1、暴雨强度重现期采用2年。

2、本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,在室外地面自由散水。

3、雨水管排至屋面、地面时,应在排出点配合土建专业做防冲刷措施。 4、雨水管选材同污水排水管。

5、污废水、雨水管道施工完毕后,必须进行落水试验和通球试验。

(六)室内消火栓给水系统

1、本系统是根据消防队方案批文要求设计的室内消火栓给水系统设计图。 2、消防用水量:5升/秒。同时使用水枪数量:2支。

3、室内消火栓采用成品,镀锌钢板箱体。室内消火栓安装详99S202。栓口中心高度为1.1m。安装方式为半明装。

4、室内消火栓系统施工完毕后,必须进行通水试验、水压试验、试射试验和管道冲洗消毒。水压试验值为0.9Mpa。

5、室内消防给水管道采用热度锌钢管。丝接或法兰接。防腐要求:明装部分做法:埋地部分做法:冷底子油一度、红丹防锈漆一度、缠绕玻璃布一层、刷热沥表二度。

(七)其它

1、管道标高:除特殊说明处,压力管以管中心计,自流管以管内底计。 2、尺寸:尺寸除特殊说明外,标高为米,其余为毫米。

3、给水管道穿过屋面顶板及各层楼板的部位,设刚性防水套管,做法详S312第8-8页,给排水管道穿过板、墙、梁等处,均应预埋钢套管,油麻沥青填塞封闭,钢套管尺寸比安装管大二档。

4、给排水管道穿过基础或基础地梁时应预埋钢套管或预留孔洞(管顶上部净空一般不少于100mm),地梁高度不够时,应与结构专业协商,对地梁进行加高加固处理。

5、同一标高上给排水管道相交而发生冲突时,可采用让其中一条管道局部偏移的办法解决,管道避让应遵循以下原则,压力管避让自流管,小管让大管。

6、给排水管道安装,根据管材性质,按国家颁布的相应的“管道施工验收规程”进行。

7、埋地给水管上设有阀门的部位应设阀门井,阀门井做法及安装详中南标98ZS001第10页。

8、本图未说明处请施工人员按现行有关规范执行

五、电气、防雷工程

(一)照明部分

1、暗铺电缆直接埋地敷设将电源从小区配电干线引至本楼,在进线配电箱AW处对中性线进行重复接地,电缆过道路及建筑基础处穿钢管保护,在梯间预留电视、电话、网络信息穿线管,并在楼层距顶板50mm处预留接线盒。

2、线路敷设:详配电平面图及系统图。根据建设单位要求,入户后配电按配电箱预留回路接线,具体布置由用户二次装修定,但应符合有关电气标准,施工单位在开关箱处应标明出线回路用途,以便用户接线。库房内线路穿塑料线槽沿墙明敷。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地方式,所有三孔插座的接地孔,开关箱的金属外壳均与接地保护线(PE)连接导通,在进线配电箱处须将电缆金属外皮及穿线管接MEB板进行总等电位联结,卫生间设LEB板作局部等电位联结,

等 电位联接具体做法详图集02D501-2。

4、穿管及穿线槽线路管,槽内不允许有导线接头,凡接头处均应设相应的接线盒,楼梯间配电干线应在各层设置暗装接线盒。

5、开关箱及各电气件安装方式,安装高度详材料表及相关平面图。

(二)防雷接地

1、本建筑为三类防雷,屋面?10镀锌圆钢避雷带沿预进的扁钢支持卡子敷设,支点间距1.0m,拐角处0.5m.

2、利用柱内四根不小于¢10的主筋通长焊接导通作防雷引下线,在距地下室地面0.4m处引出接地电阻测试点,具体位置见接地平面图。

3、利用基础梁底部两根不小于?16的主筋焊接导通用接地干线,与柱子基础钢筋焊接导通,接地电阻不大于4欧姆,如实测不满足,则在引出线处增加接地装置,出入建筑的埋地金属管道须与接地装置连接。

4、本楼设总等电位联结,所有进出本楼的金属管道及电缆金属外皮均应与接地装置连接导通,卫生间设局部等电位联结,做法详国标图集。

5、所有防雷接地金属件必须镀锌,焊点涂防锈漆保护,其他未详处按现行有关规范施工。

六、采暖通风

1、本设计为地下室车库通风系统,地下室车库,设机械排风系统,进风采用自然进风,排烟和排风为一个通风系统,排风机采用节能低噪声风机箱。

2、设备:风机及其它配件和末端的安装,待业主定货后以最新的产品样本为准。

3、风管:管材采用镀锌钢板制作,其厚度遵照(GB502243-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》中的有关规定执行,风管支吊架做法详见国标T616。

4、隔振降噪:吊装在楼板上的风机应设减振吊架,风机进出口上均设有帆布软接头,并作防火处理。

5、防火及排烟:设备管井待管道安装完毕,每层均按防炎要求作封隔处理,管道穿越墙体和楼板处预埋防护套管,套管以厚度为5mm的热镀锌钢板焊

10

…… 此处隐藏:44字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某18层住宅施工组织设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)