铁路混凝土工程施工技术指南(3)
3接缝不漏浆,制作简单。安装方便,便于多次拆卸和使用。 4能与混凝土结构和构件的特征、施工条件和浇注方法相适应。 4.1.3模板及支(拱)架的钢材应按国家现行标准《钢结构设计规范》(GB 50017)的规定选用,宜优先采用Q235钢。 4.1.4焊接用电焊条应与钢材强度相适应,焊条质量应符合国家现行标准的规定。
4.1.5模板与脚手架之间不应互相连接。
4.1.6模板与混凝土相接处的表面应涂刷隔离层。模板使用后应按规定修整保存。
4.1.7在浇筑混凝土前,应对模板及支(拱)架进行验收。 4.1.8施工过程中应对模板及支(拱)架进行检查和维护,发生异常情况是应及时处理。
4.1.9模板及支(拱)架安装与拆除的顺序及安全措施应符合施工技术方案的规定。 4.2 模板设计
4.2.1模板及支(拱)架设计应计算下列荷载: 1竖向荷载
1) 模板自身的重力。 2) 新浇筑混凝土的重力。 3) 钢筋(包括预埋件)的重力。 4) 施工人员和机具设备的重力。 5) 振捣混凝土时产生的荷载。
6) 其他荷载。 2水平荷
1) 新浇筑混凝土对模板的侧压力。 2) 青岛混凝土时因振动产生的荷载。 3) 风荷载。
4) 流水压力和静水压力。 5) 其他荷载。
4.2.2模板及支(拱)架设计应采用的荷载设计值应符合现行国家或行业标准的规定。
4.2.3模板及支(拱架设计应根据实际工况确定模板最不利荷载组合。
4.2.4模板及支(拱)架设计时,承重钢结构及木结构的强度设计值、弹性模量值及设计计算方法应符合国家现行标准《钢结构设计规范》(GB 50017)及《木结构设计规范》(GB 50005)的规定。
4.2.5模板及支(拱)架的构件倾覆稳定系数不得小于1.5。 4.2.6模板及支(拱)架的刚度应符合下列规定:
1 结构外漏表面和直接支承混凝土重力的模板(纵梁、横梁)计算挠度不得大于构件跨度的1/400,并满足混凝土构件表面平整度、结构线型的要求。
2结构隐蔽表面的模板计算挠度不得大于构件跨度的1/250. 3模板及支(拱)架的弹性压缩或下沉量不得大于构件跨度的
1/1000。
4.2.7模板的构造应能保证拆模前预埋件、预留孔的位置精度要求。
4.2.8梁式结构的底模应根据结构类型和设计要求设置起拱和反拱量。
4.2.9预应力混凝土结构用模板应考虑施加预应力后构件与模板、支(拱) 架间位置的相呼影响,如构件的弹性压缩、徐变、上拱及支座螺栓或预埋件的位移等。
4.2.10模板及支(拱)架组装设计时,除应计算第4.2.1条的荷载外,尚应计算组装后的吊装、拆模荷载,并应注明支点及吊点位置。吊环应经计算确定。
4.2.11模板及支(拱)架的地基应有足够的承载能力,必要时通过试验确定。地基处理和基础应按现行国家或行业标准设计,并应有防、排水或防冻胀措施。
4.3 模板制作和安装
4.3.1模板和支(拱)架构件进场后应进行验收,符合相关标准后方可使用。
4.3.2模板及其预埋件、预留孔应符合设计和工艺要求。 4.3.3当设计有要求或施工需要时,可在模板的隅角部位加设三条棱条。
4.3.4支(拱) 架结构的了立面或平面均应安装牢固,能抵抗振动或偶然撞击作用,并应在两个相互垂直的方向对支(拱)架的立柱
加以固定。
4.3.5使用木材制作支(拱)架时应符合下列规定:1承受弯曲利力矩或横向受压的杆件,不应采用木材制作,并应减少杆件间的连接数目。
2长杆件应减少连接接头。
3压力杆件纵向连接应采用对接法,并扣以硬木或钢制的夹板。搭接法尽可用于次要杆件的连接。
4两相邻立柱的连接接头应分设在不同的水平面上。 4.3.6木构件节点的连接可采用接榫形式,并符合下列规定: 1支(拱)架节点处宜使用钢夹板,并用螺栓夹紧。
2当杆件截面已按节点处的承压面积确定时,宜使用钢或硬木制作的承托垫板夹紧。
3在木材承受剪力处,不宜设置齿状连接。当需采用齿状连接时,其接合长度不得小于30cm,并应考虑木材干燥时发生开裂的可能性。
4扒锯钉仅可作为临时连接或不计算受力的加固连接件。 4.3.7支(拱) 架的支承部分应安设于可靠的地基和基础上,并应符合下列规定:
1在地基(特别是湿陷性黄土)上直接安设支(拱)架时,应有防、排水措施。
2在冻胀性土的地基上,应保证在施工期间土经受冻融循环作用时结构仍能保持设计位置。
3加载后由于构件接头挤压所产生的非弹性变形。 4由于基础沉降而产生的非弹性变形。
4.3.9支(拱)架宜设置千斤顶、木楔、砂筒或其他便于松动支撑构件的支垫,并应符合下列规定:
1木楔宜使用刨光的硬木,其倾斜度不大于1:2,两楔接触面的压力不宜大于2MPa。
2砂筒结构应经设计确定。加加置在砂上的压力不应大于10 MPa;砂筒内宜采用质地坚硬、清洁并经筛选的干砂,其粒径宜为0.315 ~0.630mm;砂筒在使用前应加置设计荷载 (必要时柯增加20%~50%的安全富余)进行预压;砂筒上的空隙应采用不易开裂且富有伸缩性的油灰填塞。 3用于支垫的千斤顶要具有自锁装置。
4跨度为10m及以上的拱或跨度为24m及以上的梁不得使用木楔支垫。
4.3.10后张法预应力混凝土简支梁底模和侧模应根据设计要求和实际张拉力、混凝土弹性模量及上拱度数据,预设反拱及预留压缩量。
4.3.11为消除支(拱)架非弹性变形,确定模板立模高程,现浇混凝土结构的支(拱)架在正式使用前应预压。
4.3.12模板及支(拱)架子使用过程中应定期进行检查。 4.4 模板的拆除
4.4.1模板及支(拱)架的拆除时间应根据结构物特点、模板部位、
…… 此处隐藏:401字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介