电气讲课--发电机汇总(10)
由于?I2相位相差180°,因此公共绕组中的电流I的大小是一、二次电流的算术差,即 I1与? I?I2?I1?(1? I2?I1?I
1)I2 Ka
(4–46) (4–47)
式(4–47)说明,自耦变压器的输出电流I2由两部分组成,其中I1是通过电路直接从一次侧流入二次侧的,I是通过电磁感应从公共绕组传递到二次侧的。显然,I<I2。如果自耦变压器与双绕组变压器输出电流相同,则自耦变压器公共绕组的导线截面比双绕组变压器二次绕组导线截面小,可以节省铜的消耗。而且Ka越接近1,公共绕组电流I越小,经济效益越高。 4.容量关系
自耦变压器有两个容量,一个是变压器通过容量,一个是绕组容量。所谓变压器通过容量就是变压器的输入容量,也等于输出容量,其值等于输入电压与输入电流的乘积,或输出电压与输出电流的乘积。当电压、电流为额定值时,即为变压器的额定容量。所谓绕组容量,就是该绕组的电压与电流的乘积,又称为电磁容量或设计容量。对于双绕组变压器,绕组容量与变压器容量相等,但自耦变压器的绕组容量与变压器容量却不相等。现以单相自耦变压器进行分析。 自耦变压器的额定容量为:
SN?U1NI1N?U2NI2N
串联绕组Aa的绕组容量为:
SAa?UAaI1N? 公共绕组ax段的绕组容量为:
Sax?UaxI?U2NI2N(1?11)?(1?)SN KaKa (4–48)
N1?N21U1NI1N?(1?)SN N1Ka (4–49)
(4–50)
可见,变压器的绕组容量(设计容量),只有变压器额定容量(输出容量)的(1?容量小于额定容量,因此可以节省铜线及硅钢片的消耗。
自耦变压器的输出容量为:
S2?U2I2?U2(I?I1)?U2I?U2I1?(1?1)倍,也就是绕组Ka11)U2I2?U2I2 (4–51) KaKa 式(4–51)说明,自耦变压器的输出容量由两部分组成,其中U2I称为电磁容量,是通过电磁感应作
用从一次侧传送到二次侧的容量,这部分容量与普通双绕组变压器容量一样。U2I1称为传导容量,是通过电路的直接联系,从一次侧传递到二次侧的容量,它不需要增加绕组容量。因此,自耦变压器的绕组容量小于额定容量。双绕组变压器没有传导容量,全部输出容量都是通过电磁感应作用传递的,因而绕组容量
与变压器容量相等。
综上所述,自耦变压器由于一、二次侧有电的直接联系,其二次侧能从一次侧直接吸取功率,因此,它的绕组容量小于额定容量。
因为变压器的用料和尺寸取决于绕组容量,所以自耦变压器的用料比同容量双绕组变压器省,尺寸也比同容量双绕组变压器小。 5.主要优缺点 (1)主要优点
1)倍,与相同额定容量的双绕组变压器相比,自耦变 1)由于自耦变压器绕组容量是额定容量的(1?Ka压器用料省,体积小,造价低。
2)由于用料省,则铜损和铁损减小,效率高,巨型自耦变压器效率高达99.7%。 3)由于用料省,则体积小,重量轻、便于运输和安装。
11)倍,Ka越接近1, (1?)值越小,其优点突出。若Ka大, 由于绕组容量为变压器额定容量的(1?KaKa则优点不明显。因此,电力系统中的自耦变压器的变比一般小于2。 (2)主要缺点
1)自耦变压器短路阻抗标么值比普通变压器小,致使短路电流大。
2)由于自耦变压器一、二次侧有电的直接联系,当高压侧过电压时,会引起低压侧过电压,因此继电保护及过电压保护较复杂,一、二次侧都要装避雷器,且变压器中性点必须可靠接地。 由于自耦变压器具有上述优缺点,致使在高电压、大容量而电压相近的电力系统中,应用愈来愈广泛。并且自耦变压器也常用于实验室作为电压可变的交流电源。油浸自耦变压器也常用于异步电动机的降压启动。
二、三绕组变压器
在变压器每一个铁芯柱上,有高、中、低压三个绕组的电力变压器,称为三绕组变压器。需要多种电压等级输电的发电厂、变电所常采用三绕组变压器。有时用一台三绕组变压器代替两台双绕组变压器,不仅在经济上合理,而且使设备简单,维护方便,占地少,因此三绕组变压器在电力系统中得到广泛使用。 1.结构特点
三绕组变压器每相有高、中、低三个绕组。一般铁芯为芯式结构,三个绕组同心地套在一个芯柱上,排列方法如图4–24所示。根据国家标准规定,三相三绕组变压器的标准连接组有YN,yn0,d11、YN,yn0,y0两种。
图4–24 三绕组变压器绕组排列布置图
(a)升压变压器绕组排列方式;(b)降压变压器绕组排列方式
1—高压绕组;2—中压绕组;3—低压绕组
2.容量和短路电压
根据供电的实际需要,三个绕组的容量可以设计得不同,变压器铭牌上的额定容量是指其中最大的一个绕组容量。如果将额定容量作为100,则按国家标准,我国现行制造的三绕组变压器三个绕组容量的搭配有如表4–8所示的几种。
表4–8
三个绕组容量的搭配
中压绕组容量(%) 100 50 100 低压绕组容量(%) 100 100 50 高压绕组容量(%) 100 100 100
三绕组变压器铭牌上的短路电压有三个,以高压侧为110kV电压的变压器为例,按图4–24(a)的形式进行绕组排列时,ud12%=17、ud13%=10.5、ud23%=6。按图4–24(b)的形式进行绕组排列时,则ud12%=10.5、ud13%=17、ud23%=6。从这里可以看出,绕组的排列情况会影响短路电压的大小。因为两个绕组相距越远,漏磁通越多,其漏阻抗或短路电压就越大。在运行中变压器的漏阻抗越大,其电压变动也越大。所以,对于将功率从低压向中、高压输送的变压器,把低压绕组放在高、中压绕组之间使两者都靠近一些,以降低低压与高、中压之间的短路电压,是有道理的。 3.变比
三绕组变压器有三个变比
K12? K13K23N1U1N?N2U2NUN?1?1NN3U3NUN?2?2NN3U3N????? ???? (4–52)
式中 N1、N2、N3和U1N、U2N、U3N分别为1、2、3绕组的匝数和额定电压。 4.磁势平衡及电流关系
图4–25为三绕组变压器负载运行时的原理图。主磁通是指同时与三个绕组相交链的磁通,由三个绕组的磁通势I1N1、I2N2、I3N3共同产生。三个绕组的磁通势合成等于空载磁通势,即
I1N1?I2N2?I3N3?I0N1
式中:I1、I2、I3分别为1、2、3绕组的电流。
?????????? (8—53)
将I2和I3分别折算到绕组1,则
?
图4–25 三绕组变压器负载运行原理图
??=I2/K12=I2I2??????N2 N1N3 N1??=I3/K13=I3I3所以有
??I3??I0 I1?I2忽略励磁电流,则
?????? (4–54)
??I3??0 I1?I2 (4–55)
5.等值电路
在三绕组变压器中,三个绕组在磁路方面互相耦合,漏磁场的分布比较复杂。同时与三个绕组交链的磁通称为主磁通。凡不与三个绕组同时交链的磁通称为漏磁通,其中仅与一个绕组交链的漏磁通称为自漏
?、?分别表示绕组1、2、磁通,与两个绕组交链的磁通称为互漏磁通。三绕组变压器的等值电抗X1、X2X33的等值电抗,它与双绕组变压器漏抗含义不一样。三绕组变压器的等值电抗包含自漏抗和互漏抗,与各
?、?,称为等值阻抗。 绕组等值电抗相对 …… 此处隐藏:3671字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲