导读: (3)有功、无功功率表在全盘上摆动。 (4)转子电流、电压表在正常值附近摆动。 (5)频率表摆动。 同时,发电机发出鸣音,其节奏与表计的摆动合拍,发生振荡机组的表计摆动与其他机组表计摆动方向相反。 这时,电

(3)有功、无功功率表在全盘上摆动。 (4)转子电流、电压表在正常值附近摆动。 (5)频率表摆动。

同时,发电机发出鸣音,其节奏与表计的摆动合拍,发生振荡机组的表计摆动与其他机组表计摆动方向相反。

这时,电气值班人员应采取下列措施:

(1)对无自动调整励磁装置的发电机,应尽可能增加其励磁电流,以创造恢复同步的有利条件。 (2)对有自动励磁调整器的发电机,应降低发电机的有功出力,使机组容易恢复同步。

(3)如果采取上述措施仍不能恢复同步时,则根据现场规程的规定,经一定时间将发电机或发电厂的一部分与系统解列。解列点要选择负荷电流尽量小的地点,以便解列后各小系统的频率和电压不致突然增高或降低。因为当小系统中电源发出有功功率大于(或小于)系统有功负荷时,系统频率会升高(或降低);当发出无功功率大于(或小于)系统中无功负荷时,系统电压升高(或降低),会给再同步造成困难。 电力系统振荡可能发展为失步,但在很多情况下能再度同步。电力系统中采用快速继电保护、高速开关、自动重合闸、自动调整励磁装置、自动切机、电气制动、电力系统稳定器等,都能增进电力系统的稳定,减少电力系统的振荡和失步事故。

5.同步发电机变为电动机(调相运行)

与系统并列的汽轮发电机,在运行中由于汽轮机危急保安器的误动作而关闭主汽门,使发电机失去原动力而变为同步电动机运行。这时发电机不能向系统输出有功功率,但仍然输出无功功率,因为励磁系统没有改变而成为一台无功发电机。

当运行中的发电机变为电动机运行时,值班人员可发现以下现象: (1)发电机的有功功率表摆到零位。 (2)定子电流表可能降低。

(3)定子电压表和励磁回路的仪表指示正常。

(4)频率正常或稍有下降(视该发电机所带负荷占系统总负荷比重多少而异)。

如果发电机已变为同步电动机运行,对发电机来说是没有任何危险的,可以允许长时间运行。但是,对电力系统来说,缺少了一部分有功电源,可能使系统频率下降。另外,汽轮机长时间空载运行,尾部叶片将因与空气摩擦而过热,所以应通知汽轮司机尽快将危急保安器挂上,再带有功负荷(但有些汽机的危急保安器在额定转数下是挂不上的,这时可将发电机解列降低转数,在挂上了危急保安器以后,即可并列)。增加有功负荷,使其摆脱同步电动机运行方式,恢复同步发电机运行方式。 6.发电机升不起电压

当发电机启动升速至规定转速后,投入励磁调整器升压时,定子电压升不起来。这时的仪表反应一般有:

(1)定子电压表无指示或指示低,转子电压、电流正常。 (2)转子电压、电流、定子电压均无指示。

(3)转子电压有指示,转子电流、定子电压无指示。

另外,在测定直流电阻或进行自动调整励磁装置试验时,没断开励磁回路,所加直流产生的磁通又与残磁方向相反,结果也会使残磁消失,此时须用外加直流充磁。

为预防以上事故,在发电机检修时,一定要保证励磁回路接线正确,电刷位置安装正确,接触牢固,另外在通直流进行试验时,要把励磁开关断开,等试验结束后再恢复。 具有交流励磁机的大型机组还应监视副励磁机电压。若副励电压正常,而转子电压、电流低于空载值,则说明调节器回路有故障;有无断线或电压表有问题。当出现调节器回路故障时,必要时应将励磁调节器改为手动组(或备用组)升压。 7.发电机失去励磁

当发电机励磁失去后,励磁电流降为零,转子电压升高(当转子回路断开时)或都接近零(当励磁机的磁场回路断开时)。发电机的电压降低,定子电流升高,无功功率表指示为零,功率因数表进相。随着发电机频率略为升高,可能失去同期,电压表、电流表和有功功率表指针都摆动。

在电力系统中,许多发电机在其主油开关和励磁开关之间,装有联锁装置,这种联锁装置的目的,就

是为了当发电机励磁系统发生故障失去励磁时(如MK误跳),立即使发电机跳闸。 此外,转子回路短路(转子电压降低,电流增大),励磁机励磁回路短路(转子电压、电流均近于零),也会引起失磁。大容量发电机(125MW及以上)半导体励磁系统中,常由于可控硅整流元件损坏,晶体管调节器故障等原因引起失磁。

下面分析发电机失磁的物理本质。

发电机正常运行时,定子磁场和转子磁场是拉在一起以同步转速n1旋转的,通过气隙磁场,原动机转矩与有功负荷形成的电磁转矩平衡。失磁后,转子磁场衰减,气隙磁场削弱,电磁转矩减小,于是发电机转子加速与定子旋转磁场间出现了相对运动,即产生了转差s。这样,定子磁场则以sn1转速切割转子,在转子线圈、转子表面、阻尼绕组中感应出低频交流,这个电流与定子旋转磁场作用就产生了异步转矩。图3–23所示为发电机的平均异步转矩特性曲线,图中的曲线4表示原动机的转矩特性,随着转速的升高,即转差率增大,将引起调速器动作,关小汽门(或导水槽),减少进汽(或进水)量,减小原动机的输入转矩,因此原动机的输入转矩即由Myo下降,保证异步运行的发电机的转速不会无限升高。曲线4与汽轮发电机的平均异步转矩特性曲线1相交于A1点,与有阻尼绕组水轮发电机的平均异步转矩特性曲线2相交于A2点,与无阻尼绕组水轮发电机的平均异步转矩特性曲线3相交于A3点,这些点为转矩平衡点,即平均异步转矩相平衡的点,此时出现了新的平衡状态,转速不再升高,发电机在某一转差率下维持稳定运行,故称这种运行状态为稳态异步运行。A1、A2、A3称为稳态异步运行点,很明显,这些点决定了稳态异运行时,发电机输出有功功率的大小和运行的转差率。

图3–23 发电机平均异步转矩特性

1—汽轮发电机;2—有阻尼绕组水轮发电机;3—无阻尼绕组水轮发电机;

4—原动机转矩特性;Myo—原动机起始转矩即失磁前的原动机转矩

由图3–23可见,汽轮发电机具有良好的平均异步转矩特性,因而在较小的(约千分之几)转差率下,就能达到稳定运行点A1,此时由于调速器使汽门关闭的幅度很小,故输出的有功功率仍相当大。在异步运行时,发电机需从系统吸收大量的无功功率,以建立内部磁场,所以发电机的电压以及附近用户的电压将下降。所需无功功率的大小和发电机的同步电抗Xd以及转差率s有关,Xd愈大,s愈小,所需的无功功率也愈小。汽轮发电机的Xd较大,s甚小,所需无功功率也较小,网络电压降低不多。所以汽轮发电机短时间异步运行是允许的,可输出的有功功率大,转差率甚小,电压降低也很小,不会出现转子损耗过大而使电机受到损伤的现象。当励磁恢复后,电磁转矩又将汽轮发电机平稳地拉入同步。但是,长时间的异步运行也是不允许的,因会为引起发电机和铁芯端部过热,转子绕组也由于感应电流产生相当多的热量,引起发热和损伤,所以汽轮发电机的异步运行受到时间限制,一般规定中、小型汽轮发电机的异步运行时为15~30min,不宜过长。大型机组(200MW及以上)由于失磁后对系统威胁较大,且大机组本身励磁系统复杂失磁机会多,故失磁后处理较为严格,一般100MW及以上机组皆装有失磁保护,带时限地动作于跳闸。

水轮发电机和汽轮发电机不同,平均异步转矩特性较差,当s变化很大时,平均异步转矩变化不大,最大平 …… 此处隐藏:4492字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气讲课--发电机汇总(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403303.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)