来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 甘肃建投土木工程建设有限公司 刷防锈漆;管道安装时,按设计位置安装阀门,管道焊接时,焊缝饱满,焊渣清理干净,焊缝处防腐刷漆;管道的试压和冲洗:水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,本设计试压压力为0.6

甘肃建投土木工程建设有限公司

刷防锈漆;管道安装时,按设计位置安装阀门,管道焊接时,焊缝饱满,焊渣清理干净,焊缝处防腐刷漆;管道的试压和冲洗:水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,本设计试压压力为0.6MPA。在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPA,不渗不漏为合格。

c.严密性试验:在主管道上起切断作用的主控阀门,必须逐个做强度和严密性试验,其强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,严密性试压压力为公称压力的1.1倍。 其阀门试验持续时间见下表: 公称直径DN(mm) ≤50 65~200 250~450

4.2.3暖通管道安装工程 1.采暖管道安装 1).管材及接口

采暖主干管、立管及管井分集水器前管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。管井分集水器之后采暖埋地管及明装支管均为RPAP5对接焊铝塑复合管,双热熔连接。

最短试验持续时间(S) 严密性试验 强度试验 金属密封 非金属密封 15 15 15 30 15 60 60 30 180 31

甘肃建投土木工程建设有限公司

2). 操作工艺

3).内外热镀锌钢管的施工方法

○1认真翻阅相关专业图纸,核对各种管道标高是否交叉打架,空间布局是否合理。

○2根据管道策划位置,安装支架,角钢先做防腐刷漆,下料,焊接加工,支架加工完成后,将毛刺、焊渣等清理干净,将支架统一安装在每层1.8米标高处。并且将套管按大2号放置,套管长度高度地面20mm。

○3首先主干管安装,先量好管道尺寸,管道断管必须使用切管机,并逐个做好标记。管道套丝时调好套丝机,丝扣长度不易过长,与管件连接丝扣外露2~3扣为宜。连接时先在丝扣处涂抹钎油,根据丝扣方向缠好麻丝。立管三通位置根据图纸设计标高预留,每层三通高度一致,方向一致,逐个用卡子将立管固定在支架上。立管安装完成后,对外露麻丝进行清理,并且在外露丝扣处做防腐刷漆。最后将套管进行调整,使套管与管道保持同心,用油麻将套管缝隙填充密实。

32

甘肃建投土木工程建设有限公司

4).RPAP5铝塑复合管安装方法

①为确保安装质量,RPAP5铝塑复合管在材料进货时严格检查,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。清理套管及管槽,做好保温板的放置,在拐弯及直线段用管卡固定好管子,确保管子牢靠。

○2管材切割采用专用管剪切管,管剪刀片卡口应调整到与所切管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整园。管道弯管用专用弯管器操作。

○3本工程RPAP5铝塑复合管连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,必须清除管道及附件上的灰尘及异物。

○4管道连接采用热熔机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度必须符合要求。

Φ32管,材和管件热熔深度为16.5mm,加热时间为8S,加工时间为6S,冷却时间为4min。Φ25管材和管件热熔深度为15mm,加热时间为7S,加工时间为4S,冷却时间为2min。

○5连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件同时取下,迅速无旋转的用力插入到所要的深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定的时间内,刚熔接好的接头还可以进行校正,但严禁旋转。将加热

33

甘肃建投土木工程建设有限公司

后的管材和管件垂直对准,推进时用力不要过猛,放置弯头弯曲。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度方可松手。当RPAP5管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡,该管件与RPAP5管采用热熔承插方式连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时,采用螺纹连接,宜以聚丙烯生料带作为密封填充物。安装时,不得用力过猛,以免损坏丝扣配件,造成连接处渗漏。

○6埋地管隐蔽后,应在墙面明显位置,注明管子位置及走向,严禁在管上冲击或顶金属钉等尖锐物。 5).散热器安装

○1散热器安装前进行水压试验,试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5MPA,但不小于0.6MPA,试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏为合格。

○2应注意的质量问题

管道坡度不均匀造成的原因是安装干管后再开孔,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧。管道分路预制时没有进行调直。

立管不垂直,主要原因是支管尺寸不准、推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙壁不一致,主要是剔洞时,不吊线而造成。

麻丝清理不干净,原因是操作人员未及时清理造成。

采暖系统的工作压力为0.7MPA,所以试验压力为0.8MPA。(设计要求)

34

甘肃建投土木工程建设有限公司

主干管及立管应按高区、低区分别进行压力强度试验。试验时先升压至试验压力,稳压10min,压力降不大于0.02MPA,然后降至工作压力下做外观检查不渗漏为合格。

支管的试验时应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPA,然后又降至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPA,同时各连接处不渗漏为合格。

验收标准:采暖难道安装的允许偏差和检验方法见下表。 项次 项 目 管径≤100mm 每1m 管径>横管道纵、横方向100mm 弯曲(mm) 管径≤全长 100mm (25m以管径>上) 100mm 每1m 立管垂直度全长(5m以(mm) 上) 允许偏差 1 1.5 ≯13 ≯25 2 ≯10 吊线和尺量检查 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 检验方法 1 2 ○3散热器安装操作工艺:散热器单组水压试验-散热器安装-散热器冷风门安装-支管安装-系统试压-补漆

散热器的安装方法:用脱钩将散热器挂装在墙上,要求牢固可靠,暖气片整体平正,便于管道安装和土建地面施工。

窗下安装的散热器的中心线必须做到与窗子中心线吻合,允许偏差20mm,散热器必须严格垂直安装,散热器的垂直保持距离与在安装散热

35

…… 此处隐藏:684字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
7#楼安装施工方案(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)