以保持一定的静态稳定储备。

除此之外,当功率因数cos?=1,即?=0时,发电机的无功负荷Q=0,从图3–14(a)相量图中可以看出,电压三角形OCA是直角三角形,此时,

Ucos?? (3–7)

E0从图3–14(b)也可以看到:当cos??cos??U时,?角显得比较小,发电机向系统输送无功功率;当E0U时,?角显得和比较大,发电机从系统吸收无功功率。在Q=0时,励磁电流越小,即E0越小时,E0?角也越小。所以在一定的E0值时,增加有功负荷,?角也增加,发电机很可能从发出无功功率的运行方式变成吸收大量无功功率。所以在增加有功负荷时,必须相应地增加励磁电流。

十、励磁电流调整

当发电机的励磁电流降低时,电磁转矩随之下降,由于原动机转矩未变,所以发电机加速,如图3–

→ →

15(a)所示,此时,功角?由?1增至?2,OA1相量转至OA2位置。由于P=常数,所以相量图中A1B1=A2B2,E0端点A的轨迹是一条与电压相量相互平行的直线。从图3–15(a)相量图很容易求出无功功率Q、定子电流I、功率因数cos?,功角?和励磁电流IL的关系曲线,如图3–15(b)所示。

U时(用标幺值表示),Q=0。当有功负荷P增加大时,功角?增cos?大,维持Q=0所需的励磁电流也越大。

由式(3–7)可知,当IL?E0?U时,发电机处于过励磁运行状态,向系统输出无功功率,此时,功角?值显得相当小。cos?若励磁电流越大,向系统输送的无功Q和定子电流I也越大,cos?则越小,此时最大励磁维持电流不应超过转子的额定电流。

当IL?Eq?

图3–15 在各种励磁电流情况下发电机的工作状态

(a)相量图;(b)Q、I、?、cos?变化曲线

U时,发电机处于欠励磁运行状态,从系统吸收无功功率,励磁电流IL越小,从系统cos?吸收的无功功率Q越多,定子电流I和功角?也越大,cos?则越小。最小励磁电流ILmin,由?=?max?90?决定,它等于(用标幺值表示)

当IL?E0?PXd (3–8) U有功负荷越小,发电机从系统吸收最大无功功率时所需的励磁电流也越小。没有有功负荷时,励磁极限最小电流等于零。发电机在进相运行时,励磁电流应大于最小励磁电流ILmin。

ILmin?第五节 同步发电机的特殊运行

一、同步发电机的进相运行

随着电力系统的扩大,电压等级的提高,输电线路的加长,线路上的电容电流也越来越大。在轻负荷时,线路上的电压会升高,例如在节假日、午夜等低负荷的情况下,如果不能有效地吸收剩余的无功功率,枢纽变电站和发电厂母线上的电压可能超过额定电压的15%~20%左右。此时最好利用部分发电机进相运行,以吸收剩余的无功功率,进行电压调整。

如前所述,如果减小发电机的励磁电流,使E0?U,发电机即从迟相运行转为进相运行,也就是cos?从发出无功功率转为吸收无功功率。励磁电流越小,从系统吸收的无功功率越大,功角?也越大,系统的静态稳定性也越低。所以,发电机在进相运行时,允许吸收多少无功功率,发出多少有功功率,决定于静态稳定的极限角。另外,发电机进相运行时,会使发电机端部发热,端部发热是由于端部漏磁增大所引起的。发电机进相运行时,定子端部铁芯、端部压板以及转子护环等部分,通过相当大的端部漏磁。由于转子端部漏磁对定子有相对运动,所以在定子端部铁芯齿部、压板、压指等部件中感应涡流,引起涡流损耗和磁滞损耗。

综上所述,发电机从迟相转为进相运行时,静态稳定储备下降,端部发热严重。这两方面的影响都和发电机的千伏安出力密切相关。发电机在进相运行时,千伏安出力越大,静态稳定性能越坏。在一定功率因数下,端部漏磁通约与发电机的千伏安出力成正比,如图3–16所示。因此,欲保持一定的静态稳定储备,保持端部发热为一定值,随着进相程度的增大,千伏安出力应相应降低。

图3–16 端部漏磁通与发电机出力(kVA)的关系

图3–17表示大型机组功率因数变化时的允许出力(有功和无功)。从图上很明显地看出,当发电机由迟相转入进相运行时,随着功率因数的降低,发电机允许的千伏安出力剧烈下降。

图3–17 功率因数变化时,发电机的允许有功功率和允许无功功率

值得提起的是,目前大型发电机已采取多种措施来减少端部发热,例如:采用非磁性钢的转子护环、采用铜板屏蔽、开槽分割以限制涡流通路等等。采用上述措施后,可降低进相运行时的端部温升,从而提高进相运行时的允许功率。

二、同步发电机的调相运行

所谓调相运行,是指同步发电机只发出无功或只吸收无功的运行方式。在下列情况下,同步发电机有必要作调相运行:①水轮发电机在低水位或枯水季节时;②汽轮发电机的汽轮机处于检修期间;③汽轮发电机的技术经济指标很低。

发电机调相运行时,根据系统需要,可以过励磁运行,也可以欠励磁运行。当系统感到无功功率不足,负荷在电厂附近时,调相机作过励磁运行;当电厂在低负荷且接有长距离输电线路时,则作欠励磁运行,吸收无功功率。

如图3–18所示,为发电机从发电状态过渡到电动状态的示意图。如图3–19所示,为同步发电机作调相运行时忽略有功损耗的相量图。

图3–18 发电机从发电状态过渡到电动状态示意图 (a)发电状态;(b)调相状态;(c)电动状态

图3–19 调相运行的相量图

(a)正常励磁;(b)过励磁;(c)欠励磁

发电机作调相运行时,可以与原动机(水轮机或汽轮机)不分离,也可以将原动机拆开,电机单独运行。发电机与原动机不分离时,运行的灵活性较大,在不改动设备的情况下,既可作调相运行,又可作为系统的旋转(热)备用,随时可转为正常的发电运行方式。

启动发电机作调相运行非常简便,可先利用原动机作动力,让蒸汽(或水)进入汽轮机(或水轮机),拖动发电机,待并入电网后,再将进汽(或进水)量减至最小,到能维持调相运行为止。以上叙述的均为与原动机不分离运行的优点,但这种方式也有其缺点,主要是在调相运行时,必须带着原动机旋转,损耗

较大;另外,将原动机改为无工质运行,只对水轮机较合适,若汽轮机改为无工质运行,由于发热和散热条件的复杂性,是否允许运行,必须进行详细分析和试验才能决定。通常,因较大的损耗将使汽轮机叶片和发电机端部等部件发生过热,为了防止过热,必须让小部分蒸汽通过汽轮机叶片,这样,就产生一个所谓的最小允许有功功率,该功率约为额定容量的10%~20%,具体视汽轮机的类型和容量而定。立式水轮发电机由于结构上的原因,不能和原动机拆开,为发减少有功损耗,在调相运行时,应使水轮机叶片不在水中旋转,而在空气中旋转。为此,必须用压缩空气将水压出,以保证发电机顺利调相运行。

发电机在和原动机拆开作调相运行时,可以减少有功损耗,但这样作,就不可能再利用原动机来启动了,在此情形下,常用电动机启动或异步启动。电动机启动就是利用一台小容量的电动机(其容量约为发电机容量的3%~5%)拖动发电机,克服发电机的阻力,待转速上升至接近额定转速时,再将发电机并入系统。异步启动就是将发电机直接接入或经电抗器接入电网,借助异步转矩,进行启动。

第六节 汽轮发电机的运行维护和事故 …… 此处隐藏:3973字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气讲课--发电机汇总(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403303.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)