贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

四、扣件抗滑力的计算

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.5):

R ≤ Rc 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 大横杆的自重标准值: P1=0.03331.532/2=0.05kN; 小横杆的自重标准值: P2=0.03330.95/2=0.016kN; 脚手板的自重标准值: P3=0.3530.9531.5/2=0.249kN; 活荷载标准值: Q=330.9531.5 /2=2.137kN;

荷载的设计值: R=1.23(0.05+0.016+0.249)+1.432.137=3.371kN; R < 8.00kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载的计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m NG1=[0.1248+(1.5032/2)30.033/1.80]324.00=3.661kN; (2)脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2 NG2= 0.353231.53(0.95+0.1)/2=0.577kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用木脚手板挡板,标准值为0.14kN/m NG3=0.143231.5/2=0.21kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005kN/m2

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

NG4=0.00531.5324=0.18kN; 经计算得到,静荷载标准值 NG=NG1+NG2+NG3+NG4=4.629kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

NQ=330.9531.532/2=4.275kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N=1.2 NG+0.8531.4NQ=1.234.629+ 0.8531.434.275= 10.642kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N'=1.2NG+1.4NQ=1.234.629+1.434.275=11.539kN;

六、立杆的稳定性计算

风荷载标准值按照以下公式计算 Wk=0.7μz·μs·ω0

其中 ω0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:ω0=0.3kN/m2;

μz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:μz= 1;

μs -- 风荷载体型系数:取值为1.242; 经计算得到,风荷载标准值为:

Wk=0.7 30.33131.242=0.261kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为:

Mw=0.85 31.4WkLah2/10=0.85 31.430.26131.531.82/10=0.151kN2m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ=N/(φA) + MW/W ≤ [f]

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

立杆的轴心压力设计值 :N=10.642kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ=N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N=N'= 11.539kN; 计算立杆的截面回转半径 :i=1.59 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.3.3得 : k=1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.3.3得 :μ=1.5 ;

计算长度 ,由公式 l0=kuh 确定:l0=3.118 m; 长细比: L0/i=196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.188 立杆净截面面积 : A=4.24 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W=4.49 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205N/mm2; 考虑风荷载时

σ=10641.69/(0.188×424)+150842.639/4490=167.097N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=167.097N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

不考虑风荷载时

σ=11539.44/(0.188×424)=144.764N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=144.764N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=205N/mm2,满足要求!

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

七、连墙件的计算

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl=Nlw + N0

连墙件风荷载标准值按脚手架顶部高度计算μz=1.29,μs=1.242,ω0=0.3, Wk=0.7μz·μs·ω0=0.7 ×1.29×1.242×0.3=0.336kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw=10.8 m2;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw=1.43Wk3Aw=5.087kN;

连墙件的轴向力设计值 Nl=Nlw + N0= 10.087kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf=φ·A·[f]

其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比 l/i=150/15.9的结果查表得到 φ=0.976,l为内排架距离墙的长度; A=4.24 cm2;[f]=205N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 Nf=0.97634.24310-432053103=84.834kN; Nl=10.087 < Nf=84.834,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 Nl=10.087小于双扣件的抗滑力 12kN,满足要求!

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

连墙件扣件连接示意图

八、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。 本方案中,脚手架排距为850mm,内排脚手架距离墙体250mm,支拉斜杆的支点距离墙体为 1150mm,

水平支撑梁的截面惯性矩I=1130cm4,截面抵抗矩W=141cm3,截面积A=26.1cm2。 受脚手架集中荷载 N=1.234.629 +1.434.275=11.539kN; 水平钢梁自重荷载 q=1.2326.130.0001378.5=0.246kN/m;

…… 此处隐藏:1078字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
悬挑式脚手架安全专项施工方案 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)