管线施工组织设计 - secret(10)
武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计
硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 千斤顶,规格30T,2台; 多级泵1台。 5.8.2.4后背支撑:
后背应设在原状土或人工夯实后背上,必须保证后背的稳定性,后背墙必须与管道轴线垂直,试压后背支撑如图所示:
方木 立柱 钢板 堵板
试压管段
后背土方
千斤顶 撑木
钢板 5.8.2.5管道试压排气口设置:排气阀应装在管道纵断面上的高点,对设计的排气阀要充分利用。
5.8.2.6管道试压灌水采用一个或二个进水口灌水,在试压后背做好后,排气阀打开后方可灌水,边灌水边排气,根据进水量和管道盛水量计算灌水时间,每段管道内水灌满后,浸泡时间不小于48小时,检查管道后背、接口无渗漏水后,方可进行管道加压。
5.8.2.7管道试压:本工程给水管道设计试验压力为1.6MPa,采用多级泵缓慢加压至试验压力,并分别检查后背、支礅、三通及管道接口。执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)之规定既10分钟内压降≤0.05MPa,且管口无渗水,管身无裂纹破损为试压合格。
5.8.2.8试压表用表盘直径150毫米,精度1.5级的1.6MPa,压力表使用前进行检查校正,符合检验标准方可使用。
- 31 -
武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计
5.8.3水压试验应符合以下规定:
5.8.3.1管道的标高、坡度及管基等经复查合格,试验用的临时加固措施经检查确实安全可靠,管件的支墩、锚固设施已达到设计强度。
5.8.3.2管道安装经检查合格后,必须将试压段管道两侧至管顶以上500mm的土方回填并分层夯实,接头的局部范围不回填,待水压试验合格后再回填其余部分。
5.8.3.3试验用水源、水压试验方案须经项目监理审批同意批准后方可进行水压试验。
5.8.34试验管段所有敞口应堵严,不得有渗漏水现象。
5.8.3.5试压时不得关闭阀门,排泥阀打开,排气阀可以在试压时使用,不得采用阀门做堵板。
5.8.3.5水压试验不能在下雨天进行。
5.8.36球墨铸铁管的试验压力应为该段工作压力的2倍。必须在管道充满水后,经过24小时,方可进行水压试验。
5.8.4水压试验时采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:
5.8.4.1试验用的压力表应在校验有效期内,直径不小于120mm,其精度不应小于1.5级,表的满刻度值应为试验压力的1.5倍,压力表不得少于2块,测压值至少达到量程的75%,分别安装在试验段管道两端。
5.8.4.2试压前应对试压设备及所有管件、阀门、仪表等进行检查,合格后方可试压。
5.8.4.3在实施期间,准备每种类型的压力表两块供监理专用。 四、试压管段灌满水后,宜在工作压力下充分浸泡,钢管浸泡时间不少于24小时,球墨铸铁管充分浸泡24小时后再进行试压。
5.8.5水压试验程序
5.8.5.1管道试压前应对管内进行清洗,去除管内杂物。
- 32 -
武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计
5.8.5.2管线注水方法需要经项目监理审定,管内空气通过排气阀置换掉,管线内保持10~20m水头,持续若干小时直至不需加压时为止。
5.8.5.3水压升至试验压力后,保持恒压10min(为保持压力允许向管内补水),检查接口,管身无破损及漏水现象时,即可认为管道强度试验合格。
5.8.5.4管道强度试验合格后按规范要求进行严密性试验,严密性试验时不得有漏水现象,实测渗水量在允许渗水量范围内,即为严密性试验合格,球墨铸铁管渗水量不超过3.3L/min.km为合格。
5.8.5.5试压完毕,应及时拆除所有临时盲板堵,核对记录,并填写《管道系统试验记录》。 5.8.6冲洗、消毒方案
管道冲洗由总指挥部统一安排部署,成立冲洗指挥小组,配备通讯交通工具,制定符合实际的冲洗计划,以保证冲洗一次性合格。
5.8.6.1给水管道水压试验后,竣工验收前进行冲洗消毒。 5.8.6.2冲洗消毒遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。
5.8.6.3冲洗时间应在用水量较小,水压偏高的夜间进行,事先通知有关单位,冲水流量不小于1.0m/s,冲洗应连续进行,直至放水口的水经水质中心检测合格。
5.8.6.4冲洗加药口设置:加药采用专用压力泵,通过管路接入来水闸后,随流速匀速加入10%次氯酸钠溶液,并保证管道中消毒用水氯离子含量不低于20mg/L,配制及加药人员要佩带齐全防化制服。
5.8.6.5冲洗程序:
- 33 -
武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计
5.8.6.5.1关闭所有支线闸,开启排气门,出水口闸门,打开来水闸门,压入消毒液。加药开始阶段依次开关支线闸2次。
5.8.6.5.2等出水口闻到药味后,关闭排气门和放水闸,泡管消毒24小时以上。
5.8.6.5.3开启排气门,出水口闸门,打开来水闸门放水,冲掉泡管药水。
5.8.6.5.4等出水口无药味后,关闭所有闸门、排气门。保证清水泡管24h以上。
5.9井室工程及井室永久性保护 (设计图纸未到位暂空)
- 34 -
武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计
第六章 沉砂池施工方法及技术准备
6.1沉淀池概况
沉沙池采用定期冲洗式双室沉沙池,包括引水段、进口段、沉沙段、汇流、排砂段组成。
引水段采用预制钢筋混凝土管从取水口节制分水闸处取水,取水方式为无压取水,取水口底板高程1944.50m,引水管道直径1.8m,通过200m长的无压管道,引水至沉沙池进口,管道末端底板高程1944.00m。
进口段长30m,净宽度由桩号沉沉0-030.00m处的3m渐变为桩号沉0-000.00m处的18.6m,在桩号沉0-023.75m处,利用池室隔墙分成两室,并在进口处设置进口闸门,两室各设一扇闸门。在桩号沉0-015.00m至桩号沉0-000.00段采用1:4的纵坡将底高程降至沙池底高程。进口段结构采用C30的钢筋混凝土,底板厚度50cm,边墙厚度100cm,池室隔墙厚度100cm,顶高程与池室边墙相同,均为1945.00m。
沉沙池段从桩号沉0+000.00开始,至桩号沉0+205.60结束,总长度205.6m,宽度20.6m,共分左右两室,在每个池厢的进口设置有1道检修闸门,每室用隔墙分成2个池厢,每个池厢净宽度为4m,池深5m,底板厚度1m,隔墙宽度0.8m,隔墙高度为4.0m,较池室边墙高程低1m。
汇流、排沙段从桩号沉沉0+205.60开始,至桩号沉0+221.80结束,包括溢流堰、汇流渠、引水道及排砂道组成。溢流堰顶高程
- 35 -
…… 此处隐藏:965字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C