教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

中广核地下室人防工程监理实施细则[1]

来源:网络收集 时间:2026-01-22
导读: 上海中广核技术产业研发中心工程 监理实施细则 (地下室人防工程) 专业监理工程师: 总监理工程师: 上海申海建设监理有限公司 中广核技术产业研发中心项目监理部 2010年8月 1 目 录 一、工程概况····························

上海中广核技术产业研发中心工程

监理实施细则 (地下室人防工程)

专业监理工程师:

总监理工程师:

上海申海建设监理有限公司 中广核技术产业研发中心项目监理部

2010年8月

1

目 录

一、工程概况····················································································································3 二

求·······························································································3 三、监理依据···················································································································4 四、监理目标····················································································································4 五、监理准备工作············································································································5 六、监理工作流程············································································································5 七、施工难点及监理重点······························································································11 八、监理预控要点··········································································································12 九、监理工作方法、措施及工程控制要点·································································12

2

一、工程概况

1.项目名称:上海中广核技术产业研发中心

2.子项目名称:包括地下室、产业中心、研发中心、图文中心、行政中心、会议中心、服务中心、门卫8个子项目 3.参建单位:

建设单位:上海中广核工程科技有限公司

设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司; 监理单位:上海申海建设监理有限公司 施工单位:广厦建设集团有限责任公司

4.工程地址:上海市闵行区紫竹科学园区东川路南、淡水河东、紫星路北,吴泾镇工—52号地块

5.建筑面积:总建筑面积109832m2,其中地下室建筑面积32112m2(人防防护单元建筑面积2000m2),建筑基底面积18595 m2

6.建筑层数:地下一层、地上4及5层,建筑最高度24m

7.结构性质:抗震设防烈度7度、设计使用年限50年、安全等级二级

二、(人防区域)设计要求

2

1.人防区域:①~⑧/○A~○G轴内设置人防地下室,建筑面积2000m,地下室顶

板室外部分覆土厚度450mm。

2.人防等级:甲类、核武器抗力级别6级、常规武器抗力级别6级,防化等级丙级,防水等级二级。

3.防护单元:防护单元建筑面积2000m2,人防使用面积1900 m2、掩护面积1400 m2掩护人数1400人。

4.出入口:三个出入口,战时主要出入口利用室外汽车坡道设置;战时次要出入口利用人防地下室东北侧楼梯,人防区西侧设置一个战时人员疏散口

3

5.进、排风口:排风口设防爆波活门,扩散室采用超压排风方式;进风口设进风竖井,防爆波活门、扩散室、除尘滤毒室和进风机房。

6.人防与非人防部分平时出入口临战封堵:共计封堵4处:钢筋砼预制梁临战封堵2处、密闭通道1处(不计入临战转换工作量)、钢筋砼防护密闭门临战封堵1处。

7.地下室防水等级为二级,抗渗等级P6。

三、监理依据

1人防基础结构设计图纸,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。 2.工程招标文件、合同及补充协议。

3.上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。 4.国家及上海市施工、验收规范,主要包括:

①《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 ②《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18—96 ③《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

④《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 03G101-1 ⑤《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 ⑥《人民防空工程质量检验评定标准》 RFJ 01—2002

5.人防标准图集 DBJT08-10-79 97沪防-561、562 6.经审批的施工组织设计、施工方案等。

四、监理目标

1.质量目标:一次验收合格。 2.进度目标:在合同工期内竣工。

3安全监理目标:无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地。

4

五、监理准备工作

1.人防地下室施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、检测设备、规范、标准图集等。 2.监理组熟悉施工图纸及国家相应的人防规范等。 3.编写人防监理细则并进行交底。

4.总监组织监理组进行人防监理专业知识学习。

5.检查施工单位设备、材料、人员准备情况,是否按既定的施工方案准备。

六、监理工作流程

1.施工组织设计(方案)审批程序

初 审 向施工单位询问和落实主要问题 各专业监理工程师 修改补充 施工组织设计申报 承包单位

提出修改意见 各专业监理工程师 监理组会审 项目总监主持,各专业监理工程师参加 施工组织设计审批 项目总监 将批件返回承包单位

并送业主 督促承包单位进行质量安全技术交底 施工组织设计付诸实施5

中广核地下室人防工程监理实施细则[1].doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402759.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)