质量与观感质量。

⑨重视砼缺陷修补,砼表面缺陷修补必须经监理同意后完善修补,并做记录备案。

⑩加强砼养护工作。 砼裂缝控制措施

为了避免结构出现裂缝现象,采取以下控制措施:

①掺用高效减水剂,减少砼中的水分含量,从而减小砼的收缩。 ②掺入规范规定的微膨胀剂,缓解收缩裂缝的出现。 ③砼浇筑过程中,第一次振捣后20—30min后进行二次复振,增加砼的密实度,减少砼的收缩。

④浇筑结束后延长砼构件的养护时间,采用草席覆盖措施保持砼表面湿润状态,使表面砼内水泥充分水化,提高砼密实性,避免砼内外的不均匀收缩而引起砼表面裂缝。

⑤严格控制砼内外温差,采用覆盖养护,避免砼表面因温差引起的裂缝现象。

4.4土工布及砂石垫层 材料

土工布用高质量的土工布,确保土工布材料的质量。 砂石材料从正规生产厂家购进,要有产品合格证书等材料,并送有资质部门检测为合格产品后方可使用。

土工布及砂石垫层铺设

土工布材料特性应经有资质的检测试验单位测试符合质量标准,且品种、规格连接方式等应符合设计要求。铺设应平整,松紧度均匀,端部锚着牢固。土工布搭接长度不应小于30cm。

铺设大面积的砂石垫层时,应自下而上,分层铺设,并随砌石面的增高而分段上升。

其颗粒级配应符合设计要求,铺设时,砂料要洒水拍实,再铺上层滤料。滤料与混凝土或浆砌块石的交界面应加以隔离,防止砂浆流入。

4.5机泵购置安装及机组试运行

泵站电机、水泵的购置、运输、保管、安装和试运行等应按机电安装规范操作。

水泵、电机等设备的技术数据应符合施工图纸及相关规定的要求。

设备安装前,应将零部件所涂防锈漆清除干净,对不同加工部位必须采用不同的方法,对设备不同组合缝进行塞尺检查,使其符合规范要求。轴流泵安装时应检查泵轴和传动轴是否遭受弯曲,检查叶片的安装角度是否符合要求。传动轴和水泵安装在同一垂线上,允许误差0.03mm/m。水泵出水管路应另设支架,不得用水泵本体作支承。

水泵、电机、水管等安装标准可参考“江苏省水利基建工程质量评定检查标准”。

泵站机组安装完毕,开机前的一切检查工作已完毕,确认已具备开机条件,应按“泵站积水规范(安装分册)”的有关规定试运行。

试运行时应对照各项技术标准进行检查,并进行认真调试,确保泵站的安装质量。

4.6电气及控制设备的安装与调试

本节内容包括电气设备、控制设备及其它设备的采购、安装、运输、保管、调试、试运行,主要内容为配电设备及电缆。

设计中采用的标准或非标准的高、低压设备,生产厂家须有产品许可证,其内容接线必须符合施工图中的电气原理,所有设备须具有成品出厂合格证、数据和装箱单,电气成套设备我们将按照发

包人的有关技术规定和要求,组织公开招标采购。

我们将按照如下规范(但不限于)施工: 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-82)

电气装置安装工程低压电气施工及验收规范(GB50254-96) 电气装置安装工程盘、柜及二次回路线施工及验收规范(GB50171-90)

4.7预埋件埋设施工

本工程中的预埋件工作项目包括预埋管道、预埋固定件和接地装置埋设等。

预埋件施工我们将按照如下规范(但不限于)施工: 给水排水管道施工及验收规范(GB50268-97)

电气装置安装工程1KV及以下配电工程施工及验收规范(GB50258-96)

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92) 预埋件的所有材料应符合施工图纸的规定,材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行规定的标准。

接地线应采用搭接焊接,焊接的长度和质量要求应符合施工图纸和GB50169-92的规定,焊接后应将焊件和焊缝清理干净,并采取防腐和保护措施。接地线的埋设深度在图纸无规定时,其顶面埋设深度不小于0.6米。所有钢结构件应按规定安装接地。全部接地网并联的接地电阻值应符合设计和施工验收规范规定。

4.8站房施工

电站下部分为现浇结构与预制桩结构两种形式,电站预制桩应提前制作,龄期后打桩,然后浇筑上部结构。站房施工应按现行房屋施工规范规定执行,施工中必须注意以下两几点:

1、 砖墙砌筑

(1)、砌砖:砌砖采用挤浆法,随手将挤出的砂浆随时刮平操作时砖块要放平,跟线、经常进行自检,发现偏差,应随时纠正。

(2)、遇现浇砼柱、墙时砌体的处理:根据图纸设计在墙体

上弹好边线,在柱或墙上每隔500m高度距两边线各60mm电钢筋粘树脂打入孔内后,再与φ6长1000mm两根钢筋焊接作拉结筋。 (3)、遇构造柱时作法:砌筑时把构造柱的竖钢筋处理顺直,砖墙与构造柱联结处砌成马牙搓,每隔500mm设置2φ6长各伸入墙中1000(实际长度1000+柱宽+1000),马牙搓先退后前,趱搓顺直。

(4)、门窗过梁根据要求。 制过去时安装时保证每端伸入墙体不小于240㎜,座浆安装。如是钢筋过梁时的作法,按设计配筋,每端伸入支座不小于240㎜,端部且有90度弯埋入墙的竖缝内,过梁的第一皮砖应砌成丁砖,高度一般不少于4皮砖,或1/4跨度高的范围内,用水泥砂浆砌密实灰缝饱满。

(5)砌墙时应注意电力线路预埋管路留设,做好室内照明管线

布设。抹底层沙浆:为增强抹灰层与基体的粘结力,在抹底层沙浆前,先刷107胶水泥浆一遍,抹地层沙浆时为粘牢应在操作时用力涂抹,并应按墙面的平整度和垂直情况,大致进行找平,此时应随手抹成粗糙表面。

(6)抹砂浆:待底层砂浆凝结后抹中层沙浆。砂浆抹上后应使用木仿沿柱面刮平,并应在用木砂板压实搓毛,以达到平整密实而又粗糙。中层砂浆凝结后,应适当喷水养护,保持墙面润湿。 粘贴分隔条:应按设计分格尺寸,在中层砂浆上弹线;并根据所弹墨线使用水泥砂浆粘贴分格条。木质分格条在粘贴前必须充分浸水湿透,以免抹灰后吸水膨胀,造成启条困难。分格条对接处必须对整接齐,不得错位。

(7)外墙贴面砖墙面

工艺流程:基层处理 找规矩 基层抹灰 弹线 浸砖 粘贴 擦缝。

7.1、基层处理:抹灰前,必须将墙的灰渣清扫干净,并浇水湿润。

7.2、掉垂直、套方、找规矩:在大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩,由顶到底一次性进行,弹好垂直线,并定出面砖出墙壁尺寸,横竖进行试排,确定灰缝宽度和面砖出墙尺寸,试排成功后,再在墙面上弹出缝格线,以保证墙面粘贴后灰缝横平竖直。

7.3、面砖挑选后,放在水中浸泡2小时以上取出表面晾干或

檫净待用。面砖粘贴自上而下进行,按面砖和粘贴层厚度,在墙两面拉垂线,先贴一行竖向控制面砖,再在两边控制面砖上口对准墙面弹出水平线,垂直以认定面砖的一侧对墙面所弹垂直线进行粘贴面就轻压线 4.9防渗渠工程

砼U型槽为预制构件,采用山东高密产砼构件成型机生产。 构件预制采用集中制作和养护,等到砼强度符合要求后再运到安装现场。构件制作时应严格控制好砼配合比,砼配料按照设计标号做出的配合比准确秤量后拌制,施工中严格控制好水灰比,并随时检查熟料质量。每天构件预制时都要同条件留置砼试块,达到龄期后送检,如发现砼标号不够应查明原因,及时作出调整。由于是机械制作,应修整好模具,变形的模具应进行整形后方可使用。砼入模后应加强挤压振动,保证构件的密实度。构件成型 …… 此处隐藏:1309字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

水利施工组织设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439526.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)