教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

管线施工组织设计 - secret(10)

来源:网络收集 时间:2026-09-11
导读: 武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计 硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 千斤顶,规格30T,2台; 多级泵1台。 5.8.2.4后背支撑: 后背应设在原状土或人工夯实后背上,

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 千斤顶,规格30T,2台; 多级泵1台。 5.8.2.4后背支撑:

后背应设在原状土或人工夯实后背上,必须保证后背的稳定性,后背墙必须与管道轴线垂直,试压后背支撑如图所示:

方木 立柱 钢板 堵板

试压管段

后背土方

千斤顶 撑木

钢板 5.8.2.5管道试压排气口设置:排气阀应装在管道纵断面上的高点,对设计的排气阀要充分利用。

5.8.2.6管道试压灌水采用一个或二个进水口灌水,在试压后背做好后,排气阀打开后方可灌水,边灌水边排气,根据进水量和管道盛水量计算灌水时间,每段管道内水灌满后,浸泡时间不小于48小时,检查管道后背、接口无渗漏水后,方可进行管道加压。

5.8.2.7管道试压:本工程给水管道设计试验压力为1.6MPa,采用多级泵缓慢加压至试验压力,并分别检查后背、支礅、三通及管道接口。执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)之规定既10分钟内压降≤0.05MPa,且管口无渗水,管身无裂纹破损为试压合格。

5.8.2.8试压表用表盘直径150毫米,精度1.5级的1.6MPa,压力表使用前进行检查校正,符合检验标准方可使用。

- 31 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

5.8.3水压试验应符合以下规定:

5.8.3.1管道的标高、坡度及管基等经复查合格,试验用的临时加固措施经检查确实安全可靠,管件的支墩、锚固设施已达到设计强度。

5.8.3.2管道安装经检查合格后,必须将试压段管道两侧至管顶以上500mm的土方回填并分层夯实,接头的局部范围不回填,待水压试验合格后再回填其余部分。

5.8.3.3试验用水源、水压试验方案须经项目监理审批同意批准后方可进行水压试验。

5.8.34试验管段所有敞口应堵严,不得有渗漏水现象。

5.8.3.5试压时不得关闭阀门,排泥阀打开,排气阀可以在试压时使用,不得采用阀门做堵板。

5.8.3.5水压试验不能在下雨天进行。

5.8.36球墨铸铁管的试验压力应为该段工作压力的2倍。必须在管道充满水后,经过24小时,方可进行水压试验。

5.8.4水压试验时采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:

5.8.4.1试验用的压力表应在校验有效期内,直径不小于120mm,其精度不应小于1.5级,表的满刻度值应为试验压力的1.5倍,压力表不得少于2块,测压值至少达到量程的75%,分别安装在试验段管道两端。

5.8.4.2试压前应对试压设备及所有管件、阀门、仪表等进行检查,合格后方可试压。

5.8.4.3在实施期间,准备每种类型的压力表两块供监理专用。 四、试压管段灌满水后,宜在工作压力下充分浸泡,钢管浸泡时间不少于24小时,球墨铸铁管充分浸泡24小时后再进行试压。

5.8.5水压试验程序

5.8.5.1管道试压前应对管内进行清洗,去除管内杂物。

- 32 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

5.8.5.2管线注水方法需要经项目监理审定,管内空气通过排气阀置换掉,管线内保持10~20m水头,持续若干小时直至不需加压时为止。

5.8.5.3水压升至试验压力后,保持恒压10min(为保持压力允许向管内补水),检查接口,管身无破损及漏水现象时,即可认为管道强度试验合格。

5.8.5.4管道强度试验合格后按规范要求进行严密性试验,严密性试验时不得有漏水现象,实测渗水量在允许渗水量范围内,即为严密性试验合格,球墨铸铁管渗水量不超过3.3L/min.km为合格。

5.8.5.5试压完毕,应及时拆除所有临时盲板堵,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。 5.8.6冲洗、消毒方案

管道冲洗由总指挥部统一安排部署,成立冲洗指挥小组,配备通讯交通工具,制定符合实际的冲洗计划,以保证冲洗一次性合格。

5.8.6.1给水管道水压试验后,竣工验收前进行冲洗消毒。 5.8.6.2冲洗消毒遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。

5.8.6.3冲洗时间应在用水量较小,水压偏高的夜间进行,事先通知有关单位,冲水流量不小于1.0m/s,冲洗应连续进行,直至放水口的水经水质中心检测合格。

5.8.6.4冲洗加药口设置:加药采用专用压力泵,通过管路接入来水闸后,随流速匀速加入10%次氯酸钠溶液,并保证管道中消毒用水氯离子含量不低于20mg/L,配制及加药人员要佩带齐全防化制服。

5.8.6.5冲洗程序:

- 33 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

5.8.6.5.1关闭所有支线闸,开启排气门,出水口闸门,打开来水闸门,压入消毒液。加药开始阶段依次开关支线闸2次。

5.8.6.5.2等出水口闻到药味后,关闭排气门和放水闸,泡管消毒24小时以上。

5.8.6.5.3开启排气门,出水口闸门,打开来水闸门放水,冲掉泡管药水。

5.8.6.5.4等出水口无药味后,关闭所有闸门、排气门。保证清水泡管24h以上。

5.9井室工程及井室永久性保护 (设计图纸未到位暂空)

- 34 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

第六章 沉砂池施工方法及技术准备

6.1沉淀池概况

沉沙池采用定期冲洗式双室沉沙池,包括引水段、进口段、沉沙段、汇流、排砂段组成。

引水段采用预制钢筋混凝土管从取水口节制分水闸处取水,取水方式为无压取水,取水口底板高程1944.50m,引水管道直径1.8m,通过200m长的无压管道,引水至沉沙池进口,管道末端底板高程1944.00m。

进口段长30m,净宽度由桩号沉沉0-030.00m处的3m渐变为桩号沉0-000.00m处的18.6m,在桩号沉0-023.75m处,利用池室隔墙分成两室,并在进口处设置进口闸门,两室各设一扇闸门。在桩号沉0-015.00m至桩号沉0-000.00段采用1:4的纵坡将底高程降至沙池底高程。进口段结构采用C30的钢筋混凝土,底板厚度50cm,边墙厚度100cm,池室隔墙厚度100cm,顶高程与池室边墙相同,均为1945.00m。

沉沙池段从桩号沉0+000.00开始,至桩号沉0+205.60结束,总长度205.6m,宽度20.6m,共分左右两室,在每个池厢的进口设置有1道检修闸门,每室用隔墙分成2个池厢,每个池厢净宽度为4m,池深5m,底板厚度1m,隔墙宽度0.8m,隔墙高度为4.0m,较池室边墙高程低1m。

汇流、排沙段从桩号沉沉0+205.60开始,至桩号沉0+221.80结束,包括溢流堰、汇流渠、引水道及排砂道组成。溢流堰顶高程

- 35 -

…… 此处隐藏:965字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
管线施工组织设计 - secret(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604747.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)