混凝土强度、混凝土温度及温差、混凝土带模养护时间、天气状况以及其他养护要求等条件综合确定,并符合各专业标准的有关要求。

4.4.2模板的拆除应按设计的顺序进行。设计无规定时,宜按立模顺序逆向进行。

4.4.当拆除拱架、跨度大于8m梁式结构的模板时,应按设计要求的程序及措施进行,并应符合下列规定:

1支(拱)架的拆除一般应分几个循环拆完,拆除量开始宜小,以后逐渐增大;在纵向应对称均衡拆除,在横向应同时一起拆除。 2在拆除前应在拆除部位画好每次拆除量的标记。

3拆除满布式拱架时,可从拱顶向拱脚依次循环拆除;拱式拱架可在两支座处同时均匀拆除。

4简支梁、连续梁宜从跨中向支座依次循环拆除。

5拆除拱架时,应设专人用仪器观测拱圈挠度和墩台变化情况,并详细记录,另设专人观察是否有裂缝现象。

4.4.4当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、吊运模板,严禁采用猛烈敲打然后强扭等方法拆除模板、支(拱)架,严禁抛扔模板。 4.4.5模板、支(拱)架拆除后,应及时对其进行维修整理,并分类妥善存放。

4.4.6拆除模板和临时埋设于混凝土中的木塞及其他预埋件时不得损伤混凝土。

5 钢筋工程

5.1 一般规定

5.1.1混凝土结构用钢筋的牌号、规格、接头方式及部位应符合设计要求和现行国家标准的规定。

5.1.2预制混凝土构件的吊环应符合设计要求。吊环材料不得采用冷拉处理钢筋。

5.1.3钢筋在运输和储存过程中应上盖下垫,防止锈蚀、污染和变形。装卸钢筋时不得从高处抛掷。

5.1.4钢筋加工应设置专用加工场地。场内钢筋应按牌号、炉罐号、规格、检验状态分别标识存放。

5.1.5预埋件和钢配件(含钢筋机械连接套筒)应符合下列规定: 1所用钢板、型钢及圆钢的材质和规格应符合设计要求及国家现行标准的规定。

2防腐处理应满足设计要求。

3运输和储存过程中应分类包装、标识,码放整齐,不得混淆和锈蚀。

5.1.6焊工必须有相应的特种作业操作证,并应在规定的范围内进行焊接操作。

5.1.7在正式钢筋焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经质量检验合格后,方可正式作业。当改变钢筋牌号、规格、炉罐号、焊条型号或调换焊接设备、焊工时,应重新进行现场条件下的焊接工艺试验,并经质量检验合格后,方可正式作业。

5.1.8环氧涂层钢筋的储存、加工、连接、安装应符合本指南第9.3节的规定。 5.2 钢筋加工

5.2.1钢筋加工前应清除表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等。钢筋应平直,无局部折曲。当钢筋需要调直时,调直后的钢筋表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 5.2.2钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:

1所有受拉光圆钢筋(HPB235)的末端应制成180℃的半圆形弯钩,弯钩的内径不得小于2.5d,钩端应留有不小于3d的直线段。 2受拉带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端应采用直角形弯钩,弯钩的内侧半径不得小于2.5d(HRB335)或3.5d(HRB400),钩端应留有不小于3d(hrb400)的直线段。

3弯起钢筋应弯成平滑的曲线,HPB235钢筋的最小曲率半径应为14d。

5.2.3用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩)。弯钩的弯曲内直径应大于受力钢筋直径,且不应小于箍筋直径的2.5倍。对一般结构,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。对有抗震要求的结构构件,圆形箍筋的接头必须采用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径;矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩深入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。

5.2.4钢筋宜在常温状态下加工,不宜加热﹙梁体横隔板锚固钢筋若采用HRB335钢筋,应采用热弯工艺)。弯制钢筋宜从中部开始,逐步弯向两端,应一次弯成。

5.2.4机械连接的钢筋应采用机具进行加工并应符合下列规定: 1钢筋机械连接施工前应按规定进行现场条件下的工艺检验,检验合格后方可进行批量生产。

2加工后的连接套筒和丝头应进行保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥浆等污物。 5.3钢筋连接

5.3.1钢筋连接可分为焊接连接、机械连接和绑扎连接三种。钢筋机械连接接头和焊接连接接头的类型及质量应符合国家和铁道部现行有关标准的规定。

5.3.2钢筋连接方式、接头位置应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:

1钢筋纵向接头应优先采用闪光对焊连接。当缺乏闪光对焊条件时,可采用电弧焊。钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,宜采用双面焊缝;双面焊缝困难时,可采用单面焊缝。

2轴心受拉及小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应采用焊接连接。 3以承受静力为主﹙动应力幅不大于35MPa)的混凝土结构钢筋可采用机械连接,但当机械连接不能满足连接杆件之间的横向净距小于25mm时,不得采用机械连接。

5.3.3钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。

“同一连接区段”内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:

1焊接接头在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%。

2机械连接接头的受弯构件不应大于50%,轴心受拉杆件不得大于25%。

3绑扎接头在构件的受拉区不得大于25%,在受压区不得大于50%。

4钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

5在同一根钢筋上应少设接头,“同一连接区段”内,同一钢筋上不得超过一个接头。

6“同一连接区段”长度:焊接接头或机械连接接头为35d﹙d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,绑扎接头为1.3倍搭接长度且不小于500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。

7当施工中分不清受拉区或受压区是,接头设置应符合受拉区规定。

5.3.4钢筋焊接应符合下列规定:

1各种焊接材料应分类存放、妥善管理,并应采取防止锈蚀、受潮变质的措施。

…… 此处隐藏:620字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
铁路混凝土工程施工技术指南(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434803.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)