不规则的几何尺寸,可使用高速手提电锯,但转速不低于4000转/分钟。

(5) 模板裁切、打孔后须用专用封边漆封闭切口,以防模板吸水变形。在板上打孔时,必须在板下垫木方,谨防悬空造成板背面出现劈裂。

(6) 模板使用前必须在表面刷脱膜剂,以确保模板使用寿命。

(7) 模板使用时防止金属锐角划伤、碰伤、摔伤,以确保其正确的几何尺寸和表面完整。

(8) 模板在运输过程中,注意四边用木方保护,防止边角损坏,工人搬运轻拿轻放。 2.2.6模板拆除

拆模统筹协调,统一安排,为防止拆模早对灌浆料造成危害,除符合规范规定的拆模时间外,要求至少24小时后方可拆除,拆时严禁硬撬损坏砼。拆模时加强对模板的保护,不得硬撬,杜绝高空抛落,不得留有悬空模板,用麻绳逐块运至作业平台,及时清理、修整以利再用,损坏后不能使用的及时更换,以免对砼造成永久缺陷。 2.3水泥基灌浆料施工

在外墙清理完毕后,钢筋及模板工程施工完验收后,进行灌浆料施工。灌浆料施工前要求清理模板内杂物,并提前24小时润水湿润。灌浆料使用前,必须进行现场试验,保证现场材料的各项技术指标达到设计要求。试验合格后方可使用,搅拌时严格按照厂家要求的用水量和搅拌时间,使用冬季型灌浆料,并且使用40摄氏度的热水搅拌。所有搅拌完的灌浆料,必须30分钟以内使用,如有剩余不得使用。墙面灌浆采用压力注浆机或灌浆筒溜槽灌浆。灌浆时分区分片浇灌,并采用竹皮等反复抽动,排除模板内空气,直至灌浆表面没有气泡冒出为止以保证灌浆密实度。顶棚灌浆采用注浆机或者漏斗法灌浆,漏斗灌浆时,将顶棚按照屋面梁将楼板分成仓格分别灌浆,将漏斗臵于烟道口出,模板四周封闭严密,将漏斗下灌浆软管深入模板底部,开始灌浆时一边灌浆一边抽动灌浆管同时用竹皮

15

抽拉将内侧空气排出。灌注完毕严格按照规范要求进行养护,要求在室内投入暖气室温控制在零上5摄氏度以上,必要时投入适当蒸汽以提高养护效果。 质量控制标准严格按照《#5脱硫吸收塔加固设计》的要求和《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448-2008的要求执行。 2.4 修补砂浆处理

凡是仅为墙面保护层脱落未出现露筋现象或露出表面钢筋且钢筋周围混凝土未松动的位臵,用钢丝刷或者抛光机对原有砼表面进行处理,踢出砼表面的残留物,保证砼表面无烟尘、无赃物。砼表面的防腐层、油污等清理干净后用高压水枪冲洗后,开始用聚合物砂浆开始抹灰。每次抹灰厚度不宜超过20mm,抹灰后间隔12小时后涂抹第二层,厚度达到后压光处理。压光完毕后淋水养护至少24小时。

修复砂浆修复后表面平整度控制在不大于3mm。分层接缝严密,表面无裂缝,空鼓现象。 2.5验收

按照华能威海发电有限责任公司制定的质量验收计划执行。 分区段施工、分区段验收后交付防腐施工单位。

三、吸收塔及烟道防腐

(一)、技术要求

吸收塔为钢筋混凝土结构,包括高温烟气入口区、普通防腐区和防磨区,吸收塔内全部需要防腐,腐蚀性介质为脱硫后的海水(其 PH 值为 2 — 3 )和腐蚀性湿烟气。

脱硫吸收塔修复方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605033.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)