导读: ②钢卷尺需进行尺长、拉力、温度、倾斜改正。 ③激光垂准仪投点时要求管水准气泡偏离不超过1/5格。 1.2定位依据: 根据当地城市规划部门所指定的建筑红线对大楼进行定位,重点定出拟建建筑物纵横边轴线的交点。 1.3

②钢卷尺需进行尺长、拉力、温度、倾斜改正。 ③激光垂准仪投点时要求管水准气泡偏离不超过1/5格。 1.2定位依据:

根据当地城市规划部门所指定的建筑红线对大楼进行定位,重点定出拟建建筑物纵横边轴线的交点。

1.3工程施工测量与垂直度控制: A、平面测量与垂直度控制

本工程采用激光垂准仪天顶内控法投点。 内控法投点的做法:

①确定基点:根据楼的平面形状规则,根据平面形状采用“井”字型轴线控制方法,每栋楼均设四至六个控制点。

②制作控制点:控制点做在第一层楼面上,在浇筑混凝土楼面时,在控制点位置各预埋1块100㎜×100㎜的钢板(每块钢板下有4Φ10钢筋与钢板焊接,锚入混凝土中),然后经过精确测量,在预埋钢板上写出控制点,并划线做上红漆标记。为避开积水,预埋钢板高出楼面2~3㎝。

③测量仪器 激光垂准仪,垂直向上测定(天顶法)。 ④引测过程 第一层楼面上控制点制成后,在施工第二层及以上每层结构楼面时,在控制点的上方预留一个150㎜×150㎜的方孔。引测时,楼下操作者将激光垂准仪架在控制点上,对中调平;楼上操作者将一个十字丝接收靶放在预留孔上,垂准仪十字丝和接收靶十字丝重合,在预留孔边上做好记号,在混凝土上弹十字墨线,该点即引测完毕。依次将控制点分别引测到需要放线的楼面上,然后测量员到楼面上用经纬仪将已引测好的点,分别引出

6

直线,并转角校核。

B、标高传递:

在首层主体拆模后,将±0.00引测到临边向上视线良好的边柱上,以便方便向上传递,传递点不少于两个以方便校核,用钢尺配合水准仪向上传递标高,但每层都必须从±0.00向上传递,以减少累计误差。

C、沉降观测:

①本工程沉降观测从±0.00开始观测。

②现场设水准点三个,距建筑物20~40米的稳定区域内(沉降影响区以外),其中一个深埋点,二个浅埋点。

③沉降观测点采用Φ20不锈钢制作,高度埋设于+0.1m~+0.2m之间,沉降观测点的数量和位置详见施工图。

④沉降观测采用S1或Ni007精密水准仪及铟钢尺观测;

⑤水准基点联(监)测采用国家二等水准测量闭合法进行,闭合差为±0.4㎜;沉降观测采用三等水准测量闭合法或复合水准线路进行观测。闭合差为±1.0n㎜(n为测站数)。

⑥建筑物每增加一层荷载观测一次。

⑦沉降观测过程中如出现不均匀沉降等异常情况,应立即向业主汇报,并进行一日一测或数日一测的加密观测。 2.土方开挖

土方开挖根据本工程基础结构平面图,采用机械挖土。进行土方开挖前编制《土方开挖施工方案》。

①土方开挖的准备工作:了解其对邻近房屋围墙、路面、地下管线、文

7

物等保护对象的影响情况,做好水位监测工作。为保护地基,地基设计标高300mm以上的土方采用机械开挖,以下采用人工开挖。

②开挖

根据土方开挖放线图进行放线撒白灰,经查无误后开始土方开挖,采用“岛式开挖”(即保留基坑中心土体,先挖除挡墙内四周土方的开挖方式)。以加快土方外运,提高挖土速度。

土方开挖采用挖掘机,汽车外运土方,土方开挖时暂留300㎜不挖,抄平后由人工配合开挖,开挖过程中不断挂线检验。

土方开挖注意对桩的保护,对间距较小部位应换小铲,防止碰断或碰损桩身,同时注意标高的控制,防止超挖,挖到设计标高时组织破桩。

③修帮清底破桩

在距槽底设计标高50cm处抄水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走,同时由两端轴线引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,依此修整槽边破桩,最后清除槽底土方,清除槽底土方前应挂线冲筋,并用平锹铲平。

④挖出土方全部外运,堆至建设单位指定地场地。 ⑤土石方工程应注意的质量问题

土方开挖时,不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位同意,不得私自处理;

⑥安全注意事项:

挖土施工过程中的技术安全措施,挖土机挖土时,操作人员上岗前必须检查挖土机情况,发现问题及时修理,严禁带病操作;

8

在前后行走时必须看清前后方是否有人或障碍物。机械回转时必须看清360度回转半径内是否有物料、行人等;

配合机械挖土的人员必须看清挖点处及回转禁区,严禁在禁区内配合作业;

地下施工人员上下采用扣件钢管搭设的爬人扶梯。

开挖基坑四周必须设置临时栏杆,以防人员及物体坠落。栏杆用Φ48脚手管搭成。

⑦土方回填:用作回填的土方需是经过挑选的不含有机物和其他杂质的土方,土壤的含水量应便于土方夯实。虚铺土方每20~30cm即用蛙式打夯机夯实3~4遍,直至设计标高,回填土应按要求取样化验其干容重,并将化验结果作为技术资料存档。 三、基础与地下室工程 1.地下室底板下垫层施工

(1)基槽验收合格后,用经纬仪把基础轴线引测到基坑内,并钉上小木桩,标出轴线位置和标高,支模板浇筑垫层混凝土,模板采用双面覆膜多层板,50×100mm木方作背楞。

(2)垫层混凝土的强度等级为C15,厚度100mm,采用商品混凝土。垫层混凝土运输采用砼泵泵送到坑底,水平运输用手推车运至施工部位。

(3)浇筑前基槽要经过隐蔽验收,对运输混凝土的布料机处铺设木板,避免影响土层。为避免已挖至设计标高的基槽被雨水浸泡,除对已验收的基槽要尽快做垫层封闭外,现场须备防雨棚布,可以及时进行封盖保护。

(4)垫层混凝土振捣采用平板振动器,每个部位逐一振捣一次。之后,由人工

9

用平锹及木抹子搓平。垫层找平必须根据抄平点拉线进行,拉线长度不得超过6m。

(5)在垫层灌注前,必须根据各部位的设计标高进行专门的技术交底,开挖现场设专门控制标高及高差部位的挖土控制线,挖土时指派专人指挥,检查人员跟班作业。

(6)垫层混凝土达到一定的强度后,可进行表面找平压光。

2底板防水层施工

在垫层混凝土强度达到设计强度的50%以后,放出基础底板四周的边线,在基础四周砌240mm厚的砖胎模,砖胎模采用MU10灰沙砖,M5水泥砂浆砌筑,然后并用1:3水泥砂浆对其内侧进行抹灰,将胎模和基础底板及胎模的转角处抹成钝角或圆角。在抹灰砂浆达到七成干以后,作防水层。该工程地下抗渗等级为P6,选用一道4厚改性沥青防水卷材作防水层。卷材铺贴采用热熔法施工,具体施工方法为: …… 此处隐藏:756字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

信阳监狱技术标(房建)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/604093.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)