导读: 博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com 长颈法兰与接管连接的对接接头,均属B类焊接接头。 c) 法兰与管子或接管连接的内外接头属于C类焊接接头。 d) 主管与管子、管子与缘、接管与缘、补强圈与管壳、

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

长颈法兰与接管连接的对接接头,均属B类焊接接头。

c) 法兰与管子或接管连接的内外接头属于C类焊接接头。

d) 主管与管子、管子与缘、接管与缘、补强圈与管壳、仪表接头与管壳的焊接接头,

均属D类焊接接头。

7.3.4射线和超声波检测

7.3.4.1 调压箱的A、B类焊接接头应进行射线或超声波检测。当采用超声检测时,检测设备应带超声检测记录仪。

7.3.4.2 调压箱的下列A、B类焊接接头应进行100%射线或超声波检测: a) 采用钢板圈制的筒节纵向A类对接接头; b) 设计压力大于或等于2.5MPa的接头; c) 图样注明须进行100%检测的接头。

7.3.4.3 除7.3.4.2规定外,调压箱焊接接头的射线或超声无损检测应符合下列规定: a) 排污管路和放散管路的最后一道阀门以外的焊接接头,及设计压力小于0.8MPa且管

道公称尺寸不大于DN50时,可不进行无损检测。

b) 对B类焊接接头进行局部的射线或超声波无损检测,检测长度应不少于焊接接头总

长的10%。

c) 以下部位应全部检测,其检测长度可计入局部检测长度之内: 1) 焊接接头的交叉部位;

2) 凡被补强圈、支座、垫板等覆盖的焊接接头;

3) 以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径为半径的圆中所包含的焊接接头。

7.3.4.4 凡符合下列条件之一的焊接接头,按图样规定的方法,应对其进行磁粉或渗透检测: a) 凡属7.3.4.2b)中的C、D类焊接接头;

b) 开孔直径与主管直径之比大于1/2的D类焊接接头。 7.3.5焊接接头采用射线检测,应符合6.2.2.1的要求。

全心全意为燃气服务

11

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 E-mail:nieshizhi@gasshow.com

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

7.3.6焊接接头采用超声检测,应符合6.2.2.2的要求。 7.3.7焊接接头采用磁粉和渗透检测,应符合6.2.2.3的要求。 7.4 强度试验

7.4.1构成调压装置的所有压力组件应进行强度试验。开孔补强圈应在强度试验前通入0.4MPa~0.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量。 7.4.2试验条件为:

a) 用水作为试压介质时,应在总装前用水进行强度试验。应使用无腐蚀性的洁净水,

水温应在5℃以上,否则应采取防冻措施。试验完成后,应将液体排尽,并用压缩空气将内部吹干。

b) 当设计压力小于或等于0.6MPa时,在经公司安全管理部门审批、并采取安全防护措

施的情况下,允许采用气体作为强度试验介质,此时介质的试验温度不应低于15℃。

7.4.3试验步骤如下:

a) 当介质为水时,试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后,保压时间不应少于

30min。然后将压力降至设计压力,对承压件的所有焊接接头和连接部位进行检查,应符合6.3的要求。如有渗漏,修补后重新试验。

b) 当介质为压缩空气或惰性气体时,试验时压力缓慢上升,至规定试验压力的10%,

保压5min~10min,对所有焊缝和连接部位进行初次检查。无泄漏时,可继续升压至规定试验压力的50%;有泄漏时,应返工后重新试验。如无异常现象,其后按规定试验压力的10%逐级升压,直至试验压力,保压时间不应少于30min。然后将压力降至设计压力,对承压件的所有焊接接头和连接部位进行检查,应符合6.3的要求。有渗漏时,应修补后重新试验。

7.5 气密性试验

7.5.1经强度试验合格后,调压箱整体进行气密性试验。

7.5.2试验条件:调压箱整体用压缩空气或惰性气体进行气密性试验时,气体的温度不应低于

全心全意为燃气服务

12

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 E-mail:nieshizhi@gasshow.com

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

5℃,保压过程中温度波动不应超过±5℃。 7.5.3试验步骤为:

试验时分别向调压器前后管道内增压(调压箱的调压器应处于关闭状态,并对调压器采取保护措施),压力应缓慢上升,达到规定试验压力后,用检漏液对所有焊接接头和连接部位进行泄漏检查。经检查无泄漏,再保压不少于60min,压力应符合6.4的要求。 7.6 出口压力设定值

7.6.1如生产商无法提供依据调压器相关标准进行的调压器检验报告,调压器应依据调压器相关标准进行性能检验。

7.6.2调压箱出口压力设定值的检验应在设备强度试验和气密性试验合格后进行。

7.6.3在最低进口压力下,用10%的公称流量且不大于1000m3/h的流量,检查调压箱出口压力设定值,应符合6.5的要求。 7.7 放散装置启动压力设定值

升高放散装置进口端的压力,直至放散装置启动,记录放散装置启动压力,反复三次,应符合6.6的要求。

7.8 切断装置启动压力设定值

升高切断装置取压信号腔的压力,直至切断装置启动,记录切断装置启动压力,反复三次,应符合6.7的要求。 7.9 公称流量

7.9.1在最小进口压力、调压箱设定状态不变的情况下,依次打开试验装置上、下游的阀门,用出口流量调节阀逐步增大流量,直至调压箱出口压力稳定在其声明的稳压精度下限,此时流量计量仪表的示值经温度、压力修正后,应符合6.8的要求。

7.9.2采用非城镇燃气作为试验介质进行流量试验时,实际所测得的流量应按式(1)换算成基准状态下的城镇燃气的流量:

全心全意为燃气服务 13

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 E-mail:nieshizhi@gasshow.com

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

式中:

Q——基准状态下城镇燃气的公称流量,单位为立方米每小时(m3/h); Qm——试验介质的工况流量,单位为立方米每小时(m3/h); p——基准状态下城镇燃气的绝对压力,为0.101325MPa; pm——试验介质的绝对压力,单位为兆帕(MPa); tm——试验介质的温度,单位为摄氏度(℃); Z——基准状态下城镇燃气的压缩因子; Zm——试验介质的压缩因子; d——城镇燃气的相对密度;

dm——试验介质的相对密度,对于空气,dm=1。 7.10 关闭压力

在最大进口压力下缓慢关闭试验装置的下游阀门,调压器的关闭压力应符合6.9的要求。 7.11 绝缘性能

绝缘法兰或接头常态绝缘电阻用兆欧表实测,应符合6.10的要求。 8 检验规则

检验分为出厂检验和型式检验。 8.1 出厂检验

8.1.1由质检部门对产品进行检验,检验合格并签发产品质量合格证后方可出厂。 8.1.2出厂检验项目应包括表2规定的项 …… 此处隐藏:2241字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

深刻解读2012年城镇燃气调压箱规范的若干实施规定(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402646.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)