桥架转弯处半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

(f)、电缆支架全长均应有良好的接地。

(g)、桥架的弯头、三通等连接件应采用厂家生产的成品,严禁现场自行加工,产品质量应符合现行的有关技术标准。 6)、电缆的敷设

○1电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应小于规范规定数值。

○2电缆的最小弯曲半径应符合规范规定。 ○3电缆标志牌的装设应符合下列要求:

a.在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、竖井的两端及入井口等地方,电缆上应装设标志牌。

b.电缆标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点,并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。 c.电缆标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐、挂装应牢固。 ○4电缆应在下列地方加以固定:

a.垂直敷设或超过45度倾角敷设的电缆在每个支架上:桥架上每隔2m处。

48

甘肃建投土木工程建设有限公司

b.水平敷设的电缆、在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处:当对电缆间距有要求时,每隔5-10m处。

c.电缆进入电缆沟、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿管子时,出入口应封闭,管口应密封。电缆的防火阻燃尚应采取下列措施:

(a)、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。

(b)、在重要的电缆沟中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙。 (c)、采用耐火或阻燃型电缆。 7)、管内穿绝缘线 工艺流程图为: 选择导扫管 线 导线连接及二次绝缘

穿带线 导线穿入 线路检查及绝缘摇测 1)选择导线:根据图纸要求选好导线规格型号;导线的颜色应易于区分,颜色选择应统一;保护地线(PE)应采用黄、绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡蓝色绝缘导线。

2)扫管:穿线前应把箱、盒、管内杂物清理干净。DN40以下的管子需要有护口。

3)穿带线:用穿线器(或铁丝)穿入管内,管路两端应留有余地。 4)导线穿入

49

甘肃建投土木工程建设有限公司

①不同系统、不同电压、不同回路的导线不得穿在同一根管内。导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在盒(箱)内。导线应留有余地,一般接线盒内留150毫米,配电箱内预留长度为箱宽加高的长度。

②吊顶内不得有明线裸露,从接线盒至用电器的连线必须加金属软管保护。 5)导线连接及二次绝缘

①导线连接,剥切导线时,不可割伤芯线,多股铜线要搪锡。

②单根导线连接时,禁止结麻花弯。采用绞接法,主要用于插座盒、灯头盒内4mm2以下的单芯线。用分支线路的导线往干线上交叉,先打好一个圈结以防止脱落,然后再密绕5圈。分线缠绕完后剪去余线。

③导线与设备、器具的连接:截面为10mm2及以下的铜线可直接与设备、器具的端子连接;截面为2.5mm2以下的多股铜芯线的线芯,应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

④二次绝缘要先包黑胶布后再包塑料粘胶带,包缠紧密坚实。

6)绝缘摇测:低压线路的绝缘摇测一般选用500V或1000V,量程为0~500MΩ的兆欧表,其绝缘电阻值必须大于1.0MΩ,比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

8)、电缆终端和接头的制作

(1)电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积应符合设计规定。

(2)电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。

50

…… 此处隐藏:190字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
7#楼安装施工方案(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)