北京市某办公楼空调设计说明书王乐祥 2 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-05-28
导读: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 350 300 300 300 300 300 720 800 800 800 800 800 1.6 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2.41 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 7.4 其他设备的选择 1、在水系统中,安装

2006 2007 2008 2009 2010 2011 350 300 300 300 300 300 720 800 800 800 800 800 1.6 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2.41 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 7.4 其他设备的选择

1、在水系统中,安装了电动二通阀和截止阀,有空调水阀DN20,DN25,DN32,DN15。

2、在风系统中,还安装有消声静压箱和可开启式铝合金单层百叶风口。 3、止回阀,型号GD-24B 460*320。 4、70℃防火调节阀。

第八章 空调系统的消声隔振设计

8.1. 空调系统的噪声源

空调系统的噪声源主要有冷冻机房、空调机房、风机房内设备的噪声,分为下几方面:

1)水泵、制冷机、风机等设备噪声;

2)水泵、通风机等机械设备产生振动,通过建筑结构及固体构件传递到室内而引起空气振动产生噪声;

机房内各种有运动部件的设备都会产生振动,它直接传给基础和连接的管件,并以弹性波传到其他房间中去,有以噪声的形式出现。另外,震动还会引起构件(如楼板),管道的振动,有时会危害安全。因此对振源必须采取隔振措施。

8.2管道系统消声设计的步骤:

a. 根据噪声声源的频谱、管道系统的噪声衰减量和实际的室内容许噪声标准,确定消声器所需的消声量。要特别注意,噪声源的声功率级,噪声自然衰减量,室内容许噪声均应分别按各倍频程确定。

b. 根据给定的管道空气流量,选择适当的流速从而确定消声的有效流通截面积。

25

选择流速时应注意兼顾消声器的消声性能,空气动力性能以及气流再生噪声。一般的说,通过室式消声器的风速不宜大于5m/s;通过消声弯头的风速不宜大于8m/s;通过其他类型的消声器风速不宜大于1 m/s。

8.3拟采用技术措施

为了将噪声控制在允许噪声范围内,最重要的就是控制噪声源,消除或减弱以上各种噪声源传入室内,主要是从两个方面消除系统噪声: 1)水泵、空气处理机、风机、末端盘管的隔振和管道的防振; 2)消除风道系统的气流噪声;

拟在本工程中从以下几方面采取消声隔振措施:

1)水泵、风机采用合理的转速,可以减小动机的震动,从而达到消声减震的效果。

2)水泵、空气处理机、风机采用配套减振垫(如橡胶垫),在设备和基础间配置弹性的材料或器件,可有效地控制振动,减少固体噪声的传递;; 3) 水泵机组做成隔振惰性块。

水泵、设备接水管处设软接头,减低机器设备噪声的传递;

4) 风管和水管穿墙壁和楼板时要在管道与洞壁间用柔性材料填充,以减少振动和噪声。

5)管道支吊架采取减振措施(如采用弹簧支吊架或在支吊架上垫以橡胶圈)以消除震动和噪声的传递。

8.4 消声器使用过程中应当注意的几个问题:

1)消声器宜设置在靠近空调机房气流稳定的管道上,当消声器直接布置在机房内时,消声器检修门及消声器后的风道应具有良好的隔声能力。若主风道内的风速太大,消声器靠近通风机设置,势必增加消声器的气流再生噪声,这时可以分别在气流速度较低的分支管上设置消声器为宜。

2)选择消声器时,宜根据系统所需的消声量,噪声源频率特性和消声器的声学性能及空气动力性能等因素,经技术经济比较,分别采用阻性,抗性或复合式消声器。

26

3)在消声设计时,一般多选用消声弯头这类阻性消声器。

8.5 减震设计

新风机组、风机盘管及装设管道中间的通风机的吊装,吊脚架上采用弹簧减震装置,机组与风管的连接处采用帆布或柔性短管。

水泵、热泵机组固定在隔振基座上,以增加其稳定性。隔振基座用混凝土板或型钢加工而成,其质量按经验数据确定,水泵取其自重的1~3倍,水泵的基座采用弹簧复合减震器,接管均应采用柔性连接。对于热泵机组由于自重大,其地基承重能力应大于机组运行重量的1.5倍。可在机座下直,接设置橡胶垫板或减震基座。

27

参考文献

[1] 赵荣义等编,《空气调节》(第三版),中国建筑工业出版社,1994年,北京 [2] 建筑工程常用数据系列手册编写组,《暖通空调常用数据手册》,中国建筑工业出版社,2002年,北京

[3] 陆耀庆主编,《供暖通风设计手册》,中国建筑工业出版社,1987年,北京 [4] 潘云钢编著,《高层民用建筑空调设计》,中国建筑工业出版社,1999年,北京

[5] 付祥钊等,《流体输配管网》,北京,建筑工业出版社.2001 [6] 马最良等,《民用建筑空调设计》,化学工业出版社,2006.4

[7] 郭庆堂主编,《简明空调用制冷设计手册》,中国建筑工业出版社,1997年,北京

[8] GB 50736-2012 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

28

附录

附录一

热负荷详细计算书

围护结构 温传热房间 编号 类别 尺寸 面积 系数 差修正 基本耗热量 Q' W Xch Xf 1+Xch +XF 0.75 0.75 1 1 1 191 179 0 22 6 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75 1 0.75 0.75 1 1 1 1 191 179 0 191 179 0 22 6 0 397 朝向 风向 修正后耗热量 修正后耗热量 围护结构耗热量 K 长 新风 南外墙 外窗南 2001 东内墙 北内墙 北内门 小计 新风 南外墙 外窗南 2002 东内墙 北内墙 北内门 西内墙 小计 新风 南外墙 外窗[南] 2003 东内墙 北内墙 北内门 西内墙 *小计 新风 2004 南外墙 外窗南 东内墙

4 2.1 8 4 0.9 4 2.1 8 4 0.9 8 4 2.1 8 4 0.9 8 4 2.1 8 1.2 3.6 2.52 28.8 1.2 3.6 3.6 2 3.6 2.52 28.8 12.6 1.8 28.8 32 0.72 3.16 1.74 1.74 3.35 1.74 0.72 3.16 1.74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 宽(高) 1.2 3.6 3.6 2 m2 2.52 28.8 12.6 1.8 32 0.72 3.16 1.74 1.74 3.35 1.74 1 1 1 1 1 1 w/m2.℃ 0.72 3.16 1.74 3.35 α 1 1 1 1 Q'' W 191 179 1050 22 6 1448 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75 1 1 1 1 Q1 W 191 179 0 0 0 0 191 191 0 0 0 0 0 191 191 0 0 0 0 0 191 191 0 Q=Qcn+Qfj W 2033 191 179 525 11 3 2942 2096 191 191 0 11 3 0 2491 2096 191 191 0 11 3 0 2491 2096 191 191 0 kg/h -0.95 0 0 0 0 0 -0.95 -1.2 0 0 0 0 0 0 -1.2 -1.2 0 0 0 0 0 0 -1.2 -1.2 0 0 0 总热负荷 冬季总湿负荷 0 0 0 0 0 3.6 11.88 254 -0.25 238 -0.25 22 6 0 254 -0.25 238 -0.25 0 22 6 0 0 254 -0.25 238 -0.25 0 22 6 0 0 254 -0.25 238 -0.25 0 29

1.74 0.7 1050 3.6 11.88 3.6 11.88 1.2 3.6 3.6 2 3.6 2.52 28.8 12.6 1.8 28.8 32 3.6 11.88

…… 此处隐藏:1468字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
北京市某办公楼空调设计说明书王乐祥 2 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403562.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)