河北省电力公司“五小”创新成果申报表
申报单位: 邯郸供电公司欣和电建公司
成果名称 发明人姓名或团队名称 成果简介 一、成果提出背景 GIS设备因其集成化程度高、现场安装试验周期短、节省占地等一系列优点后被广泛应用,同时因GIS设备元件安装在封闭外壳内部,规程要求,GIS设备必须进行耐压试验。为避免GIS设备内部的抽压PT、母线PT在工频耐压下发生过激磁损坏,长期以来,现场耐压试验都是分两次进行,PT气室需要进行两次真空处理及充注气体工作,费时费力,重复性工作多,残留气体排向大气,污染环境。 二、成果原理 采用变频耐压试验原理,控制试验频率使其大于131Hz,使得耐压试验时PT内部磁通与正常运行时大小相等,一次性完成GIS设备安装,避免重复充放气,节约人材机费用,有效保护环境。 三、成果实施效果 1、PT随间隔本体一并安装,避免了施工间断,提高了工作效率,缩短工期72小时,作业安全风险大幅降低。 2、PT气室只处理一次,不需使用SF6气体回收装置,减少了真空泵的使用台班,杜绝了SF6气体浪费,避免了第二次真空处理时残余SF6气体排放,实现了绿色环保施工。 3、变频耐压模式下,安装试验流程简洁高效,节约效益突出,根据统计,每个PT间隔可节约1.45万元,该项革新从2007开始先后在68个PT间隔进行应用,累计节约费用98.6万元。 4、该项成果适用于基建和生产专业,应用于生产专业时,效能更加突出。事故抢修时,由于工期大幅缩短,电网运行风险和电量损失大幅降低。 曾获奖励 邯郸供电公司2011年“五小”创新一等奖 生产( )基建(√)营销( )农电( )培训( ) 财务( )科信( )集体企业()其他( ) 变频耐压革新GIS设备安装试验流程 刘靖峰 申报“五小” 分类 发明成果真实性以及同意在公司系统内无偿推广承诺 发明人是否同意: 同意 所在单位初审意见 同意上报 单位排序 2 注:申报表后请附详细的文字说明,并配以图片、照片。
附件:
变频耐压革新GIS设备安装试验流程 一、成果提出背景
1、GIS设备因其集成化程度高、现场安装试验周期短、节省占地等一系列优点,07年以后被广泛应用。因GIS设备元件安装在封闭外壳内部,规程要求,GIS设备必须进行耐压试验。GIS设备内部的抽压PT、母线PT在工频耐压下会发生过激磁损坏,长期以来,现场耐压试验都是分两次进行,PT气室需要进行两次真空处理及充注气体工作。
2、两次真空处理、充注气体,两次耐压试验,一是,造成大量的人、材、机浪费;二是,施工周期长,重复性工作多,工作人员暴露于危险环境下的频次多,不利于施工安全;三是,PT气室多一次真空处理,残留SF6气体不得不排向大气,不利于环境保护,有悖于绿色施工理念。
3、上述问题在现场长期普遍存在,如果能够得到有效解决,安全效益、经济效益和环保效益非常可观。
4、能否创新一种试验方法来改变这种状况?答案是肯定的。创新的关键在于:提高耐压试验时电压频率,让PT内部的磁通量保持正常运行电压下的水平(下图中膝点位置)。就目前而言,各局、各安装试验公司都配备了变频耐压设备,具备了实施技术革新的硬件基础。
U
Фe Ф
膝点
二、成果原理
1、利用串联谐振原理获得高电压对一次设备进行耐压试验。试验原理接线简图和各元件电压相位关系图如下:
UL
UR UC
I UC UL UC UL UR UR
f= 2π LC
1
U
试验频率可通过公式 进行预测计算。
WL UL
品质因数Q又称作电压放大倍数,可通过 Q= = UR R 进行计算。
利用串联谐振原理进行试验,试验电源仅提供试验回路的有功损耗,设备体积小,重量轻,便于搬运,作业过程不需使用吊车,作业
安全系数高。同时,由于Q值可控制在40以上,试验设备的出口电压可以大幅降低。
2、控制谐振频率,使其大于131Hz,使得试验过程中PT不过激磁损坏。110kV电磁式PT最高长期运行电压为69kV(相电压),组合电器耐压试验电压值为184kV。根据电磁学公式U=4.44NfФ,保持磁通量Ф值不变,提高频率f,即可提高电压U。由此可见,将试验频率控制在131Hz时,PT内磁通密度等同于正常运行时的磁通密度,不会发生过激磁发热损坏。同理,220kV电磁式PT最高长期运行电压为139kV(相电压),组合电器耐压试验电压值为365kV,试验频率控制在131Hz时,PT内磁通密度等同于正常运行时的磁通密度,不会发生过激磁发热损坏。
3、试验频率的控制可通过组合匹配试验电抗器,改变现场试验接线来实现。试验前测定组合电器电容量,选择合理的加压试验地点。公式中的L是指试验设备中谐振电抗器的电感量,C是指被试设备电容量,选择电感量时需根据试验范围统计试验设备的电容量,利用频率公式,确定电感量的经济合理数值,因试验频率与被试回路的电抗量和电容量的乘积成反函数关系,所以电感量容易确定,并具有普适性。
三、成果实施效果
1、革新GIS安装试验工艺流程,避免了大量的重复性工作。 工频耐压(或频率低于131Hz)下安装试验流程: 工作 开始GIS本体安装 GIS本体抽真空 GIS间 隔内各气室测微水含量 GIS本体充气静止 工频试验电压检验PT安装质量 GIS工频耐压试验 GIS母线PT、抽压PT气室气体回收 GIS母线PT、抽压PT安装 工作结束 GIS母线PT、抽压PT气室充气静止 GIS母线PT、抽压PT气室抽真空
变频耐压试验下安装试验流程:
工 作开 始 GIS本体安装 GIS 母线PT、 抽压 PT 安装 GIS设备抽真空 GIS设备充气静止 GIS变频耐压试验 GIS间 隔内各气室测微水含量 工作结束
对比而言,变频耐压试验模式下减少了四个安装试验环节(填充黄色底纹环节),消除了重复性工作。以抽压PT气室为例,演示两种试验模式下作业过程。
工频耐压(或频率低于131Hz的变频耐压)下作业过程: ①检修专业安装GIS间隔本体,对抽压PT气室(红框内部分)进行抽真空处理,完毕后充入SF6气体,并静止24小时。 对该气室进行抽真空、充气处理 ②检修专业撤场,高压专业进入,从套管加压 进行耐压试验。 从套管处加入高电压进行试验
…… 此处隐藏:891字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲