导读: 甘肃建投土木工程建设有限公司 1)、生活给水干管、立管及水表前的给水支管均采用PSP钢衬塑复合压力管道,DN≤70采用内搪瓷内胀连接,DN>70采用内搪瓷扩口连接,管件执行CJ/T253-2007行业标准,其管材耐压等级≥2.

甘肃建投土木工程建设有限公司

1)、生活给水干管、立管及水表前的给水支管均采用PSP钢衬塑复合压力管道,DN≤70采用内搪瓷内胀连接,DN>70采用内搪瓷扩口连接,管件执行CJ/T253-2007行业标准,其管材耐压等级≥2.0MPA。

2)、水表后给水明管及垫层内给水管为PE-RT管,卫生间给水明支管为PPR冷水管,热熔连接。

3)、管材及阀门应有符合国家或部门现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。阀门选择为DN≤50时,选择J11T-10截止阀;当DN>50时选择Z41H-16C闸阀。 2.施工工艺 工艺流程图为:

安装准备BVBEI 系统试压 干管安装 立管安装 支管安装 管道清洗 管道保温 系统验收 1)安装准备:认真熟悉图纸,核对各种管道坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理,拉线吊线,对预留孔洞有误差的进行修复。 2)管道安装应结合实际条件,合理安排管道排布顺序,当管道交叉处发生矛盾时,按下列原则避让:①小管让大管;②有压力管让无压力管;③支管让主管; 3)干管安装:

21

甘肃建投土木工程建设有限公司

①钢塑管必须采用切管机断管,不能采用型材切割机,管道下料安装前检查管内,将管内杂物清理干净。尽量做到不污染管材。

②根据施工特点,合理规划管道长度,尽量做到管道不浪费,对下好的半成品管道进行编号,管道连接时根据编号逐个安装。

③法兰连接方式和管道连接方式一致,法兰连接时,将法兰端面清理干净,采用和法兰配套的橡胶垫片。紧固螺栓先紧最不利点,然后依次对称紧固,螺栓螺帽丝扣外露2~3扣。法兰接口应安装在易拆除的位置。

○4扩口式接口连接过程:清理管口毛刺-螺帽套在管材端口-扩口器对管端扩口-放补芯胶圈于管材内-补芯安装后-上紧螺帽即完成。 4)立管安装:

①安装前,结合施工图纸,将预留洞修理好,然后制作安装管道,安装时一定要掌握PSP钢衬塑复合压力管道安装方式。切断管材时,必须使用切管器垂直切断。安装前根据图纸和相应规范确定位置吊垂线安装支架。 ②支架安装好后,测出各立管的实际尺寸进行编号记录下来,统一进行预制及组装,在检查和调直后方可进行安装。安装好的立管要进行最后的检查,保持垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上;最后把管卡收紧,或用螺栓固定于立管上。

③内胀式接口连接过程:清理管口毛刺-螺帽套在管材端口-扩口器对管端扩口-放补芯胶圈于管材内-补芯安装后-上紧螺帽即完成。 4安装立管时注意事项: ○

22

甘肃建投土木工程建设有限公司

a、调直后的管道若管卡有松动,必须重新上紧。

b、立管接水表处三通一定要方向一致,高度准确,以便支管安装。 c、立管上的阀门要考虑便于开启和检修,上供式立管上的阀门,当设计未注明高度时,应安装距地面300mm,且阀柄应超向操作者的左侧,并与墙面开成45°夹角处。

d、管子穿楼板时,一定要加套管,套管必须高出饰面20mm,在卫生间及厨房必须高出饰面50mm。

e、钢管的立管支架,当楼层不超过5m时,可仅设置一个支架,并安装在距楼(地)面1.8m的位置,当超过5m时,设置两个支架。

5) 垫层内PE-RT管安装方法

①为确保安装质量,PE-RT管在材料进货时严格检查,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。清理套管及管槽,做好保温板的放置,在拐弯及直线段用管卡固定好管子,确保管子牢靠。

○2管材切割采用专用管剪切管,管剪刀片卡口应调整到与所切管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整园。

○3本工程PE-RT管连接采用手持式熔接器进行热熔连接,与衬塑管采用专用管件丝扣连接,连接前,必须清除管道及附件上的灰尘及异物,垫层内管道不得有接头。

23

甘肃建投土木工程建设有限公司

○4管道连接采用热熔机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度必须符合要求。

Φ32管,材和管件热熔深度为16.5mm,加热时间为8S,加工时间为6S,冷却时间为4min。Φ25管材和管件热熔深度为15mm,加热时间为7S,加工时间为4S,冷却时间为2min。

○5连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件同时取下,迅速无旋转的用力插入到所要的深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定的时间内,刚熔接好的接头还可以进行校正,但严禁旋转。将加热后的管材和管件垂直对准,推进时用力不要过猛,放置弯头弯曲。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度方可松手。当PE-RT管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡,该管件与PE-RT管采用热熔承插方式连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时,采用螺纹连接,宜以聚丙烯生料带作为密封填充物。安装时,不得用力过猛,以免损坏丝扣配件,造成连接处渗漏。

○6埋地管隐蔽后,应在墙面明显位置,注明管子位置及走向,严禁在管上冲击或顶金属钉等尖锐物。 6)室内PPR明支管的安装方法

24

甘肃建投土木工程建设有限公司

○1管子的截断应使用专用管剪,将管子截断,在没有专用管剪时,允许使用割刀或细齿钢锯,断口应垂直于管子轴线,清除断口内外的毛刺及锯屑。若有弯曲,可用手工调直。

○2操作程序:测量定位-截取-管端管件清理-标绘热熔深度-热熔机加热-连接-调整定型。

○3管道安装时不得有轴向扭曲,穿墙时,不易强制校正,PP-R管与其他金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不易小于100mm,且PP-R管宜在金属管道内侧。冷热水管穿墙时必须预留套管。

○4管道连接要点:同种材质的PP-R管及管件之间采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具;PP-R管与金属管件连接时采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡,管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

○5热熔连接时按热熔机使用说明操作。管材切割后断面必须去除毛边和毛刺。管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。Φ25管子及管件的热熔深度为16mm、加热时间7S、加工时间4S、冷却时间3S;Φ20管子及管件的热熔深度为14mm、加热时间5S、加工时间4S、冷却时间3S;

○6热熔弯头或三通时,按图纸设计要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出位置。连接时,无旋转的把管导入加热套管内,插入所标志的深度,同时,无旋转的把管件推到加热头上,达到规定的深度,加热时间满足时,立即把管件与管材从加热套与加热头上同

25

…… 此处隐藏:986字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
7#楼安装施工方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)