教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

悬挑式脚手架安全专项施工方案 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-05-28
导读: 贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案 2、连墙件节点详图 3、卡环、吊环节点详图 贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案 4、悬挑剖面图 贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案 四、悬

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

2、连墙件节点详图

3、卡环、吊环节点详图

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

4、悬挑剖面图

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

四、悬挑脚手架验收

1、悬挑脚手架验收的依据:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《表一:悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录》、《表二:悬挑式钢管脚手架验收表》。

2、悬挑脚手架的验收由公司安全部组织进行,卡环及吊环隐蔽验收由项目组织进行。首步脚手架验收合格后才能继续搭设,并在明显部位挂验收合格,同意使用标牌。 3、悬挑脚手架搭设时应分阶段进行质量检查和验收,发现问题及时校正: 1)型钢安装后及脚手架搭设前; 2)操作层上施加荷载前;

3) 每搭设两步架后必须进行检查验收,并填写悬挑脚手架验收表。

4、架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术负责人同意,由架子工操作。

第五节 质量保证措施

一、悬挑脚手架材质及规格要求

1、钢管

1) 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793-2008)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)中Q235-A级钢的规定。

2)采用Φ4833.0钢管,其重量控制在25kg以内。小横杆长度1.5~2.0m为宜,立杆、大横杆及剪刀撑的长度4~6m为宜。

3)严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 4)钢管上严禁打孔。 2、悬挑梁

应采用普通热轧型钢。 3、吊环及卡环

1)必须采用HPB235钢筋制作,严禁采用冷加工钢筋。

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

2)其锚固长度不小于30d,焊接或绑扎在钢筋骨架上,端头做180°的弯钩,弯钩平直段长度不应小于3d。 4、扣件

1)应采用可缎铸铁制作,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定。

2)新扣件应有要有出厂合格证和质量合格证。旧扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件螺栓拧紧,扭力矩为40~50N2m时,扣件本身所具有的抗滑、抗旋转和抗拔能力均能满足实际使用要求;

3) 当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm。 5、脚手板、竹笆

1)采用竹笆满铺设,每块质量不宜大于10kg。 2)铺设脚手板要做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实。 6、 安全网

使用的密目式安全网须是建设部认证产品。 7、连墙件

应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中Q235-A级钢的规定。 8、钢丝绳

1)钢丝绳的技术性能需满足《一般用途钢丝绳》GB20118-2006的规定; 2)钢丝绳使用时,应按正确方法进行,以免钢丝绳产生扭结。钢丝绳切断前应在切口两侧用细铁丝捆扎,以防切断后绳头松散。

3)在使用中,应定期对钢丝绳加润滑油。如果钢丝绳股间有大量的油挤出,表明钢丝绳的荷载已相当大,这时必须勤加检查,以防事故发生。

4)钢丝绳卡应与钢丝绳配套使用,每个接头不少于三个,并有一个绳卡反向扣

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

紧。

二、悬挑脚手架搭设参数及要求

双排脚手架立杆采用单立管,立杆纵距1.5米,立杆横距0.85米,横杆步距1.8米,外排1.8米中部(0.9米高处)增加设置一根横杠,作为栏杆以保证外架施工人员的安全。 1、立杆和连墙件

1) 每根立杆底部用Φ25的螺纹短钢筋焊接固定于型钢上(见图6.1-2)。 2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距型钢上不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3)立杆的接长必须采用对接扣件连接,其连接应符合以下规定:立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开位置不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

3)立杆必须用连墙件与建筑物进行刚性连接,连墙件采用二步三跨布置,其垂直间距不应大于建筑物的层高,并不大于4m,连墙件宜呈水平设置。且应尽量靠近大横杆与立杆交点位置。 2、剪刀撑

1)每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表确定。

剪刀撑跨越立杆的最多根数

剪刀撑斜杆与地面的倾角а 剪刀撑跨越立杆的最多根数n 45° 7 50° 6 60° 5 2) 剪刀撑的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

3) 外側立面必须整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(网剪) 3、脚手板

首层隔离层和作业层脚手板应铺满、铺稳,距离墙面100mm。严禁留探头长

…… 此处隐藏:286字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
悬挑式脚手架安全专项施工方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)