教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

管线施工组织设计 - secret(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-11
导读: 武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计 施工时避免出现管道变形,沟槽底至管道顶500mm范围内的填土应采用人工轻夯压实,不得采用重锤或机械压实。 夯填时应夯夯相连,采用机械碾压时,重叠的宽度不得小于200mm,

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

施工时避免出现管道变形,沟槽底至管道顶500mm范围内的填土应采用人工轻夯压实,不得采用重锤或机械压实。

夯填时应夯夯相连,采用机械碾压时,重叠的宽度不得小于200mm,分段回填时,相邻段的接槎应呈梯形搭接,不得漏夯,夯实到设计要求的密实度。

一段工程铺设完成后,尽快回填,每回填100延米后需进行现场夯实度试验。

第二阶段

一段管线管区回填验收合格后,

密实度试验留下的孔洞要填满夯实,其干密度至少达到相当标高规定干密度的90%。

管区以上部分用挖掘出的适合土质回填,不能含有冻土块或大石块,分层夯实,厚度不超过200mm,夯实到设计要求的密实度。

沟槽回填土稍高于原地面,略有缓坡以作为自然沉实之用。 接近路面地基时,用业主指定的材料回填,对需用机械碾压的特殊地段,需经监理批准,并在回填土至管顶1000mm后方可采用机械在管顶上部碾压作业。

5.4.8管区材料

按照图纸沟槽开挖和回填剖面图指定材料分层回填,回填密实度符合设计要求。

5.4.9回填土密实度的测试

测试和试验点的间距,由监理根据需要确定,一般每100m做一组密实度试验(每组三点)。

5.5胶圈球墨铸铁管安装 5.5.1管道基础

人工清理管道基础,不管采用机械或人工开挖,并保证弧面与管道弧

- 26 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

面吻合,人工开挖至管底以下0.2m,用中粗砂回填达管底标高。 5.5.2管道铺装

铺装顺序:

排管→管子的现场检验与修补→挖接口工作坑→砂垫层→下管→清理管膛、管口→清理胶圈→插口上套胶圈→拉装接口→检查中线、高程

5.5.2.1下管前应检查地基和沟底标高,基础质量符合要求后才允许下管。

5.5.2.2安装管时其承口内工作面插口外工作面清洗干净。套在插口上橡胶圈应平直,无扭曲、翻转现象。

5.5.2.3采用25t或50吨吊车下管并辅助对口,下管时不得与沟壁碰撞,管底与管基严密接触。

5.5.2.4球墨铸铁管安装就位,利用水准仪和经纬仪控制高程和中心线。待新安装后,同时检验相临管的安装质量。

5.5.2.5管的拉接口采用2台5t吊链,人工水平位移,吊车协助的方法进行。

5.5.2.6施工人员将胶圈放置插口的凹槽内,并做好标记,将待装的承口内均匀涂抹无腐蚀、污染的润滑剂。

5.5.2.7用带有护套的钢丝绳或吊装布带固定两个吊链,其倒链的位置在管中心线平行两侧使起受力均匀,吊链的另一端与待装管插口处的横担钩连,横担与水泥管相接触需垫胶板。

5.5.2.8待装管的管中位置与已装管中心吻合后将新管徐徐拉入,此时,吊车将管子略微吊起以减小对管基础的破坏,减轻阻力。

5.5.2.9新管就位后,检查承口处的安装情况,复核管中心线和高程。 5.5.2.10安装后为防止新安装的几节管子管口回弹,用钢丝绳和吊链锁在后面的管子上。

5.5.2.11在管线每个接口位置,需开挖足够大的钟形孔工作坑,以

- 27 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

便于管道连接和检查.如遇地下水应应采取排水措施,工作坑大小满足管道接口及正确安装管道.工作坑采用砂回填,并且震实后用水密实法密实。 5.5.3铺设要求

5.5.3.1管子安装前,必须逐根清理管内的泥砂等杂物,损坏管子应修补,并经项目监理同意后安装,严重损坏的管子不能安装使用. 在允许完成下管前准备工作基础上,下管时严格控制基准管的安装,所谓的基准管就是在一个管段中首先入槽的第一节管,要求这节管的高程,中心线等技术条件都控制在准确范围内。一般管沟中心控制桩吊线找正,用水准仪控制标高,此管稳好后方开始全管的安装。

5.5.3.2根据不同的地质条件,下管时宜采用半机械吊装法,其中以吊车下管最方便。下管时要采取措施防止杂质进入管子或管件内,管内不能存有残渣、布条、器具或其它杂物。

5.5.3.3铺管找正时可先测好尺寸立标志杆,按标准调整标高和坡度,标志杆要垂直在管线上方。每段有变坡度的管线至少要立三处标志杆。在基准管稳好之后,其它管可从基准管的一端或两端同时开始安装,其方法是将管子的一端与基准管中心对准,另一端与沟底中心桩找正,然后用水平仪核对高程。最后用调整卡具将管子口对正,调正至设计要求为止.

5.5.3.4暂停施工时,管端要用管塞堵死,防止沟槽内的管子入水浮起。

5.5.3.5球墨铸铁管在安装前宜将管道和管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置便于起吊及运送。

5.5.3.6起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定。起重机在高压输电线路附近作业与线路间安全距离应符合电业管理部门的规定。

5.5.3.7管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,安装时自下游开始,承口朝向施工前进的方向。

- 28 -

武威城区地表水供水管线工程 施工组织设计

5.5.3.8接口工作坑应配合管道铺设及时开挖,开挖尺寸应符合GB50268-97规范要求。

5.5.3.9管节下入沟槽时,不得与沟槽壁及槽下的管道相互碰撞。沟内运管时不得扰动天然地基。 …… 此处隐藏:316字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

管线施工组织设计 - secret(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604747.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com