2.施工方法 1).风管制作

风管管材选择及连接方式: 风管选材表 风管形状 矩 形 圆 形 材质 用途 连接方式 厚度 法兰连接 法兰连接 36

镀锌钢板 防排烟系统 普通钢板 加压送风系统 按规范GB50243-2002要求采用 按规范 GB50243-2002要求采用 甘肃建投土木工程建设有限公司

2).风管系统安装

主要是地下室通风及屋面风机圆形及矩形风管及其部件等安装,其施工要点为:

○1支、吊架选择及制作安装:

根据图纸及施工现场对支、吊架选择并现场制作。风管支、吊架的选型要结合具体的安装部位、结构形式及负荷要求确定,支、吊架的定位、测量和制作加工均指定专人负责,使其位置准确,安装牢固可靠,间距符合规范要求。加工好后除锈刷红丹防锈漆,灰色磁化漆各二道,支吊架用膨胀螺栓固定牢靠,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上。 ○2风管安装:

控制风管平整度在10mm之内,钢板拼接处应采用交叉焊,加固角钢及法兰角钢应采用点焊,以控制过热变形。按预制的编号,按系统逐一组对,用葫芦整体吊装。组对时要求法兰连接处垫片齐平,螺栓均匀,以保证其良好的严密性。同时保证管段平直。 ○3部、配件及软管安装:

部、配件安装时应单独设置支吊架,与风管的连接应牢固密封。其中防火阀、排烟阀和消音器的安装应注意安装方向,防火阀易熔片应安装在气流上方的位置。风口的安装,应保证其外表美观。风口与风管的连接应严密、牢固。边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。外表面

37

甘肃建投土木工程建设有限公司

平整不变形,调节灵活,同一厅室、房间的相同风口安装高度一致,排列整齐、美观。风口水平安装其水平度的偏差不应大于3‰,风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2‰。

软接量大是本工程的又一大特点,使用帆布软接时应作防腐、防火处理,安装时所有软管碰头处应保持严密,同时不得发生扭曲变形,影响送、回风效果。

○4风管严密性试验

风管严密性检测按规范要求作漏光法检测。

漏光法检测:将100W带保护罩的低压照明灯在夜间置于风管内,将灯沿被检测的风管作缓慢地移动,在风管外观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。 3)、通风机、排烟风机安装 工艺流程图

基础验收开箱检查吊架制安风机起吊支座安装就位安装单机调试风管接口附件安装风机调整

○1按设计要求吊装或安装在基础上。吊装风机配合阶段预埋钢板,焊接减振吊架生根,安装平正、牢靠,设有基础的风机待设备到货后进行基础施工,基础验收合格后,风机就位,找平、找正,地脚螺栓灌浆固定。

38

甘肃建投土木工程建设有限公司

○2屋顶安装的风机应有防雨水措施,固定牢固。落地安装通风机采用落地支架安装,支架与风机底座之间垫橡胶减震垫,并用垫铁找平找正。 ○3通风机与风管连接的进出口安装150~200mm晴纶帆布软接头,排烟风机安装浸防火漆软接头,软接头安装松紧适宜,无变形。

○4通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其它建筑物连接牢固。风管与风机连接时,不得强迫对口,机壳不应承受其它机件的重量。

4)、单机试运转、设备试运转及联合调试原则: ①部件到组件,最后到主机; ②先手动后自动,先点动后连续; ③先无负荷后有负荷;

④做到上道不合格,下道工序不试车。

4.3电气安装系统

4.3.1照明系统安装施工方案 1)、工艺流程

预制加工 隐蔽配管及墙体配管 清 理 验线、穿线、校安 装 送电调试 2)、安装程序

39

甘肃建投土木工程建设有限公司

○1首先应熟悉图纸并按图纸检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况。然后做好施工准备:现场材料堆放,加工。

○2隐蔽配管时设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的洞口预留或安装工作,并紧密配合土建进度做好安装接线盒、配电箱壳工作; ○3验线、穿线、校线;

○4开关、插座、灯头座、接线板、并接线; ○5土建装修结束后,安装照明设备及配电箱芯; ○6送电调试; 3)、施工方法

○1暗配管连接必须使用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;混凝土内暗敷线管可只做内防腐,墙体内配管必须做好内外防腐,并做好管盒的跨接,钢管进入配电箱;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm。RPE管敷设时必须固定好管、盒,接头处使用套管,并使用黄胶带做好密封,使用红油漆标记。主体阶段完成后及时清理线盒。成排管线敷设时,严格控制好线管间间距,管与管间距控制为1.5cm。

○2管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或接线箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度接上端子,并用扎带将出线依次绑扎整齐、严实、美观。插座、开关这两部分全为暗装式,在土建粉墙后安装,要注意面板与墙面上无缝隙。

40

…… 此处隐藏:92字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
7#楼安装施工方案(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606551.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)