导读: 单点法压水试验值计算: q= Q/PL q-试段透水率(Lu) Q-压入流量(L/min) P-作用于试验段的全压力(Mpa) L-试段长度(m) 吕荣(Lu)是法国地质学家(1933)建议:在岩石中做压水试验,以5m长度为一段压水压力1Mp

单点法压水试验值计算: q= Q/PL

q-试段透水率(Lu) Q-压入流量(L/min)

P-作用于试验段的全压力(Mpa) L-试段长度(m)

吕荣(Lu)是法国地质学家(1933)建议:在岩石中做压水试验,以5m长度为一段压水压力1Mpa,1m段长1min压入水量为1L/min时称为1Lu。

五、灌浆施工方法和灌浆方式

压水试验后根据压水Lu值不论灌前适水率大小,各灌段均应按技术要求进行灌浆。 1、灌浆方法可分为两类

(1)全孔一次灌浆就是把全孔作为一段进行灌浆。

(2)一段在孔深入岩不超过6m的浅孔地质条件良好,岩石完整漏水较小的情况下进行。

(3)全孔分段灌浆,根据铅孔各段的钻进和灌浆的相应顺序可分为:

A自上而下分段灌浆法,自上而下逐段钻进逐段压水逐段灌浆的方法,优点是灌浆塞安设在已灌段的底部,易于堵塞严密不致产生饶塞返浆,随着灌浆段位深度的增加,能逐段加大灌浆压力,压水试验成果准确灌浆质量比较好,但缺点是钻孔与灌浆两个工序交替进行,互

- 6 -

相等待,费时较多

B、自上而下分段灌浆法;就是将孔深一次钻到设计孔深,然后自下而上逐段进行灌浆。优点是工序简化,钻进、灌浆两个工序各自连续施工节省时间功效较高。此法灌浆遇到的问题是:灌浆压力的增高受到一定程度的限制,灌浆压水试验和灌浆单位注入量数值不很准确,孔段裂隙在钻进过程中易受岩粉堵塞影响灌浆质量。

C、综合分段灌浆法:是一种自上而下与自下而上相结合的灌浆方法,在帷幕孔较深的灌浆施工中,有时把全孔深分成几个大综合段。 D、孔口封闭灌浆法:把自上而下分段灌浆法也称孔口封闭灌浆法,这种灌浆法法就是把孔口封闭器(灌浆塞)安设在孔口,自上而下分段钻进,分段压水。第一段灌浆结束后往下各孔段灌浆时都在孔口封闭,各段灌浆时必须下入灌浆管,管口灌段不得大于50cm,没段灌浆对上部已灌段进行重复复灌。

2、灌浆方式:对每一灌浆段来说灌浆方式有:

(1)纯压式灌浆:灌入试段内的浆液都扩散到岩石裂隙中去,从孔内不再返回的称纯压式灌浆。

(2)循环式灌浆:灌浆泵以一定的排浆量压送浆液,在泵的排浆量大于岩石的吸浆量的情况下,进入孔段内的浆液一部分进入裂隙而扩散,余下部分浆液经回浆管路返回空外,流回到浆液搅拌机中,称循环式灌浆。

六、灌浆过程灌浆压力的控制

1、一次升压法:灌浆开始时,将压力尽快升到规定压力注入率不

- 7 -

限,在规定(设计)压力下每一级浓度浆液的累计吸入量达到一定限度后,变换浆液配合比,随着浆液浓度的增加裂隙逐渐被充填,注入率将逐渐减少,直至达到结束标准时,即结束灌浆。

2、分级升压法:在灌浆过程中将压力分为几个阶段,逐渐升高到规定的压力值,灌浆开始如果注入率大时,使用最低级的压力灌注,当注入率减少到一定限度(20/min)则将压力升高一级,当注入率又减少到一定程度,在升高以及压力,如此进行下去直到在规定压力下灌至注入率减少到结束标准时结束灌浆。 七、灌浆浆液的使用及配合比变换

1、浆液的配合比,就是组成浆液的水和干料,一般均采用质量比值来计算;帷幕灌浆常用的水泥浆的水灰比的分级比5:1 3:1 2:1

1:1 0.7:1 0.5:1六级,细水泥浆液水灰比可采用3:1 2:1 1:1 0.5:1四级。水灰比指水和水泥的重量比;如1千克和5千克水混合而成。

2、灌浆过程浆液浓度的变换

a、灌浆开始灌注最稀一级的浆液,当某级浆液注入量已达300L以上时,或灌浆时间已达30min时,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应改浓一级水灰比。

b、当注入率大于30L/min,可越级变浓。

c、当灌浆压力保持不变,注入率持续减少或注入率不变而压力持续升高时,不应改变水灰比。

d、灌浆过程中灌浆压力或注入率突然变化较大时,应立即查明原

- 8 -

因,采取相应的措施处理。 八、灌浆结束与标准

1、当灌浆段在最大设计压力下,注入率大于1L/min后,继续灌注30min可结束灌浆。

2、当地质条件复杂,地下水流过大,注入量较大灌浆压力较低时,持续灌注的时间应适当延长。

3、全孔灌浆结束后,应以水灰比为0.5的新鲜普通水泥浆液置换孔内稀浆或积水,采用全孔灌浆封孔法封孔,封孔的灌浆压力可采用该孔最大灌浆压力,封孔灌浆时间可为1小时。 九、特殊情况处理

1、灌浆中断:灌浆过程要连续,灌浆不能中断,因停电、停水、灌浆机械故障、仪表失灵、输浆管路堵塞,因而需要停机处理,造成灌浆中断,影响灌浆质量发生中断时间较短,而灌得又是较稀的浆液时,中断后及时采取有效的冲洗措施,如在中断后复灌时的注入量与中断前的注入率大致相同,这就不影响灌浆压量;中断时间较长短时间内难以复灌的,应立即冲洗钻孔预计钻孔内有浆液沉淀,并可能已经初凝时,应重新扫孔至孔底,重新灌浆。

2、串浆:在灌浆过程中,浆液从其他钻孔内流出,串浆的主要原应是由于岩石裂隙较多,相互串联;使灌浆孔相互间直接或间接的连通,造成了串浆通路,发现串浆应立即采取措施,有条件是两孔可同时灌浆,或将串浆孔堵塞。

3、地面冒浆:灌浆过程中,浆液沿裂隙或层面往上串流而冒出

- 9 -

地面,处理措施有表面堵盖处理及施工工艺操作控制。如:(1)采用低压灌浆的方法,(2)采用限制进浆量法,(3)采用间接灌浆法。

4、基岩中大量漏浆,透水性大的岩层发生大量漏浆处理措施有:(1)降低灌浆压力,(2)限制注浆量,(3)增大浆液浓度,(4)间歇灌浆,(5)必要时,在水泥浆中可以加入速凝剂或采用水泥水玻璃,水泥丙凝等特殊浆液进行灌注。

5、帷幕灌浆孔终孔段的透水率或单位注入量大于设计规定值时,其灌浆孔宜加深。

6、灌浆段注入量大而难以结束时,应首先结合地勘或先导孔资料查明原因可选用以下措施处理:

(1)低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆。 (2)灌注速凝浆液。

(3)灌注混合浆液或膏状浆液。

十、帷幕灌浆效果检查与资料整理及单元工程质量评定

1、灌浆效果的检查:帷幕灌浆竣工后可以分为坝段或单元工程分期分批检查帷幕灌浆质量和帷幕防渗效果。

(1)帷幕灌浆工程质量检查应在灌浆结束14天后,即可钻设检查孔做压水试验,以透水率值表示幕体的渗透性,对帷幕灌浆效果进行检查。采用自上而下分段钻进、分段阻塞、分段压水试验。

(2)单排孔帷幕检查孔数量可为灌浆总数孔的10%左右布置,多排孔帷幕检查孔数量可按主排孔数的10%左右布置。一个坝段或一个单元工程内,至少应布置一个检查孔。

- 10 -

(3)帷幕灌浆检查孔应采取岩心绘制钻孔柱状图,岩心应全部拍照,重要岩心应长期保留。

(4)帷幕检查孔宜采用单点法压水。

2、资料整理、灌浆资料整理有:钻孔原始记录、钻孔测斜记录、灌浆记录、压水试验记录。原始记录必须填写准确、详细;并应清楚、整洁,否则根据这些原始记录整理出的一切统计资料和绘制的图表,均将失去真实意义,灌浆成果分析与质量鉴定也将受到影响。

(1)要求准确记录施工过程中一切技术数据;如浆液配合比,注入率和灌 …… 此处隐藏:1189字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

大坝基础灌浆讲解(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402688.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)