导读: 贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案 6、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应符合现行行

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

6、脚手板

(1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg;

(2)竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ64的相关规定。 7、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡;

(2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀;

(4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变行及有碍使用的编织缺陷;

(6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证; (7)做耐贯穿试验不穿透,1.631.8m的单张网重量在3kg以上; (8)颜色应满足环境效果要求,选用绿色。

8、连墙件材料采用钢管或型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。 9、可调底座的底板和可调托座托板宜采用Q235Q钢板制作,厚度不应小于5mm,允许尺寸偏差为±0.2mm,承力面钢板长度和宽度均不应小于150mm;承力面钢板和丝杆应采用环焊,并应设置加劲片或加劲拱度;可调托座托板应设置开口挡板,挡板高度不应小于40mm。

10、可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不得小于6扣,螺母厚度不得小于30mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

主要材料参数表: 【扣件式脚手架】

名称 钢管 木脚手板 扣件 安全网 规格 6mΦ48.3mm33.6mm 1.5mΦ48.3mm33.6mm 3000mm32000mm350mm —— 6m31.5m2000目 用途 纵向水平杆、立杆、剪刀撑 横向水平杆、连墙件 脚手板与基础垫板 各杆件的连接 防坠 单位 总需用量 根 根 块 个 张 备注 租赁 租赁 租赁 租赁 采购

【型钢悬挑脚手架(扣件式)】

名称 钢管 木脚手板 扣件 安全网 钢丝绳 槽钢 工字钢 规格 6mΦ48.3mm33.6mm 1.5mΦ48.3mm33.6mm 3000mm32000mm350mm —— 6m31.5m2000目 6319Φ9.3mm 3m6.3号 3m16号 用途 单位 总需用量 备注 租赁 租赁 租赁 租赁 采购 采购 采购 采购 纵向水平杆、立杆、剪刀撑 根 横向水平杆、连墙件 脚手板与基础垫板 各杆件的连接 防坠 上拉杆件 下撑杆件 悬挑主梁 根 块 个 张 米 根 根

第四节、施工工艺技术

一、技术参数

【型钢悬挑脚手架(扣件式)】

脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 挡脚板 横向斜撑 连墙连接方式 基本风压(kN/㎡) 双排脚手架 17.4 1.5 1.8 1步1设 6跨1设 扣件连接 0.2 纵、横向水平杆布置方式 钢管类型 立杆横距(m) 双立杆计算方法 脚手板 连墙件布置方式 地区 安全网 横向水平杆在上 Φ4833 0.85 不设置双立杆 1步1设 两步两跨 贵州贵阳市 全封闭 贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案 悬挑方式 普通主梁悬挑 锚固点设置方式 压环钢筋 主梁建筑物外悬挑长度Lx16 1300 压环钢筋直径d(mm) (mm) 主梁外锚固点到建筑物边缘的主梁建筑物内锚固长度Lx100 1600 距离 (mm) C30 梁/楼板混泥土强度等级 主材料规格 16号工字钢 主梁合并根数nz

【扣件式脚手架】

脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 挡脚板 横向斜撑 连墙连接方式 基本风压(kN/㎡) 双排脚手架 17.4 1.5 1.8 2步1设 5跨1设 扣件连接 0.2 纵、横向水平杆布置方式 钢管类型 立杆横距(m) 双立杆计算方法 脚手板 连墙件布置方式 地区 安全网 纵向水平杆在上 Φ4833 0.9 按构造要求设计 2步1设 两步两跨 贵州贵阳市 半封闭

二、悬挑脚手架搭设 1、施工准备

1) 悬挑脚手架搭设前由公司工程技术部组织项目部管理人员向脚手架搭设和使用人员进行技术交底。

2) 钢管、扣件、脚手板等进场需进行检查验收,不合格产品不得使用,合格构配件按品种、规格分类堆放整齐,堆放场地不得有积水。 2、悬挑脚手架搭设要求

钢管类型采用φ48*3.0,双排脚手架立杆采用单立管,立杆纵距1.5米,立杆横距0.85米,横杆步距1.8米,外排1.8米中部(0.9米高处)增加设置一根横杠,作为栏杆以保证外架施工人员的安全。施工均布荷载为3.0KN/M2,同时施工2层,脚手板共铺设2层,悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长1.2米,建筑物内锚固段长度1.8米(1.6米阳台两端部分锚固段长度为3.2米),锚固压环钢筋采用φ16一级钢预埋在梁板内:(详见附后大样图),悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.35米。拉杆采用直径12mm钢丝绳和20号拉环连

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

接。

3、悬挑脚手架搭设顺序

做好搭设的准备工作→按房屋的平面形状放线→预埋卡环、吊环→安置型钢→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装第一步小横杆(与各立杆扣牢)→安装第一步大横杆→第二步小横杆→第二步大横杆→加设临时抛撑(上撑与第二步大横杆扣牢,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步小横杆和大横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪力撑→铺脚手板→绑护身栏和挡脚板→挂安全网→??

4、悬挑脚手架采用封闭式防护外侧满挂密目安全网,每层设通长200高踢脚板。 5、悬挑脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 6、每搭设完一步脚手架后,应检查其步距、纵距、横距及立杆垂直度是否符合要求。

贵阳华润国际社区一期二标段工程 脚手架施工方案

三、悬挑脚手架搭设详图

1、立面图

悬挑脚手架立面图

…… 此处隐藏:857字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
悬挑式脚手架安全专项施工方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)