6.2.3 居民生活和商业用户用气的高峰系数,应根据该城镇各类用户燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料,经分析研究确定。

工业企业和燃气汽车用户燃气小时计算流量,宜按每个独立用户生产的特点和燃气用量(或燃料用量)的变化情况,编制成月、日、小时用气负荷资料确定。

6.2.4 采暖通风和空调所需燃气小时计算流量,可按国家现行的标准《城市热力网设计规范》CJJ 34有关热负荷规定并考虑燃气采暖通风和空调的热效率折算确定。

6.2.5 低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失应按下式计算:

式中 △P-燃气管道摩擦阻力损失(Pa);

λ-燃气管道摩擦阻力系数,宜按式(6.2.6-2)和附录C第C.0.1条第1、2款计算;

l-燃气管道的计算长度(m); Q-燃气管道的计算流量(m3/h); d-管道内径(mm); ρ-燃气的密度(kg/m3); T-设计中所采用的燃气温度(K); T0-273.15(K)。

6.2.6 高压、次高压和中压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失,应按式(6.2.6-1)计算:

式中 P1——燃气管道起点的压力(绝对压力,kPa); P2——燃气管道终点的压力(绝对压力,kPa);

Z——压缩因子,当燃气压力小于1.2MPa(表压)时,Z取1; L——燃气管道的计算长度(km);

λ——燃气管道摩擦阻力系数,宜按式(6.2.6-2)计算; K——管壁内表面的当量绝对粗糙度(mm); Re——雷诺数(无量纲)。

注:当燃气管道的摩擦阻力系数采用手算时,宜采用附录C公式。 6.2.7 室外燃气管道的局部阻力损失可按燃气管道摩擦阻力损失的5%~1O%进行计算。

6.2.8 城镇燃气低压管道从调压站到最远燃具管道允许阻力损失,可按下式计算:

式中 △Pd——从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失(Pa); Pn——低压燃具的额定压力(Pa)。

注:△Pd含室内燃气管道允许阻力损失,室内燃气管道允许阻力损失 应按本规范第10.2.11条确定。 6.3 压力不大于1.6MPa的室外燃气管道

6.3.1 中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管,并应符合下列要求:

1 聚乙烯燃气管道应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB 15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB 15558.2的规定;

2 机械接口球墨铸铁管道应符合现行的国家标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的规定;

3 钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应分别符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的规定;

4 钢骨架聚乙烯塑料复合管道应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T 125和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T 126的规定。

6.3.2 次高压燃气管道应采用钢管。其管材和附件应符合本规范第6.4.4条的要求。地下次高压B燃气管道也可采用钢号 Q235B焊接钢管。并应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定。

次高压钢质燃气管道直管段计算壁厚应按式(6.4.6)计算确定。最小公称壁厚不应小于表6.3.2的规定。

表6.3.2 钢质燃气管道最小公称壁厚

钢管公称直径公称壁厚(mm) DN(mm) DN1OO~150 4 DN200~300 DN350~450 DN500~550 DN600~700 DN750~900 4.8 5.2 6.4 7.1 7.9 DN950~1000 8.7 DN1050 9.5 6.3.3 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。

表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)

地下燃气管道压力(MPa) 项 目 低压300mm 直埋 热力管 在管沟内(至外1 璧) ≤35kV 电杆(塔)的基础 >35kV 通信照明电杆(至电杆中心) 铁路路堤坡脚 有轨电车钢轨 街树(至树中心) 2.O 1 5 2 O.75 2.O 1 5 2 2 1 5 2 5 5 1 1 1 1 1 1.5 1.5 2.O 4.O 0.5 1.O 0.5 1 O.5 1 0.5 1.5 0.5 2 1 O.4 1 0.4 1.O 0.4 1 0.4 1.5 0.4 0.5 1 0.5 1.O O.5 O.5 1.2 0.5 1 0.5 0.5 1.2 O.5 1 O.5 1 1.5 1 1.5 2.O 1.5 5 13.5 1.O 1.5 1 1.5 1.O 1 5 2 1.2 5 2.O 1.2 O.75 0.75 表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)

地下燃气管道(当有项 目 套管时,以套管计) 给水管、排水管或其他燃气管道 0.15 热力管、热力管的管沟底(或顶) 0.15 直 埋 电缆 在导管内 0.15 0.5

…… 此处隐藏:368字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
GB50028-2006城镇燃气设计规范(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605496.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)