悬挑式脚手架安全专项施工方案 - 图文(6)
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
自救,并做好现场保护;采取应急措施,以降低和减少事故造成的损失。
副组长唐德成:协助组长指挥和协调事故、事件的应急处理,协助组长带领抢救小组人员进行抢救和自救。
组员:根据分工(救护、抢险、现场维持),负责抢救、自救和维持(救护伤员、抢救财产、疏散人员逃生等)工作。 5、应急救援工作程序
1)当事故发生时上报程序:现场第一发现人——现场值班人员——现场应急救援小组组长——公司安全部——公司生产安全事故应急救援小组——向上级部门报告。
2)组长、副组长接到通知后要马上到现场指挥救援工作,立即组织、调动救援的人力、物力赶赴现场进行救援,并向公司救援领导负责人汇报事故情况。
3)唐军负责疏散人员:人员的疏散由具体分工的组员现场指挥,将人员疏散到安全地方,并做好安全警戒工作。
4)严志强负责伤员救护:受伤出血的,用止血带止血或包扎止血;休克、昏迷的伤员,让休克者平卧,腿部抬高30度左右,注意保暖,尽量不要搬动。立即拨打120急救电话或送往医院救治。
5)其余组员负责现场保护:由组员带领警卫人员在事故现场设置警戒区域,用三色布围起来,做好现场保护工作。
第十节 劳动力计划
1、 专职安全员设置4人;搭设阶段架工特种作业人员15人;拆除阶段特种架工
10人;测量人员3人;普通配合人员5人。
第十一节 悬挑脚手架安全管理措施
1、项目安全管理组织机构。
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
项目经理姓名:尤甲 项目副经理姓名:唐德成 专职安全员姓名:严志强 技术负责人姓名:唐军 综合工长姓名:何晓斌 木工工长姓名:陈荣 钢筋工长姓名:王世康 架子班长姓名:韩策 材料组长姓名:岳平
项目安全管理组织机构图
2、悬挑脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036-85)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
3、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
4、作业层上的施工荷载应符合使用要求,不得超载。不得将模板支架、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备,不得在悬挑架上附装悬挑平台、拉缆风绳及搭卸料槽等。
5、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施。
6、定期做好脚手架的安全检查与维护,随时清除脚手架上的其它材料,派专人巡查维护顶拉卸荷点及拉结点,发现问题及时整改。 7、在脚手架使用期间,严禁拆除下列构件:
主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件。
8悬挑脚手架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密。临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 9、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
10、悬挑脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
第十二节 脚手架防电、避雷及安全防护装置
一、防电
1、钢管脚手架不应搭设在距离外电架空线路的安全距离以内,安全距离如下:脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线间的最小安全操作距离为不小于2.5m。 2、对于达不到上术规定最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围杆或保护网,并悬挂醒目的警告牌。
3、脚手架搭设和使用期间,要严防与带电体接触,当需要穿过靠边近380V以内的电力线路,距离线路在2m以内时,搭设和使用期间应断开或拆除电源,如不能断开或拆除时,应采取下列措施:
1)对电线和脚手架分别采取有效的绝缘隔离措施。 2)对脚手架要采取可靠的安全接地处理。 3)夜间施工时,应使用不超过12V的低压电源。 二、避雷针
1、搭设脚手架时,应安装避雷针、避雷带、避雷线。
2、脚手架防雷接地,将建筑物上的避雷针伸出与各段脚手架承载装置的四角焊接,接地电阻不大于10欧姆。
3、脚手架引下线,脚手架在首次悬挑A/1轴、H/2轴、A/44轴、H/43轴,采用16一级钢筋与结构层框剪柱筋焊接,其它层的连接采用16一级钢筋在脚手架四角立管处连接,焊接面不少于10d。
三、安全防护装置
1、脚手架在施工楼面四周的脚手架跑道上必须满铺木脚手板,脚手板用铁丝同大横杆绑扎牢固,脚手架内排立杆与墙面之间铺设通长安全隔壁七夹板或安全网。 2、脚手架外侧满铺密目式防火安全网,并在外立面杆里侧设置高的防护栏杆。
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
3、脚手架在搭设平架时,平架应外高内低,与水平面成角,伸出外立杆,斜杆与横杆均用钢管搭设,上铺密目式安全网,用铁丝与横杆绑扎上错开协调。
第十三节 悬挑脚手架计算书
型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。
一、参数信息
1、脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 26m,立杆采用单立杆;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.85m,立杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.25 m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;
连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2、活荷载参数
施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3、风荷载参数
本工程地处泰州黄桥镇,基本风压0.3kN/m2;
风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取1.29,计算立杆稳定性时取1,风
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
荷载体型系数μs 为1.242; 4、静荷载参数
每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248;
脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:2 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 5、水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.2m,建筑物内锚固段长度 1.8 m。
锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C30; 6、拉绳与支杆参数
…… 此处隐藏:995字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




