导读: 3钢管暗敷设 ○ 一般要求: a钢管的连接可采用套管焊接法或专用端头进行连接。套管的长度不应小于管直径的三倍,接口处应该焊接牢固并无焊漏现象; b敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15m时,

3钢管暗敷设 ○

一般要求:

a钢管的连接可采用套管焊接法或专用端头进行连接。套管的长度不应小于管直径的三倍,接口处应该焊接牢固并无焊漏现象;

b敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15m时,或直角弯有3个且长度超过8m时,均应在中途装设接线盒;

c剔槽敷管应加以固定并用高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15mm; d砖墙敷管,管路连接。可采用套管焊接法或端头连接。在管路两侧钉上钉子,并用铁丝将管子绑牢,然后用水泥砂浆把槽沟抹平;

e管进盒、箱连接。可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱不允许内进外出,应与盒、箱里口平齐,一管一孔,不允许开长孔。

f混凝土框架柱配管时,应先将管口封堵好,管穿盒内不断头,管入盒后,管路沿着钢筋敷设,并用铁丝将管绑扎在钢筋上。

g扫管、穿带线时,将管口与盒、箱里口切平。 配管工艺

弹线定位→盒、箱、固定→管路敷设→扫管穿带线 成品保护

a 剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙面周围破碎。洞口不易剔得过大、过宽,不要造成土建结构缺陷。

b 管路敷设完后应立即进行保护,其它工种在操作时,应注意不要将管子砸孔洞。

c 在混凝土板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻

46

打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。

d 配合土建浇灌混凝土时,应派人看护,以防止管路位移或受机械损伤。 4防雷接地工程 ○

?施工流程

熟悉图纸→材料准备→基础内接地极接地钢筋焊接→接地电阻测量→随土建主体施工焊接引下线→屋面焊接避雷网→接地电阻测量、接地调试→竣工验收。

?材料准备

防雷接地工程需要的主要材料有:电焊条、φ10圆钢、镀锌扁铁-40*4等。

?施工方法及质量要求 A、接地体施工

本工程利用框架柱内的钢筋作为接地体。在施工时应将图纸注明的钢筋跨接。跨接线应为φ10的圆钢。焊接应采用双面焊,焊接长度应大于6倍D。接地体焊接完毕后,在土建浇注混凝土之前应测量接地电阻值,如不符合设计要求,应增设人工接地体。在土建插好框架柱内钢筋后,应及时将引下线的框架柱筋与接地体钢筋相连。并做好标记。