脱硫吸收塔修复方案(2)
用钢丝刷、 錾子、风镐等工具清理松动脆弱混凝土,应清理至露出混凝土原色。不得有碎石、浮浆、灰尘、油污等杂物。 将修补区域边缘处理成直角。灌浆前 24h, 混凝土表面应充分湿润。灌浆前 1h,应吸干积水。水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。 ② 钢筋清理、整理、补配
原有钢筋表面的混凝土颗粒、腐蚀产物都必须清理干净(用钢丝刷);松动的钢筋用绑扎丝重新绑扎;已经脱落和变形的水平钢筋拆除后用等直径、等强度钢筋替换。替换钢筋与原钢筋采用搭接连接。 钢筋位臵准确并满足保护层厚度要求。 ③ 支模
在清理后的混凝土基层上拉通线设臵灰饼, 灰饼采用 1: 3 高强砂浆制作, 并与基层粘结牢固。
模板必须支设严密、 稳固, 以防松动、 漏浆。模板及支撑系统应满足强度、刚度、稳定性的要求。 ④ 灌浆料的搅拌
按产品合格证上推荐的水料比确定加水量, 拌和用水宜采用符合国家标准的饮用水,严禁使用未经处理的海水、 工业污水和 pH 值小于 5 的酸性水。 水温以5~40℃为宜。由于灌浆量较大, 应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工,搅拌时间一般为 1~2 分钟。 ⑤ 灌浆方式
用“自重法灌浆” 即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间; 也可用“漏斗法灌浆”; 若灌注面积很大, 可采用 “压力法灌浆” 进行灌浆,确保浆料能充分填充各个角落。 ⑥ 灌浆要求
灌浆施工时应符合下列要求
5
a. 浆料应灌入到溢出为止,以利于排出旧混凝土与模板之间的空气, 使灌浆充实。
b. 灌浆开始后, 必须连续进行,不能间断,并应尽可能缩短灌浆时间。 c. 在灌浆过程中不宜振捣,必要时可用竹板条等进行拉动导流。 d. 灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
e. 较长墙面的灌浆,应采用分段施工,每段长度以 10m 为宜。 f. 灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量干料,吸干水份。 g. 灌浆完毕后,要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理。
h. 在灌浆施工过程中直至脱模前,应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。 ⑦ 养护
a. 灌浆时,温度不应低于5℃,灌浆完毕后裸露部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜,加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时,水泥基灌浆材料的裸露表面应覆盖严密,保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时,可喷洒养护剂。
b. 养护措施应根据产品要求的方法执行,无要求时应保持灌浆材料处于湿润状态,养护时间不得少于7d。
c. 拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃时,应采用保温材料覆盖养护。 ⑵ 方案适用状况
① 保护层脱落的露筋区域。 ② 与露筋区域连接的表层脱落区域。
③ 周围保护层脱落露筋,中间未脱落区域面积小于 200mm×200mm的区域,凿除后处理。
④ 周围保护层脱落露筋,中间未脱落区域面积虽大于 200mm×200mm,但混凝土
6
回弹值在 35 以下的区域,凿除后处理。 ⑶ 质量要求
所采用的高强灌浆料必须是经过有关部门检验并附有检验合格证的产品,其质量应符合《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2008)的要求。使用前应复验其效果,使用时应符合产品说明、及关于配合比、拌制、浇筑等各项规定。
高强灌浆料宜按照规定留臵强度试块;且同时满足每 2 立方米不少于一组试块;每个工作班不少于一组试块。抗压强度按《水泥胶砂强度试验方法》(GB177-85)进行。膨胀率按《混凝土外加剂应用技术规范》(GB119-88)进行。
保护层厚度范围内无钢筋、绑扎丝等。 塔壁混凝土的施工偏差为0—+5 mm。 2.顶板修复方案 2.1加固方案
通过加固表面清理、处理,钢筋清理、整理、补配,采用过火表面清理处理、修补砂浆处理、用高强灌浆料处理三种方法,恢复顶板的强度、刚度。加固后顶板维持原有板厚和原有保护层厚度。由于结合面混凝土强度低于混凝土本身强度,该二次组合结构总体承载力要比原结构低。但业主拟在屋顶反梁上加设彩钢斜屋面,可不考虑屋面积水荷载,加固后顶板满足使用要求。 2.2一般规定
顶板厚度方向不得同时使用高强灌浆料和修补砂浆两种材料处理。
顶板在同一连通的修补区域避免同时使用高强灌浆料和修补砂浆两种材料处理,但为保证高强灌浆料灌浆密实,避免漏浆,区域边缘可用修补砂浆进行处理。
对表层混凝土损伤的判断,目测的同时,应以锤击和回弹的方法作为主要的判断标准。
7
应待整面顶板彻底清理、凿毛处理后,再进行钢筋整理和替换。钢筋隐蔽工程验收后,再进行支模。
在顶板下跨中部位,设臵临时支撑,顶撑头上不得加木龙骨或钢管,以免妨碍操作。调节顶撑高度,顶紧顶板。加固前,原结构已存在一个初始应力、应变,顶撑拆除后,原结构的部分应力可施加到新增结构上,故应尽可能采用卸荷加固。
2.3过火表面清理处理 (1)施工要点
用钢丝刷、混凝土打磨片或喷砂等方法对原混凝土表面清理,剔除混凝土表面残留物,保证混凝土表面无烟尘、无脏物。混凝土表面的防腐层、油污、蜡污必须彻底清除。 (2)方案适用状况
混凝土表面完整,无裂纹,混凝土回弹值在 40以上,面积在200mm×200mm以上的混凝土表层区域。 2.4修补砂浆处理 (1)施工要点
基层处理要求:修补前必须进行凿除处理,凿除至露出混凝土原色、保证基层无松动脆弱颗粒、无尘、无脏物。
涂抹修补砂浆前对基层应浇水润湿。 (2)方案适用状况 …… 此处隐藏:427字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




