半导体工厂施工组织设计 - 图文(11)
6)严格执行国家颁布净化装修工程的施工验收规范和质量评定标准,并做好各项隐蔽工程记录。 7)金属壁板安装允许误差:
? 吊顶表面的平整度高低差小于2mm。 ? 接缝的平直度必须小于1.5mm。 ? 接缝高低必须小于1mm。 ? 缝隙不大于0.5mm。
? 壁板的垂直度误差小于1度。 (3)T-Grid(隔栅龙骨)施工工艺 ? T-GRID组装
为了增加施工速度,尽可能合理、高效的施工,T-GRID安装时先将原材料及连接附件运到施工区域下架空地板上,进行组装,然后再成片的用葫芦起吊,吊装块的大小可根据现场实际情况(小
32
组人员数量、施工可利用区域大小等)确定。组装时须紧固连接件的螺栓,以确保连接可靠,从而避免不必要的二次连接,保证安全生产。T-GRID组装时需要注意的是除吊点和连接件处,其他部位的保护膜尽量少破坏,以便以后减少或降低清洁的工作量和难度。 ? T-GRID吊装
T-GRID吊装时如果起吊块较小可不用葫芦起吊,但在不能保证起吊安全的情况下必须使用葫芦起吊。起吊到T-GRID大致标高后,需在起吊块的四周边同时和吊杆连接,连接螺栓紧固程度保证T-GRID不会跌落即可,以便水平调节人员调节水平(由调平人员紧固T-GRID和吊杆的连接螺栓)。另T-GRID的吊装最好由内向外,由中间向四周进行,以减少施工误差。 ? T-GRID水平调整
T-GRID起吊连接后,调平人员需立即进行调平工作。调平需用激光水平仪对每个吊点进行调节。但调节时可从起吊块的四周边先开始,在保证四周高度调节准确时,中间的吊点可用长标尺来检验,对个别有误差的进行再调节,从而加快调节速度。需要注意的是:激光水平仪使用前必须要校准,水平调好后,各吊点的螺丝需紧固可靠。 ? T-GRID成品保护
T-GRID施工完毕,其他专业施工未必完成,因此必须要对结构成品进行保护。不然,对整个工程的质量都会造成不良影响。可用塑料布将T-GRID包裹起来,以防划伤或污染。此外,T-GRID严禁硬物碰撞,对可能会被破坏的区域要挂有保护标志,必要时可安排人员值班保护,尽量减少成品的损坏。
(4)地面及地板施工工艺 ? PVC地板地面施工工艺 1)作业条件
? 基层地面为水泥地面、水磨石地面或其他硬质地面。 地面平整(不平整度≤0.2%)、不起砂、
无裂缝,地面应干燥,若为一层地面应先作防水处理。 ? 温度:10°C ~35°C ,相对湿度不得大于80%。
? 应配备人工照明装置,并且室内其他各项工程已基本完工,不得上、下交叉作业。 2)施工工艺流程
3)施工说明
地板间开槽(槽宽4mm) 焊接地板缝隙 表面清洁、打蜡 地面清理 定位基准线 涂刷胶水 铺贴PVC地板 33
? 地面清理,基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。 ? 定位基准线,弹出互相垂直的定位线。
? 基层与塑料地板块背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。铺贴时,要用橡皮棰从中间向四周
敲击,将气泡赶净。
? 铺装完毕后对板缝进行焊接,焊条使用地板同类材料,颜色可以有所区别。焊接完后要及时清
理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕。清洁完后进行打蜡。 4)质量标准
? PVC地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。 ? PVC地板表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,边角整齐、光滑。 ? 导静电环氧自流坪施工方案 1)基层处理
? 目的:清理地面,保证环氧树脂与地面附着结实; ? 施工工具:自吸打磨机,施工用工业细尘机等;
? 施工方法:整体均匀地用打磨机打磨表面并清理表面留下的灰尘; 2)导电底涂施工
? 目的:封闭素地,保证环氧树脂与地面的附着力并形成低电位层; ? 材料:SEC环氧树脂导电底涂; ? 厚度:0.1mm;
? 施工工具:刮片,搅拌机等;
? 施工方法:将材料按照指定配比混合,充分搅拌,均匀地往素地渗透下去,保养12-24个小时; 3)中涂修补施工
? 目的:使地面平整,无裂缝、凹坑等现象。保证承重层和面层的平整; ? 材料:SEC涂地板修补材; ? 厚度:0.2 mm
? 施工工具:钢质刮片、搅拌器等;
? 施工方法:将修补材按配比充分搅拌,把裂缝和不平整地面修补平整。 4)导电腻子施工+接地
? 目的:调整表面凹凸不平以及形成低电位层; ? 材料:SEC导电腻子;
34
? 厚度:1.2mm;
? 施工工具:搅拌机,金属抹刀,接地; ? 施工方法:
a) 将材料按照指定配比混合,充分搅拌;
b) 首先将接地设置处局部涂抹并将接地粘接上去,在上面再度用腻子遮盖接地,将接地终端长度
根据实际连接距离调整好,与接地插座连接上去。
c) 等接地处理结束后,将其余面积用抹刀均匀,平滑地涂抹上去。 5)面涂施工
? 目的:满足使用要求,表达产品效果;
? 材料:SEC-EC-AS(环氧树脂溶剂性防静电面涂); ? 厚度:0.5mm;
? 施工工具:滚涂刷子,毛刷,刮片,喷枪,抹刀,搅拌机,空气压缩机等; ? 施工方法:
a) 将材料按照指定的配比混合,充分搅拌;
b) 用抹刀或喷枪及滚筒施工,24-36个小时后,确认固化情况。
? 施工注意点:施工完毕之后一个礼拜以内避免加外力冲击,并避免涂膜受损。 ? 导静电环氧地坪施工方案 1)基层处理
? 目的:清理地面,保证环氧树脂与地面附着结实; ? 施工工具:打磨机,砂纸;
? 施工方法:用手持打磨机打磨浮浆及不平整地面。 2)导电底涂施工
? 目的:封闭墙体,保证环氧树脂与地面的附着力并形成低电位层; ? 材料:环氧树脂导电底涂; ? 厚度:0.05mm;
? 施工工具:滚筒,刮片,搅拌机,打磨机,砂纸等;
? 施工方法:将材料按照指定配比混合,充分搅拌,均匀地往地面渗透下去,保养12-24个小时。 3)导电腻子施工+接地
? 目的:调整表面凹凸不平以及形成低电位层 ? 材料:SEC导电腻子
35
…… 此处隐藏:564字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C