层接点强度至少应和管子强度相同,并且保证和管子粘贴撑成为一个整体。手糊接头时,如两接点相近,造成加强层叠加,可采用加短管的方法避免。 5.4.6内缝的糊制

当管子直径大于700且距入孔处距离小于100米时,需糊制内缝,内缝的糊制步骤是: 打磨/檫洗/刷树脂/铺层/压薄膜。其它要求与加强层的糊制相同,糊制内缝时注意采取通风措施。 6.承插口水压试验

压力达到试验压力后应保持10min,压降小于0.05Mpa。不得有渗水或泄漏,且目测无变形。 7.玻璃钢管的回填

管道试验完毕后,及时回填。回填土为基坑两侧的开挖土,回填土中最大砂石粒度不得超过19mm,回填从玻璃钢管两侧同时回填,回填应分层夯实,每层土的虚铺高度不得超过300mm,回填完成一层,及时通知验收。 8.管道通水试验

管道通水试验2小时,各承插口、手糊口、连接法兰渗水或泄漏,管道目测无变形。 9.验收

按照公司制定的质量验收计划执行。

通水试验完成后对玻璃钢管道接口处进行回填。