教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

中广核地下室人防工程监理实施细则[1](4)

来源:网络收集 时间:2026-01-22
导读: 17口部工程的隐蔽工程检查中勿忘侧压管的检查。 ○ 18墙顶板交角处节点钢筋的绑扎应牢固、○平直。外墙外侧竖筋上部弯锚筋应捋须 平直并与顶板筋绑扎。 19应注意检查墙板、顶板下部混凝土垫块埔设,混凝土严禁露筋

17口部工程的隐蔽工程检查中勿忘侧压管的检查。 ○

18墙顶板交角处节点钢筋的绑扎应牢固、○平直。外墙外侧竖筋上部弯锚筋应捋须

平直并与顶板筋绑扎。

19应注意检查墙板、顶板下部混凝土垫块埔设,混凝土严禁露筋。 ○

20外墙转角、丁字墙交接处点钢筋绑扎应按施工图和规范规定检查。 ○

21墙板拉结筋布置应梅花形排列,勾住外层钢筋。 ○

22临战封堵除了预埋角框安装外,○其余设计图纸所标的封堵钢板等暂不施工,临

战前施工。

23墙板预留孔及预埋管处的构造钢筋设置应按施工图和规范进行检查。 ○

24连通口处后封堵混凝土可按一次性浇捣处理,配置双面Ф8、200*200网片。 ○

25各个三防门侧安装的4根战时穿线管应要求标高、○位置一致,竖向摆放应垂直,

连通口处可横放,要求平直。 C、钢筋焊接接头的质量要求:

①焊工必须经过培训,合格后方能上岗;

②批量钢筋焊接前,必须根据施工条件试焊,合格后方能大批量焊接; ③钢筋焊接质量按规范要求施工。

④钢筋焊接加强加工前检查和加工中间检查,焊接不合格的钢筋不能进入安装现场。

D、钢筋绑扎与安装:

①钢筋绑扎前要求弹出位置线标记,分出双层钢筋位置线,尤其是梁柱、防护隔墙、临空墙、主筋位置必须准确,采取防位移措施; ②钢筋接头位置要符合施工验收规范和设计要求;

16

③检验质量标准按GB 50204-2002混凝土结构施工质量验收规范第五节钢筋分项工程和人民防空工程质量检验评定标准的有关规定。 E、混凝土工程和防水混凝土工程: ①混凝土开盘前的质量控制

·检查搅拌后台的计量控制是否符合要求,使用商品混凝土的必须对搅拌站的资质及质量保证体系进行审查;

·混凝土浇筑前施工单位必须向监理工程师提交原材料的材质证明和试验报告(包括商品混凝土),水泥应有出厂日期,出厂合格证、水泥强度、防渗等级、安定性试验报告,砂石的试验报告和已通过试配的混凝土配比单。

·混凝土浇筑前认真组织水暖卫、电气、土建联合检查,办好隐蔽验收,申报施工方案,报监理工程师审核、检查批准后,方能开始浇筑。

②监理工程师在浇筑过程中进行跟踪检查,对混凝土进行随机抽查,发现缺陷及时处理。

③配合比的控料

混凝土配合比的计算和试验应符合《普通混凝土配合比设计技术规定》按试配结果由实验室负责人签发配比通知单; ④商品混凝土搅拌、运输、泵送质量控制 ⑤施工现场混凝土质量管理

现场必须具备混凝土试块的制作、养护条件,有健全的管理制度; ·现场试验员必须经培训、考核、持证上岗;

·混凝土施工前应作技术、安全交底,并应具备混凝土养护条件,特别是季节性施工期间的防水、防冻措施,要设专人负责实施; ·混凝土搅拌、运送、浇筑等过程中任何人不得擅自加水。 F、孔口防护工程的控制 ①孔口防护工程的质量监理程序

17

不合格 不合格 监理检查、复验 发通知 发通知 空口防护设备或预埋管制作,报监理审核 孔口防护工程测量轴线、标高,报监理审核 钢筋绑扎,预埋件、监理巡视 施工单位自检查 监理隐蔽工程验收 不合格 发通知 模板工程施工单位自检 不合格 发通知 监理单位检查 合格 混凝土工程监理旁站 ②人防工程常用密闭门基相应门框尺寸

防护设备名称 门外通门外通门扇最较页侧门洞(宽×道最小道最小小开启门框最高)mm(B×H) 宽度净高宽度小宽度(mm)F (mm)F (mm)L (mm)D 700×1600 800×2000 1000×2000 1300×2000 1500×2000 门扇门坎高质量吊环度(mm)(单直径C 扇)mm (kg) ≥150 150 12 序号 型号 门扇材料型式 1 M716 1200 2000 1050 350 钢筋混凝土平板 钢筋混凝土平板 钢筋混凝土平板 钢筋混凝土平板 钢筋混凝土平板 2 密3 闭门 4 M820 1300 2400 1150 350 16 M1020 1500 2400 1400 350 150 16 M1320 1800 2400 1700 350 150 20 5

M1520 2000 2400 1900 18

350 150 20 G、施工过程控制

①在主体工程钢筋绑扎期间,对孔口的防护密闭门、密闭门的位置、尺寸进行仔细测量放样。

②门框墙施工应严格按照施工图图纸施工,并符合下列要求: ·防护密闭门门框墙及截面厚度的尺寸不小于300mm。 ·两个防护单元间的门框及门槛截面厚度不小于500mm。

·门框墙的受力钢筋直径不应小于12mm,间距不大于250mm,配筋率不小于0.25%。 ·门洞四角的内外侧应配置两根直径16mm斜向钢筋,其长度不应小于1000mm。 ·防护密闭门、密闭门的钢制门框与门框墙之间有足够的连接强度,并应浇捣密实,相互连成整体。

③防护密闭门、密闭门门窗配筋,严格按照设计要求,并注意门的开启方向,防止门框左右侧配筋位置差错,如设计无门框墙的详细配筋图,应参考有关人防工程标准图集。

④有门框的门槛钢筋高出底板的高度应满足各种型号的防护密闭门和密闭门门槛建筑高度。

⑤防护密闭门和密闭门合页侧的门框最小宽度应满足人防门的安装尺寸,闭锁侧的门框最小宽度应不会影响门扇的开启。

⑥防护密闭门和密闭门的门框角钢预埋位置方向应准确,防护密闭门的角钢应预埋在非人防区一侧,密闭门的角钢宜预埋在染毒区一侧,滤毒间的密闭门角钢应预埋在密闭通道内,角钢的闭锁盒开口大头在下,小头在上,门轴位置与设计施工图一致。

⑦预埋防护密闭门和密闭门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中央以门轴圆心转45°角处,其中,FM25、FM(M)716的吊钩规格为Ф12,FM818、FM(M)820、FM(M)1020的吊钩钩规格为Ф16,FM(M)1320、FM(M)1520的吊钩规格为Ф20。

19

⑧门框墙的混凝土浇筑应符合以下要求:

·门框墙应连续浇筑、振捣密实、表面平整光滑,无蜂窝、无孔洞。

·门扇混凝土碎石最大粒径不应大于25mm,且不应大于受力钢筋最小净距的3/4。 ·预埋铁件应除锈,其安装的位‰置应准确,固定应牢靠,门框墙上应有预留电揽管孔,预埋管孔洞应涂油或毒塞。

⑨防护密闭门、密闭门的供应商必须是人防部门认可的专业生产单位生产,报监理单位审核。

10门扇安装应符合下列要求: ○

·钢门框支撑面的平整度不应超过1mm,每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上;门框四边垂直度偏差不应超过长边的2‰。 ·门扇钢框与钢门框应贴合均匀,其间隙不得大于2mm;每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上。

·铰页、闭锁安装位置应准确;上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1‰,且不得大于2mm。

·双扇拱形防护门的上、下两断与门框之间,均应有50mm的间隙。 ·门扇应启闭灵活。

·在门扇外表面应标识闭锁开关方向。

11密封条安装,应符合下列要求: ○

·密封条接头应采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不得超过2处。 ·密封条应固定牢靠,压缩均匀;局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%。 ·密封条不得涂抹油漆。

12孔口防护设施的包装,应符合下列要求: ○

…… 此处隐藏:1313字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中广核地下室人防工程监理实施细则[1](4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402759.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)