贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
度>150mm的探头板。 4、卡环及吊环
1)浇筑混凝土前要进行专门的吊环、卡环隐蔽验收,确保预埋环符合要求; 2)混凝土强度必须达到设计强度的90%以上,才能在吊环上施加荷载。 5、悬挑脚手架的防护1)离地面2m以上铺设脚手板的作业层都要在脚手架外立杆的内侧设两道牢固的护身栏杆和挡脚板。两道护身栏杆离脚手架的高度分别为1.2m和0.6m ,紧贴外立杆内侧安设两道水平钢管。挡脚板高度不小于180mm。
2)架体须超过施工操作层1.8m高,中间须加防护栏杆。 3)密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。
4)每步均铺设竹芭,防止物体坠落,脚手架的顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。
第六节 脚手架安装和拆除的安全技术措施
一、悬挑脚手架搭设安全技术措施
1、脚手架搭设前,应做好各项准备工作。应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
2、每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。 3、脚手架底座、垫板均应准确地放在定位线上,垫板应采用不小于2跨、厚度不小于5cm的木垫板。
4、脚手架搭设时,严禁将壁厚不同的钢管混合使用。
5、在脚手架搭设到一定高度后,应及时按照方案和规范要求随工程进度设置连墙件和剪刀撑。
6、脚手架搭设应做到竖向垂直,横向交圈,间距均匀,满足垂直度和间距尺寸要求。 7、螺栓的拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65 N.m。在主节点处固定水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件和旋转扣件的中心点相互不应大于15cm。各
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于10cm。
8、栏杆和挡脚板均设置在外立杆的内侧,栏杆高度1.2米,挡脚板高度20cm。 9、脚手板应铺满、铺稳,离开墙面8cm-15cm,脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上。
10、在拐角、斜道平台处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。 11、脚手架搭设到一定高度后,应及时满挂安全网,安全网采用12#铁丝固定在立杆
和纵向横杆上。
12、施工电梯、井架处的的通道口在搭设时应预留,通道口两侧立杆应有连墙件,
左右剪刀撑应跨越两侧立杆。不得采取搭设完毕后再开洞的方法。
二、脚手架使用和维护要求
1、脚手架使用中,应及时清理架体上的垃圾,安全网应及时用水冲洗干净。 2、临时堆放材料不得超过脚手架设计荷载,钢管、模板及其他重量大的材料不得堆放在脚手板上。
3、使用中,不得随意拆除连墙件和剪刀撑等构件。
三、脚手架拆除安全技术措施
1、脚手架拆除前应进行各项准备工作,包括检查架体的安全性、补充完善方案中的拆除顺序和措施、项目技术负责人组织拆除安全技术交底。
2、脚手架拆除应从上向下进行,按照“先安后拆,后安先拆”的顺序拆除,严禁上下同时作业。
3、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
4、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应按照规范要求设置
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
连墙件和加固横向斜撑。
5、脚手架拆除的构配件严禁直接向地面抛掷,应集中后采用塔吊或电梯运至地面,并分类堆码整齐。
四、脚手架安全管理
1、作业前,应检查架工是否经过专业培训,检查其上岗证和体检证明。
2、作业前,安全员应检查外架工是否酒后作业,检查安全帽、安全带、防滑胶鞋等防护用品是否正确佩戴。
3、当遇六级以上大风或大雾大雨天气时,安全员应立即下达外架停止作业的指令。 4、在使用过程中,应加强对脚手架基础、连接点、连墙件等的检查,严禁在基础及邻近处进行挖掘作业,严禁拆除连墙件和主节点处的纵横向水平杆和扫地杆。 5、脚手架临街面应搭设水平防护,主骨架采用钢管与外架连接,上铺主笆片+安全网或直接铺设木板,应做到封闭严密。
6、在脚手架上进行电、气焊作业时,应派专人负责监督,采取必要防火措施。 7、临时电线应采取穿塑料套管等措施后固定于架体上,避免直接与外架钢管接触。
第七节 监测措施
1、外悬挑架搭设时,应使用垂直线锤进行校正立杆垂直度,搭设过程中应使用经纬仪配合监测角部立杆的垂直度,确保外架立杆整体垂直度控制在±100mm以内。 2、外架使用期间应每月对脚手架立杆垂直度进行监测,确保架体整体垂直控制在规范范围内。
3、外架的监测工作由项目部测量组负责实施。
4、搭设与使用过程中的安全监测措施由安全员监测,主要对操作是否按规范要求执行,并对违规现象及时纠正。
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
第八节 文明施工措施
1、当脚手架搭设完毕后,应立即挂出相应的限载标牌并公示脚手架的使用要求,以免操作人员在脚手架上堆放过多材料或者不正确使用等情况对脚手架造成损害。 2、在施工过程中,必须采取必要的措施保证脚手架的连墙件不被破坏。
3、在脚手架上或临近脚手架的建筑边缘进行电、气焊作业时,必须使用接火盆、防火挡板等物品防止焊花对脚手架杆件及安全网等造成损伤。
4、浇筑临近脚手架的梁、板、墙等混凝土时,应采取措施保证混凝土不会污染到脚手架架体及安全网。当采用泵送混凝土时,冲洗泵管应避免在脚手架上进行,以免造成污染。
5、脚手架在使用过程中应随时对其垂直度和杆件的紧固情况进行检查。 6、钢管等架料装卸、搬运、堆码要轻拿轻放,严禁抛掷。
7、在外脚手架外侧满挂密目式安全网,以减小在结构和装饰施工阶段由于在一些工序施工过程中粉尘飞扬的现象,降低粉尘向大气中的排放。 8、脚手板采用可重复利用的钢筋网片,而不采用木跳板。
9、安全通道处的防护棚应采用废旧层板进行封闭,达到重复利用材料。
10、脚手架施工应尽量安排在白天进行,一方面由于夜间施工太危险,另一方面减少夜间施工照明电能的消耗和对周围居民的影响。
11、脚手架在拆除前,先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净,清理时避免扬尘。 12、对扣件螺栓进行润滑时,应在专门的地点进行操作,以免油渍对环境造成污染。
第九节 施工应急救援预案
贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案
1、在悬挑脚手架施工中可能发生高空坠落、架体坍塌以及物体打击等重大事故。本预案针对悬挑脚手架施工可能发生的高空坠落、架体坍塌以及物体打击紧急情况的应急准备和响应。 2、机构设置
项目经理为安全第一责任人,项目副经理为安全直接责任人,现场专职安全员负责日常安全管理,成立相应悬挑脚手架施工安全管理领导小 …… 此处隐藏:1386字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介