电气讲课--发电机汇总(4)
以保持一定的静态稳定储备。
除此之外,当功率因数cos?=1,即?=0时,发电机的无功负荷Q=0,从图3–14(a)相量图中可以看出,电压三角形OCA是直角三角形,此时,
Ucos?? (3–7)
E0从图3–14(b)也可以看到:当cos??cos??U时,?角显得比较小,发电机向系统输送无功功率;当E0U时,?角显得和比较大,发电机从系统吸收无功功率。在Q=0时,励磁电流越小,即E0越小时,E0?角也越小。所以在一定的E0值时,增加有功负荷,?角也增加,发电机很可能从发出无功功率的运行方式变成吸收大量无功功率。所以在增加有功负荷时,必须相应地增加励磁电流。
十、励磁电流调整
当发电机的励磁电流降低时,电磁转矩随之下降,由于原动机转矩未变,所以发电机加速,如图3–
→ →
15(a)所示,此时,功角?由?1增至?2,OA1相量转至OA2位置。由于P=常数,所以相量图中A1B1=A2B2,E0端点A的轨迹是一条与电压相量相互平行的直线。从图3–15(a)相量图很容易求出无功功率Q、定子电流I、功率因数cos?,功角?和励磁电流IL的关系曲线,如图3–15(b)所示。
U时(用标幺值表示),Q=0。当有功负荷P增加大时,功角?增cos?大,维持Q=0所需的励磁电流也越大。
由式(3–7)可知,当IL?E0?U时,发电机处于过励磁运行状态,向系统输出无功功率,此时,功角?值显得相当小。cos?若励磁电流越大,向系统输送的无功Q和定子电流I也越大,cos?则越小,此时最大励磁维持电流不应超过转子的额定电流。
当IL?Eq?
图3–15 在各种励磁电流情况下发电机的工作状态
(a)相量图;(b)Q、I、?、cos?变化曲线
U时,发电机处于欠励磁运行状态,从系统吸收无功功率,励磁电流IL越小,从系统cos?吸收的无功功率Q越多,定子电流I和功角?也越大,cos?则越小。最小励磁电流ILmin,由?=?max?90?决定,它等于(用标幺值表示)
当IL?E0?PXd (3–8) U有功负荷越小,发电机从系统吸收最大无功功率时所需的励磁电流也越小。没有有功负荷时,励磁极限最小电流等于零。发电机在进相运行时,励磁电流应大于最小励磁电流ILmin。
ILmin?第五节 同步发电机的特殊运行
一、同步发电机的进相运行
随着电力系统的扩大,电压等级的提高,输电线路的加长,线路上的电容电流也越来越大。在轻负荷时,线路上的电压会升高,例如在节假日、午夜等低负荷的情况下,如果不能有效地吸收剩余的无功功率,枢纽变电站和发电厂母线上的电压可能超过额定电压的15%~20%左右。此时最好利用部分发电机进相运行,以吸收剩余的无功功率,进行电压调整。
如前所述,如果减小发电机的励磁电流,使E0?U,发电机即从迟相运行转为进相运行,也就是cos?从发出无功功率转为吸收无功功率。励磁电流越小,从系统吸收的无功功率越大,功角?也越大,系统的静态稳定性也越低。所以,发电机在进相运行时,允许吸收多少无功功率,发出多少有功功率,决定于静态稳定的极限角。另外,发电机进相运行时,会使发电机端部发热,端部发热是由于端部漏磁增大所引起的。发电机进相运行时,定子端部铁芯、端部压板以及转子护环等部分,通过相当大的端部漏磁。由于转子端部漏磁对定子有相对运动,所以在定子端部铁芯齿部、压板、压指等部件中感应涡流,引起涡流损耗和磁滞损耗。
综上所述,发电机从迟相转为进相运行时,静态稳定储备下降,端部发热严重。这两方面的影响都和发电机的千伏安出力密切相关。发电机在进相运行时,千伏安出力越大,静态稳定性能越坏。在一定功率因数下,端部漏磁通约与发电机的千伏安出力成正比,如图3–16所示。因此,欲保持一定的静态稳定储备,保持端部发热为一定值,随着进相程度的增大,千伏安出力应相应降低。
图3–16 端部漏磁通与发电机出力(kVA)的关系
图3–17表示大型机组功率因数变化时的允许出力(有功和无功)。从图上很明显地看出,当发电机由迟相转入进相运行时,随着功率因数的降低,发电机允许的千伏安出力剧烈下降。
图3–17 功率因数变化时,发电机的允许有功功率和允许无功功率
值得提起的是,目前大型发电机已采取多种措施来减少端部发热,例如:采用非磁性钢的转子护环、采用铜板屏蔽、开槽分割以限制涡流通路等等。采用上述措施后,可降低进相运行时的端部温升,从而提高进相运行时的允许功率。
二、同步发电机的调相运行
所谓调相运行,是指同步发电机只发出无功或只吸收无功的运行方式。在下列情况下,同步发电机有必要作调相运行:①水轮发电机在低水位或枯水季节时;②汽轮发电机的汽轮机处于检修期间;③汽轮发电机的技术经济指标很低。
发电机调相运行时,根据系统需要,可以过励磁运行,也可以欠励磁运行。当系统感到无功功率不足,负荷在电厂附近时,调相机作过励磁运行;当电厂在低负荷且接有长距离输电线路时,则作欠励磁运行,吸收无功功率。
如图3–18所示,为发电机从发电状态过渡到电动状态的示意图。如图3–19所示,为同步发电机作调相运行时忽略有功损耗的相量图。
图3–18 发电机从发电状态过渡到电动状态示意图 (a)发电状态;(b)调相状态;(c)电动状态
图3–19 调相运行的相量图
(a)正常励磁;(b)过励磁;(c)欠励磁
发电机作调相运行时,可以与原动机(水轮机或汽轮机)不分离,也可以将原动机拆开,电机单独运行。发电机与原动机不分离时,运行的灵活性较大,在不改动设备的情况下,既可作调相运行,又可作为系统的旋转(热)备用,随时可转为正常的发电运行方式。
启动发电机作调相运行非常简便,可先利用原动机作动力,让蒸汽(或水)进入汽轮机(或水轮机),拖动发电机,待并入电网后,再将进汽(或进水)量减至最小,到能维持调相运行为止。以上叙述的均为与原动机不分离运行的优点,但这种方式也有其缺点,主要是在调相运行时,必须带着原动机旋转,损耗
较大;另外,将原动机改为无工质运行,只对水轮机较合适,若汽轮机改为无工质运行,由于发热和散热条件的复杂性,是否允许运行,必须进行详细分析和试验才能决定。通常,因较大的损耗将使汽轮机叶片和发电机端部等部件发生过热,为了防止过热,必须让小部分蒸汽通过汽轮机叶片,这样,就产生一个所谓的最小允许有功功率,该功率约为额定容量的10%~20%,具体视汽轮机的类型和容量而定。立式水轮发电机由于结构上的原因,不能和原动机拆开,为发减少有功损耗,在调相运行时,应使水轮机叶片不在水中旋转,而在空气中旋转。为此,必须用压缩空气将水压出,以保证发电机顺利调相运行。
发电机在和原动机拆开作调相运行时,可以减少有功损耗,但这样作,就不可能再利用原动机来启动了,在此情形下,常用电动机启动或异步启动。电动机启动就是利用一台小容量的电动机(其容量约为发电机容量的3%~5%)拖动发电机,克服发电机的阻力,待转速上升至接近额定转速时,再将发电机并入系统。异步启动就是将发电机直接接入或经电抗器接入电网,借助异步转矩,进行启动。
第六节 汽轮发电机的运行维护和事故 …… 此处隐藏:3973字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲