北京市某办公楼空调设计说明书王乐祥 2 - 图文(2)
第二章 空调房间冷、热、湿负荷的计算
2.1 冷负荷的计算:
根据本工程的设计特点,故空调房间冷负荷包括以下几个部分:①外围护结构的瞬变传热(外墙,窗,屋顶,地面,玻璃幕墙);②窗的日射得热;③人员散热;④照明散热和其他散热。若邻室为非空调房间,则需考虑内维护结构的传热问题。各部分计算方法具体介绍如下:
2.1.1 内围护结构冷负荷:
当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按上式计算;当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时应按下式计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷。
CL?FK?tls?tN?
tls?twp??tls
式中:CL——内墙传热引起的逐时冷负荷,(W); F ——内墙的面积,(㎡);
K——内墙的传热系数,(w/㎡·℃); tls——邻室计算平均温度,(℃);
?tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算温度的差值,(℃)。
2.1.2 外墙冷负荷:
根据已知外墙体的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-1(外墙结构类型表)中查得本设计中此类外墙体做法属于与Ⅲ型,k=0.7w/㎡·℃。再由表3-3(外墙冷负荷计算温度tl表)查得Ⅲ型的逐时tl值。可按下式计算:CL?FK?tl?tn? 式中:CL——外墙墙传热引起的逐时冷负荷,(W);
F ——外墙的面积,(㎡);
K ——外墙的传热系数,(w/㎡·℃);
t——外墙的冷负荷计算温度的逐时值(℃);
tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
l 5
2.1.3. 屋顶瞬变传热引起的冷负荷:
根据已知屋面的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-2(屋面结构类型表)中查得本设计中此类屋面做法Ⅳ型,k=0.45w/㎡·℃。再由表3-4(屋面冷负荷计算温度tl表)查得Ⅳ型的逐时tl值。可按下式计算:CL?FK?tl?tn? 式中:CL——屋顶瞬变传热引起的逐时冷负荷(W); F ——屋顶的面积(㎡);
K ——屋顶的传热系数(w/㎡·℃);
tl——屋顶的冷负荷计算温度的逐时值(℃);
tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
2.1.4. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷:
在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷的计算公式
CL?FK?tl?tn?
式中:CL——玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷(W); F——玻璃窗的面积(㎡);
K——玻璃窗的传热系数(w/㎡·℃);
tl——玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值(℃); tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
查《空调冷负荷专刊》P74表3-10(玻璃窗传热系数的修正值)可知本设计中修正值取1.2。由表3-11(玻璃窗冷负荷计算温度tl'表)可查得窗玻璃的逐时冷负荷计算温度tl值, 可计算出玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷。
2.1.5. 透过玻璃窗进入的日射得热引起的冷负荷:
透过无外遮阳玻璃窗进入室内的日照得热形成的冷负荷CL可按下式计算:
CL?F?CZ?Dj,max?CcL (2-7)
式中:CL——透过玻璃窗的日照的热形成的逐时冷负荷,千卡/小时(kcal/h);
Cz——窗玻璃的综合遮挡系数,无因次。
Cz=Cs×Cn 其中Cs为玻璃窗的遮挡系数,Cn为窗内遮阳设施的遮阳系数,由《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2-2,由于每个窗户均为双层3mm厚普通玻璃,查得Cs=0.86,又知内遮阳为白布帘,查表2-3可知Cn=0.50,因而Cz = Cs×Cn= 0.86×0.50 =0.43。
F——窗玻璃的净面积。查《空调冷负荷专刊》P7表2-4可知双层钢窗的有效面积系数为Ca=0.75,以得出窗玻璃净面积F带入式中F= F'×Ca ( Ca为有
6
效面积系数)。
Dj.max——日热照得热因数的最大值,千卡/米2·小时 ;由于重庆市所处的纬度为30°,属于30°纬度带查《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2—1得各个方向日热照得热因数的最大值Dj.max见下表;
朝向 纬度 300 S 149 SE 322 E 463 NE 357 N 99 NW 357 W 463 SW 322 又因重庆地处北纬27o30′以北,属北区,各朝向CCL值可由表2-6(北区有内遮阳玻璃窗冷负荷系数表)查得。综合考虑本工程负荷计算的复杂,先计算各朝向单位面积透过玻璃窗进入的日射得热引起逐时冷负荷如表所示。
CCL——窗玻璃冷负荷系数,由于重庆市所处的纬度为30°,在北纬27°30′以北,属于北区有内遮阳。查《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2—6得窗玻璃逐时冷负荷系数。
2.1.6. 人员散热引起的冷负荷:
人体散热包括两部分即潜热散热和显热散热。
(1) 显热散热形成的冷负荷为:CLs?n?qsCLQ 式中:CLs——人体显热散热引起的冷负荷,(千卡/小时);
n——室内全部人数;
?——群集系数;
q s——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量(W); CLQ——人体显热散热冷负荷系数。
(2)潜热散热形成的冷负荷,其计算公式为: CL?n?q2 式中:CL——人体潜热散热引起的冷负荷,千卡/小时;
q 2——来自室内全部人体的潜热得热,千卡/小时 ; 由空调技术冷负荷计算方法专刊》表4—2查得数值后乘以人数得出。
n——空调房间人数,依据人员密度指标求得,见下表。
?——群集系数,,因此查《空调技术冷负荷计算方法专刊》表4—3。
7
空调负荷计算房间人员密度指标
房间名称 门厅 大厅 人员指标 密度 人/㎡ 0.07 0.07 男:女 1:1 1:1 1:1
体力 情况 轻 轻 轻 办公室 0.07 注:房间计算结果人数取整。 2.1.7. 照明散热引起的冷负荷:
根据照明灯具的类型及安装方式不同,其冷负荷计算式分别如下: a.对荧光灯 CL?n1n2NCLQ 式中:CL——照明设备散热形成的冷负荷(W);
n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装设在空调房间内
时取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时可取n1=1.0;
n2---灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热于顶棚内时取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况取n2=0.6~0.8;
CLQ---照明散热冷负荷系数,根据明装和暗装荧光等及白炽灯,按照不同的空调设备运行时间和开灯时间及开灯后的小时数,由《空调冷负荷专刊》表4-1取用数值。对每支明装荧光灯计算结果如表所示,对每支明装荧光灯计算结果如表所示:
房间名称 门厅 大厅 办公室 照明用电 用电指标 w/㎡ 30 30 30 照明光源及种类 荧光灯 荧光灯 荧光灯 根据上述的计算,可以得到各房间的各项冷负荷。
8
冷负荷汇总表 工程总负荷最大时刻(13:00)的各项负荷值 房间 总冷 负荷 W 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4216 3282 3282 3282 3895 4489 4028 6133 6133 8013 7867 室内冷 新风 …… 此处隐藏:2010字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




