c.金属电缆管应在外表作防腐处理,当埋设于混凝土内时钢管只做内壁作防腐处理。

○3每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。电缆管明敷时应安装牢固:电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。 ○4金属电缆管连接牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度、不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。

○5利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线:有螺纹的管接头处,应用跳线焊线,再敷电缆。 4)、电线管敷设

○1管径65mm及其以下钢管以及各种管径的电线管,必须用套管连接,管径 80mm及管径 80mm以上钢管采用焊接。

○2管路水平敷设时拉线盒间距应符合下列要求:无弯时,不超过30m;有一个弯时,不超过20m;有二个弯时,不超过15m;有三个弯时,不超过8m。管路垂直敷设时要符合下列要求:导线截面积50mm2 以下为30m;导线截面积70-95mm2 为20m;导线截面积120-240mm2 为18m,需加装过路盒。

○3管路连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架、吊架应平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。