莆永高速公路永春至永定泉州段A6合同段 大鼓山中桥施工方案
2、混凝土强度应达到设计强度的90%以上或按照图纸设计规定; 3、检查钢绞线、锚具、夹片等出厂资料、检验报告是否符合设计及标准要求;
4、检查张拉机具、千斤顶和压力表,并确定张拉力与压力表之间的关系,当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现异常现象时应重新校验,并准备钢绞线伸长值测量尺,记录本等;
5、做好安全防范措施:空心板梁两端严禁站人,并设警示牌,张拉需由专业人员持证上岗,并佩戴安全帽等个人防护用品,严禁无关人员进场。 4.4.2.2
、
张
拉
操
作
程
序
:
0→0.1σK
(
持
荷
)
→0.2σK→0.4σK→0.8σK→1.05σK(持荷)→锚固。张拉过程中板梁的两端要随时保持联系。发生异常现象时应立即停止张拉,找出原因,处理后方可继续工作。如果出现断丝需更换钢绞线重新张拉;如果出现滑丝则使用前夹式千斤顶张拉滑丝的单根钢绞线即可。
4.4.2.3、预应力筋的伸长量及锚固回缩量应由专人记录,当其实际伸长量与设计伸长量的误差在设计规定允许范围内时,方可进行下一道工序,预应力钢束张拉完毕,严禁撞击锚头和钢束,钢绞线多余的长度应用切割机(严禁用氧焊、电焊切割),切割后留下的长度一般不小于5cm。 4.4.2.4、孔道压浆:孔道压浆需在钢绞线张拉后24h至48h内进行。孔道压浆的目的是通过凝结后的水泥浆将预应力传至混凝土,并防止钢绞线锈蚀。水泥浆的水灰比应控制在0.4~0.5,并掺加适量的高效减水剂和高效膨胀剂等,水泥浆3h泌水率应控制在2%;流动度宜为12s~15s,且不大于18s.水泥颗粒要细,不得有结块,施工时,每一工作班应留不少于3组7.0cm×7.0cm×7.0cm立方体试块,标准养护28d,试压强度不低于设计强度。压浆时一般采用从一端压入的方式。当灰浆从另一端浆口冒出后,将另一端压浆口堵紧继续压浆直至达到设计压力要求。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C