教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

某18层住宅施工组织设计(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: (5)总用水量(Q总) q1+q2+q3=5.12L/S P =1.05×(K1ΣP1/COSφ+K2P2+K3P3+K4P4) =1.05×(0.6×260.5/0.8+0.6×30+0.8×12+1.0×10)=221.0(KW) (2)最大电流: I= P/(3)1/2U COS φ,将U=380,COS φ=0.75带

(5)总用水量(Q总)

q1+q2+q3=5.12L/S

P =1.05×(K1ΣP1/COSφ+K2P2+K3P3+K4P4)

=1.05×(0.6×260.5/0.8+0.6×30+0.8×12+1.0×10)=221.0(KW) (2)最大电流:

I= P/(3)1/2U COS φ,将U=380,COS φ=0.75带入得: I=1000P/1.73×380×0.75=2P,I=233.0×2=442.0(A)

查《建筑施工计算手册》表18-24:150mm2的BX型导线,其允许电流为470A>442.0A,所以主导线用150mm2的BX型线可以满足施工要求。(详见临时用电方案) (3)总配电箱的配置:

总配电箱采用800mm×1000mm的铁壳中型大配箱,箱内设置隔离开关、漏电保护器、电表等。 4、施工临时道路

施工现场要砌筑围墙,形成四面封闭的场地,主要施工道路要进行硬化处理。

第三部分 施工方案

本工程的指导原则是:工程质量目标合格,在此基础上进行技术创新和管理创新,推广应“四新”技术,达到“创精品、出成果、出人才、出效益”的最终目的。

一、施工顺序的安排

(一) 遵守“先地下、后地上;先结构、后围护;先主体、后装修;先土建、

后专业”的一般施工原则。运用网络图、横道图技术,科学安排各工种施工顺序,合理进行穿插作业,确保施工进度。

16

(二) 基础完成后即进行回填土方,夯实,以免影响上部结构的施工。 (三) 外架搭设与主体施工同步进行但外架必须高于工作面对1.5m。 (四) 室内抹灰与室外抹灰及屋面施工可同步交叉进行。

(五) 铝合金窗框及门框的安装应在内墙抹灰前进行。一定要用10cm以上

的铁钉与门窗孔洞预埋的木砖钉固,并垂直。门扇窗扇在外墙装修完毕后

进行,安装防止污染及损坏。

二、施工工艺流程

(一)基础工程施工工艺流程:

1、筏板施工工艺流程:测量放线→土方开挖→筏板基础放样→现浇筏板垫层→绑扎钢筋→支模→报验钢筋→现浇混凝土→养护→验收

2、独立混凝土基础施工工艺流程:测量放线→土方开挖→基础放线→垫层→绑扎钢筋→支模→浇筑混凝土→基础验收→回填

(二)主体工程的施工工艺流程:

1、主体施工阶段以钢筋、混凝土、模板、砌筑四大工种为主要工种,其他水暖、电气、电梯等工程为配合工种。 2、 合理划分施工流水段,组织进行流水施工。

3、 提前进行主体结构验收,为装修提前插入创造条件,具体为±0.000 以下验收一次;十层以下验收一次;结构封顶后验收一次。

(三)装饰工程的工艺流程:

1、室内装饰

(1)清理基层;(2)竖垂、横平弹线;(3)抹灰饼;(4)立门窗框;(5)

安装给排水管道;(6)墙面抹灰;(7)厨房、卫生间试水;(8)卫生间墙面、地面贴砖;(9)楼(地)面施工;(10)门窗扇安装;(11)墙面刮 腻子;(12)装灯具、洁具安装;(13)调试清理;(14)竣工验收。 2、室外装修

(1)清理基层;(2)抹灰饼;(3)抹墙面灰;(4)CZ-2型保温隔热防

17

水系统施工;(5)结合层,横平、竖垂弹线;(6)贴面砖;(7)勾缝(8)清洗墙面;(9)拆除外架;(10)清理室外零星工程;(11)竣工验收。

三、主要部分分项工程的施工方法

(一)、施工测量:

1、 定位控制点及水准点的校核方法

控制点依据“某工程”小区测量控制网,以整体控制局部,以高精度控制低精度的原则,从设计方提供的控制点,采用闭合导线进行施测及平差处理。绘制成“施工测量坐标及高程控制网图”。 2、 现场初步测量

根据现场总平面布置图及施工坐标图,由测量员来测定20#楼现场位置,即时保护桩位及引桩。

3、 测量控制网的测量方法及要求

依据设计方提供的坐标及水准点“导线资料”。从柳州市一级导线点上引测,从整体控制局部,由高精度控制低精度的原则进行。重新施测闭合导线控制网,经过平差计算处理后,绘制成《施工测量坐标及高程控制网》。申报技术负责人复测认可后,作为基础定位放线的控制桩点。 4、 建筑物的平面控制(±0.000 以下的基础施工)

(1)依据设计图纸制定基础开挖定位放线方案,计算及绘制“基坑平面图”各转折点坐标,作为定位放线图。

(2)在现场实地定位,打上控制标桩。经检查验收后,将控制桩连线以及移交控制桩的高程起使桩资料,交土方施工单位。由此为基准进行土方挖掘和控制标高,要求不得超挖老土,预留0.3~0.5m 为人工清土,留够四周基础工作面,基坑集水井位置,控制好垫层混凝土长宽位置及底板标高。

18

(3)地下室底板垫层混凝土打完后,测量控制组在东、西各投测两个“+”字轴线,并复核90°夹角在限差以内,项目部测量组复核后,放出该施工层结构尺寸线,门窗洞口位置线,标记清楚,自检合格。

(4)该工程项目部通知测量控制组进行检查验收,合格后申请建设单位、监理验线,检查验收合格后,方可进行下道工序,否则必须整改重新施测。 (5)底板钢筋混凝土打完后,测量控制组按照“结施”图的纵横轴线在适当位置与之平行借1m,投测下多个闭合的“十”字控制轴线(塔楼的分段作业)。项目部的测量放线组经复核后,接着放出该施工层结构尺寸线及抄上施工标高(+500mm)同时放出模板检查线(300~500mm),经自检和测量控制组复核合格后,申请建设单位、监理验收后,方可进行下道工序。 5、 ±0.000 以上或标准层的施工平面控制

(1)施工到地下一层顶板时(±0.000 或是标准层)按照“结施”图的纵、横轴线的适当位置,与之各平行借1m 形成的“+”字交叉点,预埋150mm×150mm×10mm 的锚脚铁板,投测上平移后的控制轴线点位,作为激光铅垂仪竖向传递的基准点。

(2)垂直对应于底层基准点上的该施工层,楼板上预留200mm×200mm 的激光传递孔多个。打完楼板混凝土后预留孔的四边用水泥砂浆筑50mm 高的挡水坎,以防止楼面集水向底层滴漏。

(3)在底层基准点上架设激光垂准仪,通过激光传递孔向上投测“+”字轴控交叉点到施工层的激光接收靶上,并在混凝土楼面上作好恢复点位的标记。在施工层的激光接收靶上架设经纬仪,后视该施工层相关联的向上投测的“基准点”,将纵横轴控线投测到该施工层的混凝土楼面上并标明轴线。(同时验证“基准点”之间的距离及夹角是否在限差以内,否则重新投测)。项目部测量

19

放线组复核后,依此放出该施工层的结构尺寸线及抄上施工用标高,标记清楚。自检合格后,由验线员检查验收,同时放出模板检查线(300~500mm)方可进行下道工序作业,否则应予整改。每座楼±0.000 以上各施工层,根据施工实际情况,可划分为三个或四个流水作业段。每个作业段必须有2~3 个内控“基准点”,确保施工层定位放线的质量。 6、 施工各层的标高的传递及高程控制

“水一方20#楼”,埋设有6 个水准标高钢筋桩(φ25 的螺纹钢,埋深1.000~1.200m)钢筋桩的圆弧顶测有高程数据。工程的轴线控制网坐标兼有高程数据绘制成成果图,报请建设单位、监理、设计部门备 …… 此处隐藏:1439字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某18层住宅施工组织设计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)