提高混凝土剪力墙内配电箱预埋一次合格率(1) - 图文(3)
2012.4.23~ 2012.4.25 调查分析 1、查看公司有各专业分项工程内部培训教材,小组成员李炳生和曹鼎查阅配电箱相关的教材编号为 DQAZ-PX/A01-031-2009;《电气安装施工分项作业内部培训教材》 2、 4月23日李殿成通过办公室了解和查阅公司 2010 年度组织参加的技能操作工培训考试合格率 83%,项目部技能工持证率 100% 3、查看项目部预埋阶段安装班组操作工22 人,全部通过项目部岗前培训; 结论:非主要原因 李殿臣 李炳生 曹 鼎
末端因素三:交底不到位
验证时间 验证方法 验证情况 验证人 确认结论 2012.4.25~ 2012.4.27 调查分析 1、查看安装班组施工日志,每星期天下午 班组例会布置下周工作,有工序施工交底 内容,有岗前培训; 2、调查分析查看安装班组技术交底记录, 交底签字手续齐全, 3、调查安装预埋班组工人,操作工人明确 施工交底内容,随机抽查现场 5 名负责预 留洞预埋工作的工人,对“预留洞”关键 点施工工序明确,交底到位; 白鹏 曹鼎
结论:非主要原因
末端因素四:定位划线误差
验证时间 验证方法 验证情况 验证人 姚玉山 李炳生 贾国强 确认结论 调查分析 现场验证 1、调查分析小组成员贾国强查看预留洞 预埋施工交底记录,交底明确要求复核中 心点应从控制轴线用长钢尺拉线检查;用 吊垂线定位划线
2012.4.28 2、测量方法调查时发现,实际操作工是 按楼面混凝土面往上丈量来切割洞口,复 核检查时也均采用短尺从楼面向上丈量, 造成±10mm 标高丈量误差 3、划线方法 2011 年 5 月 22 日黄海燕、 陈永辉到我公司琼海项目部 T2 号楼正在 绑扎六层剪力墙钢筋现场验证,全数检查 14 个预留洞,结果按控制线拉线检查测 量,洞口垂直位置误差±2mm,水平位置其 中 3 个预留洞误差>10mm, 4、结论:未使用钢尺测量标高线,洞口 旁 2 米范围内没有核对用的基准标高点 是主要原因 末端因素五:预留洞木箱模具固定不牢
验证时间 验证方法
验证情况
验证人
确认结论
1、预埋方法预埋洞根据图纸要求依照 水准仪测点标高,丈量划线定点的位置,2012.4.29
固定配电箱预埋木箱模具固定在剪力墙
调查分析
水平筋上,木框用铁丝绑扎固定在钢筋
上。
2、现场验证 5月 1 日小组成员白鹏
到我公司朝南水岸项目部 3 号楼工地
验证,项目部正在验收五层剪力墙钢筋,
配电箱预埋木箱模具固定后的情况,检 查验证发现,全数检查的 12 个预埋洞
绑扎固定均牢固。当场做振动棒振捣试 验时,剪力墙水平筋绑扎铁丝松动,木
框出现下滑。 由此引起配电箱预埋木箱模具在浇
筑砼过程中,木箱模具随水平钢筋下滑
引起标高误差
2011.5.1 3、检查验证对照技术交底要求,每边
现场验证 不少于 1 根中间支撑,现场全数检查
12 个。木框内其中有 8 个使用 18 厚
曹 鼎
李炳生
白 鹏
贾国强
短模板制作的顶撑,其它 4 个未设顶撑,剪力墙内预留洞使用模具木箱固定方法有待改进 4、调查分析询问现场操作人员:由于穿线配管时,支撑影响布管,布管后该侧面没有支撑,造成浇砼后变型。 结论:箱体支撑不稳,浇筑砼时变形 是主要原因 小组经过对5个末端因素逐一进行验证确认,预留洞模具木箱固定不牢、定位划线误差是主要要因。
结论:1、定位划线误差
2、预留洞木箱模具固定不牢
十、制定对策
针对已经确认的要因预留洞木箱模具固定不牢、定位划线误差,逐一制定对策。
1、提出对策:
5 月 3日由田爱国组织小组全体成员召开讨论会,采用头脑风暴法从各个角度提出改进想法,对“预留洞木箱模具固定不牢”小组成员提出三种方案:
(1) 按原有预埋方法,在剪力墙模板上开孔做限位露出预埋框
(2) 采用聚苯泡沫板填充物做预埋洞 (3)采用配电箱体在剪力墙内直接预埋 2、确定最佳对策方案:
针对预留洞木箱模具固定不牢对策方案比较 比对方案统计表
编制人:白 鹏 审核人:李殿臣 日期:2012.5.5
3、对策制定:
小组经反复论证,小组全员表决最终确定选用“方案三”为最佳预
埋方案
2012 年 5 月 9 日项目部通过工程联系单方式书面向建设方提出“采用直接在剪力墙内预埋户内配电箱”方案 得到了设计院的同意。
序 要 目标
对策(what)
号 因 (why)
措施(how)
地点时间
(where) (when)
责任人(who)
1
定 位 划 线 误 差
预留洞统一以控制线为依据划线定位
标准: 1、绑扎剪力墙钢筋前,在楼面上弹
划线定位
出位置线
误差≤
2、在配电箱部位下1米标高线设控施工
2mm 制线标记,便于就近及时复核, 现场
中心位置
3、检查用钢尺检测,
定位准确
4、先封配电箱靠模板一侧模板。 率100%
1、预订配电箱,制定材料进场 计划:6月 5 日前完成订购计划,并在剪力墙施工前 1 周内随进度计划进场配电箱壳, 2、5 月 28 日前编制专项施工方案报监理审批
3、5 月 30 日编制作业指导书 4、5 月 30 日组织辅导操作工 现场人做好技术交底,按作业指导书实施
5、用电焊固定定位卡,夹住箱体,防止移动
6、用可调箱内支撑,防止箱体变型 7、配电箱体面贴紧剪力墙模板,保持垂直
2012.6-2012.8
姚玉山 白鹏 曹鼎
2
预 留 洞 木 箱 模 具 固 定 不 平
采用直接在剪力墙内预
埋户内配电预埋配电箱方案 箱位置合直接预埋配格率95%电箱取代传以上 统的预留洞木箱模具
施工 现场 2012.5-2012.8
李殿臣 李炳生 贾国强
编制人:贾国强 审核人:田爱国 日期:2012.5.29
…… 此处隐藏:647字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲