中广核地下室人防工程监理实施细则[1](5)
·防护设施分部件包装时,应注明配套型号、名称和数量。
13门扇、门框的运输,应符合下列要求: ○
·门扇混凝土强度达到设计要求后,方可运输。 ·门窗和钢框应与车身固定牢靠。
14防护设施的堆放,应符合下列规定。 ○
·堆放场地应平整、坚固、无积水; ·金属构件不得露天堆放; ·各种防护设施应分类堆放; ·密闭门及钢框应立式堆放;
·门窗水平堆放时,其内表面应朝下;应在两长边放置同规格的条形垫木;在门框的跨中处不得放置垫木。 H、监理重点
①检查钢筋、水泥、粗细骨料以及防护密闭门、密闭门、材料、设备得质量证书、准用证、生产许可证及有关试验报告。
②在门框墙定位放样时,监理人员仔细核对尺寸,重点对门框墙门前尺寸、开启方向的位置尺寸仔细核对。
③对防护密闭门、密闭门框的钢筋工程的隐蔽工程进行检查验收,重点检查钢筋骨架的尺寸、钢筋直径、间距、垂直度以及预埋件、管件的位置、方向等,均应符合设计要求或有关人防标准图集。
④钢筋配筋时,检查门槛的钢筋高度是否符合各种型式门的建筑高度,核对各种型式的门合页侧和闭锁侧的门框宽度能否满足开启的需要。
⑤门框墙的混凝土浇筑时,监理人员旁站,督促施工单位连续浇筑和振捣密实。 ⑥防护密闭门、密闭门安装前,检查各扇门的平整度和在运输贮存过程中的受损,如有损坏影响密闭门等使用功能的应禁止安装。
⑦门窗安装时,要求门扇钢框与钢门框贴合均匀,其不贴部分和间隙都应符合要
21
求。检查上、下铰页同轴度的偏差。
⑧检查密闭封条安装质量、密闭条接头搭接形式、固定牢固程度、压缩均匀程度,均应符合规范要求。
⑨进、出管线的防护密闭工程的质量监控:
进、出管线的防护密闭工程指的是用于给排水、排水管、通气管、热水管、电缆等进出管线的防护密闭工程。
·当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。 ·给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应按设计要求制作。应采用厚度大于3mm的钢管。其焊缝应饱满、均匀、严密。
·通风管的密闭穿墙短管,应采用厚度2—3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。
·密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30—50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
·密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应于周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,管端面应平整。
·密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合设计要求。当设计规定时,应符合下列要求:
电缆、电线穿墙短管宜为30~50mm; 给排水管穿墙短管应大于40mm; 通风管墙短管应大于100mm。
·密闭穿墙短管作套管时,应符合下列要求:
·在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3~5倍,且不得小于100mm; ·管道在套管内不得有接口;
22
·套管内径应比管道外径大30~50mm。
·密闭穿墙短管应在朝向核爆炸冲击波加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同;两快抗力片的槽口必须对插。
·当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。
10给水排水工程的质量控制 ○
A、监理控制目标内容
给水排水工程是人民防空工程的一个重要分部工程。该分部工程一般包括下列七个分项工程: ·给水管道安装
·给水管道附件及卫生器具给水配件安装。 ·给水附属设备安装。 ·排水管道安装。 ·卫生器具安装。 ·洗消器具安装。 ·立式水泵安装。
B、有关人防工程专业要求的给排水工程的预埋和安装
·所有穿越人防工程围护结构、临空墙、密闭墙的给排水管道预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管作为套管。
预埋时检查预埋套管材质、规格、标高、轴线位置必须按设计要求、图集施工。检查在临空墙及人防两个单元之间是否按施工图或规范、图集预埋套管,固定法兰与套管之间必须两面满焊,紧贴墙面的固定法兰与套管之间焊逢必须平整,放置时套管与墙面必须垂直,固定法兰必须垂直紧贴模板,预埋时与混凝土结合部位不能油漆,尤其的露出部位要涂刷防腐漆。
23
穿墙套管内的管段不得有接头,穿墙管与套管的填充材料一般用沥青麻丝,用于填料的温度>40°时,应用沥青石棉绳。临空墙的在填料完成后要焊抗力挡板,抗力挡板的外圆要和套管的固定法兰满焊,抗力挡板的内圆不得与穿墙管段焊接。 ·洗消排水管设计要求采用Dg80镀锌管丝扣连接,宜用角钢支架、U型卡固定,镀锌钢管不得用电焊焊接固定。预埋时要注意标高,钢质管堵的上平面在土建标高下5mm,伸入洗消排水井的管段要注意标高,在建筑物下一0.25m,离洗消排水井壁0.25m以上,满足井盖闭合及安装阀门,阀门严禁采用活接连接。 ·洗消给水管穿越密闭墙必须采用φ70的穿墙套管。在人防内部设置的阀门前段严禁采用活接连接,Dg以上的管道按图集制作预埋套管。
·如设计要求排水管道采用防爆地漏,预埋时必须注意标高,上平面在土建标高以下5mm,要直接预埋在混凝土内。
·自动消防喷淋管道固定吊、支架设置应合理、牢固,不应有晃动。成排地喷淋管道、喷头及吊支架应一直线,Dg50以上的管道不能直接用U型卡受力,要受力在角钢上,宜设置龙门支架固定。支架的材质,型号、规格必须按设计要求,施工规范制作、安装。吊架与喷头之间的距离不直小于300mm,与末端喷头之间不宜大于750mm。吊架的间距不宜大于3.6m。
·管道或支吊架件在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,涂刷应均匀,颜色一致,涂膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。管道安装后不宜涂漆部位应预先涂漆,涂层应完整、无损伤、流淌等现象。 ·法兰连接的管道,紧固螺栓的方向应一致,螺杆露出螺母部分宜为螺杆直径的1/2,长短要一致。
·进入人防工程的给水管道必须在工程内侧设工作压力≥1.0Mpa的闸阀,在两个防护单元进出管线,必须在进出两侧设工作压力≥1.0Mpa的闸阀。
·室内消火栓应设在明显易于取用的地点,栓口离地高度为1.1m,其出水方向直向下或与设置消火栓的墙面成900角,消防配水立管固定支架高度距地面应为
24
1.5~1.8m,但在单位工程或小区中高度应一致。
10、 管道焊接时,应根据钢管的壁厚在对口处留有一定的间隙(一般1.5~3.0mm),并按规定坡口,焊缝应平整、饱满、焊波均匀一致。焊完后立即出去渣皮、飞溅,并应将焊缝表面处理干净,焊缝及标志在试压前不应涂漆。镀锌钢管不应采用焊接连接,被破坏的镀锌表面及螺纹露出部分应做防腐处理。 C、监理程序
给水排水工程施工质量监理工作分为下列三个阶段:监理工作准备,工程施工过程监理,工程质量的检验评定、工程验收和资料整理。 D、监理工作准备
·熟悉施工图和有关资料,编制监理实施细则。
监理工程师在工程开工前应熟悉有关施工图纸,了解设计要求。明确工程各构成部分,专业工种和工序之间的关系。参加设计交底 …… 此处隐藏:1318字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




