教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

深刻解读2012年城镇燃气调压箱规范的若干实施规定

来源:网络收集 时间:2026-01-16
导读: 博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com 发布时间:2011年12月30日 实施时间:2012年11月01日 规范号:GB 27791—2011 发布单位:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 前言 本标准的第6.3条和第6.4条为强制性的,

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

发布时间:2011年12月30日 实施时间:2012年11月01日

规范号:GB 27791—2011

发布单位:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 前言

本标准的第6.3条和第6.4条为强制性的,其余为推荐性的。 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位:中国市政工程华北设计研究总院、特瑞斯信力(常州)燃气设备有限公司、上海飞奥燃气设备有限公司、合肥市久环给排水燃气设备有限公司、费希尔久安输配设备(成都)有限公司、重庆市山城燃气设备有限公司、乐山川天燃气输配设备有限公司、陕西宏远燃气设备有限责任公司、河北瑞星调压器有限公司、重庆前卫克罗姆表业有限责任公司、浙江苍南仪表厂、重庆界石仪表有限公司、天津新科成套仪表有限公司、克莱斯德(北京)燃气设备有限公司、北京鑫广进燃气设备研究所、国家燃气用具质量监督检验中心。 本标准主要起草人:王启、郑安力、翟军、潘良、常保成、邱敏、赵小波、袁勇、孙宗浩、裴文彩、徐术、林天齐、穆宁、孙建勋、乔斌、李松、赵自军。 1 范围

本标准规定了城镇燃气输配系统用燃气调压箱(以下简称“调压箱”)的术语和定义、型号编制、结构要求、技术要求、试验方法、检验规则、质量证明文件、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于进口压力不大于4.0MPa,工作温度范围不超出-20℃~60℃的调压箱。 本标准不适用于地下调压箱。

注:本标准中的压力凡未注明的,均指表压。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 150 钢制压力容器 GB 151 管壳式换热器

全心全意为燃气服务 1

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 E-mail:nieshizhi@gasshow.com

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管(GB/T 8163—2008,EN 10216-1:2004,NEQ) GB/T 9112 钢制管法兰 类型与参数

GB/T 12459 钢制对焊无缝管件(GB/T 12459—2005,ASTM B16.9:2001,MOD) GB/T 13401 钢板制对焊管件(GB/T 13401—2005,ASTM B16.9:2001,MOD) GB/T 13402 大直径碳钢管法兰

GB/T 17185 钢制法兰管件(GB/T 17185—1997,ANSI B16.5:1981,NEQ) GB/T 20801.4 压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装(GB/T 20801.4—2006,IS0 15649:2001,NEQ)

GB/T 20801.5 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验(GB/T 20801.5—2006,IS0 15649:2001,NEQ) GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范

GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 HG/T 20592 钢制管法兰(PN系列) HG/T 20615 钢制管法兰(Class系列) HG/T 20623 大直径钢制管法兰(Class系列) JB/T 4709 钢制压力容器焊接规程 JB/T 4711 压力容器涂敷与运输包装 JB 4726 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 JB/T 4730(所有部分) 承压设备无损检测 JB/T 4746 钢制压力容器用封头 SY/T 0510 钢制对焊管件

全心全意为燃气服务

2

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 E-mail:nieshizhi@gasshow.com

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

SY/T 0516 绝缘接头与绝缘法兰技术规范

SY/T 5257 钢制弯管

TSG D0001 压力管道安全技术监察规程—工业管道 TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。 3.1

城镇燃气调压箱 city gas pressure regulating installation

由调压器及其附属设备和管道组成件等组成,将较高城镇燃气的压力降至所需的较低压力的调压装置。 3.2

基准状态 reference condition

温度为15℃、绝对压力为101.325kPa时的气体状态。 3.3

公称流量 nominal flow rate

在基准状态下,调压箱在最低进口压力、设定出口压力情况下可通过城镇燃气的最大流量,单位为m3/h。

注:对于多路同时供气的调压箱,公称流量应为多路联合供气的公称流量。设定出口压

力指主路工作调压器的设定出口压力。

3.4

设计压力 design pressure

在相应的设计温度条件下,用以确定管道计算壁厚及其他元件尺寸的压力值,单位为MPa。 3.5

旁通 bypass

由于特殊需要而设置的并联于供气管道的辅助气体通路。

全心全意为燃气服务

3

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 E-mail:nieshizhi@gasshow.com

博燃网——中国燃气行业博览 http://www.gasshow.com

3.6

管道组成件 piping components

用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及管道特殊件等。 3.7

安全装置 safety device

确保调压箱的出口压力不超过安全限度的装置,包括切断装置、放散装置、监控调压器等。 4 型号编制

4.1 型号编制方法如下:

4.2 各部分内容说明为: a) 调压箱代号RX;

b) 公称流量,单位m3/h。其值为设计流量的前两位流量值,多余数字舍去,如果不足

原数字位数的,则用零补足。对于有多路总出口的调压箱,公称流量采用将各路总出口的公称流量以“+”连接来表示;

如:调压装置的设计流量为1.65m3/h,则型号标识的公称流量为1.6m3/h; c) 调压装置的设计流量为4567m3/h,则型号标识的公称流量为4500m3/h;

最大进口压力,以其数值表示,优先选用0.01MPa、0.2MPa、0.4MPa、0.8MPa、

1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa这7个规格;调压管道结构代号,见表1。

表1 调压管道结构代号

全心全意为燃气服务 4

地址:北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦4层 邮编:100029

电话:010-64919482 64972778 传真:010-64972778 …… 此处隐藏:2165字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

深刻解读2012年城镇燃气调压箱规范的若干实施规定.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402646.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com