导读: 5.5.3.10冬季施工时不得使用冻硬的橡胶圈。 5.5.3.11管道转弯处需设置混凝土支墩,支墩的具体位置应符合设计要求,施工时应严格控制墩体靠背为原土状,一但超挖应以同强度等级的混凝土填实。 5.6阀门及附件安装 (

5.5.3.10冬季施工时不得使用冻硬的橡胶圈。

5.5.3.11管道转弯处需设置混凝土支墩,支墩的具体位置应符合设计要求,施工时应严格控制墩体靠背为原土状,一但超挖应以同强度等级的混凝土填实。 5.6阀门及附件安装

(设计图纸未到位暂未做) 5.7管道支墩施工

在球墨铸铁管道工程管段水平及竖向转弯处(大于5°)设有素砼支墩。支墩材料采用C15素混凝土,

5.7.1管道支墩必须严格按设计指定位置和选型进行施工,支模前应将支墩设置位置的浮土、杂物及管沟侧壁的松动层全部清理干净,支墩应做在坚实的基础上,锚固应牢固。

5.7.2管道支墩设置部位不得有现场组焊焊口,否则该支墩应在管道焊口经水压试验、防腐检验合格后进行施工,管道系统试验时该支墩位置应设置临时支点。除此之外的支墩应在管道安装、焊接完毕,管道位置固定后进行施工。

5.7.3支墩模板架采用钢模板和木模板结合,平面采用钢模板,异型点采用木模板切割而成。模板内侧支撑要牢固,位置、尺寸要准确,模板间的缝隙要小。外部支点要支撑在实处,并应有垫板,确保混凝土浇筑时,震动不脱开、不跑浆。

5.7.4支墩浇筑用混凝土必须达到设计要求的标号,混凝土配比应进行试验,混凝土搅拌时应严格按试验合格的配比加料,搅拌应采用机械搅

- 29 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

拌。

5.7.5管道支墩混凝土浇筑时每个支墩应一次浇筑完成,浇筑完的混凝土支墩应用草袋等到物盖好,并应定期进行养护。混凝土浇筑一周后可拆模板,但养护应到混凝土达到设计强度标准为止。当混凝土强度达到75%以上,且覆土满足设计要求后,方可试压。

5.7.6当支墩体积大于120立方时,墩体中掺入不大于20%混凝土体积的毛石。

5.7.7支墩不应小于设计尺寸,水平支墩后背必须是原状土,并保证支墩和土体紧密接触,若有被扰动的原状土,将其挖除并填以同标号的混凝土。

5.7.6土对混凝土支墩底部的摩擦系数为0.4,当支墩下的地基土为粘性土时,将基坑超挖300mm铺设碎石垫层,压实系数为0.94。

5.7.7水平弯头支墩管道试压前,将弯管及两侧各2m管道还土至设计地面,方可进行管道试压。下弯管道支墩上及两侧沿管线方向各4m管道应在试压前还土至设计地面。 5.8管道水压试验

5.8.1管道在安装合格后应做水压试验,水压试验按照GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》进行。球墨铸铁管段试验压力为工作压力的2倍。

5.8.2支撑后背,灌水试压与排气口的设置:

5.8.2.1管道试压段均按规范不超过1公里,设计要求实验压力1.6MPa,后背推力F=πD2/4×10,千斤顶选用F×1.5倍,每端点选用千斤顶1台。

5.8.2.2试压后背:按土壤承载力15T/M2计,则后背面积应大于F推力的1.5倍。

5.8.2.3试压材料及设备:

- 30 -

管线施工组织设计 - secret(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604747.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)