导读: 7 催化剂采用镍系催化剂。 4.6.4 液化石油气宜采用液态进料,开关阀宜设置在喷枪前端。 4.6.5 制气工艺中CO变换工艺的设计应符合本规范第4.5.5条的要求。 4.6.6 制气炉后应设置废热回收设备,选择C0变换时

7 催化剂采用镍系催化剂。

4.6.4 液化石油气宜采用液态进料,开关阀宜设置在喷枪前端。 4.6.5 制气工艺中CO变换工艺的设计应符合本规范第4.5.5条的要求。 4.6.6 制气炉后应设置废热回收设备,选择C0变换时,在制气后和变换后均应设置废热回收设备。

4.6.7 液化石油气制气炉应设置蒸汽蓄能器,不宜设置生产用汽锅炉。 4.6.8 冷却系统和鼓风设备的设计应符合本规范第4.5.9条的要求。 煤气冷却设备的设计应符合本规范第4.5.10条的要求。 空气鼓风机的选择,应符合本规范第4.5.11条的要求。 4.6.9 原料泵的选择,应符合本规范第4.5.12条的要求。

4.6.10 炉子系统防爆设施的设计,应符合本规范第4.5.13条的要求。 4.6.11 制气炉的露天布置应符合本规范第4.5.14条的要求。 4.6.12 控制室不应与空气鼓风机室布置在同一建筑物内。 4.6.13 液化石油气催化裂解制气厂可不设工业废水处理装置。 4.6.14 自动控制装置的程序控制系统设计,应符合本规范第4.4.18条的要求。