教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

某化工建筑拆除工程施工方案

来源:网络收集 时间:2024-05-19
导读: 某化工建筑拆除工程施工方案 第一部分 施工组织设计 一、编制依据 本施工方案编制过程中参照了以下规范: 1《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 2《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3《工业金属管道工程施

某化工建筑拆除工程施工方案

第一部分 施工组织设计

一、编制依据

本施工方案编制过程中参照了以下规范:

1《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 2《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 4《石油化工施工安全技术规定》SH3505-2004

5《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 6《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000

7《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001 8《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志规定》SH3043-2000 9《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 10依据GB 50212-91《建筑防腐蚀施工及验收规范》;

11 SHJ22-90《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》;甲方提出的要求及设备设施的操作使用条件。

某化工建筑拆除工程施工方案

二、工程概况

1.被拆除旧建(构)筑物工程概况。

本次工程拆除物是建于1975年,已有30多年的历史了,随着时代进步,响应文明奥运、文明北京、节约资源的口号,将原船曝、圆曝池拆除,新建装置将牛口峪水库初步处理后水引进装置进行净化,创造水循环条件,有效利用水资源。 2.被拆除旧建(构)筑物周围环境。

被拆除旧建筑物周边临近电源、水源,具备了开工条件,但周边地下管线不明,会给施工带来不变,施工时要注意加强防护意识。

本工程工期要求为 日历天,开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日。

三、施工组织机构的建立

针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配

某化工建筑拆除工程施工方案

备情况如下: 劳动力安排计划表

施工组织管理机构框图:

某化工建筑拆除工程施工方案

四、拆除工程施工准备 1.技术准备工作

(1)施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 (2)学习有关规范和安全技术文件。

(3)明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 (4)向进场施工人员进行安全技术教育。 2.现场准备

(1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (2)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (3)在拆除危险区域设置警戒标志。 3.机械设备材料的准备

根据施工经验及本工程实际境况,拟购进材料、机械、设备分列如下:

某化工建筑拆除工程施工方案

主要施工机械设备表

主要材料需用表

某化工建筑拆除工程施工方案

5在工地固定场所设置下列标牌:

(1)工程概况牌:标明工程项目名称、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话; (2)房屋拆除安全生产牌;

(3)文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。

6开工前必须采取封闭式围挡,根据本工程特点,围挡按照如下要求设置:

施工现场围护采用铁皮围挡完全封闭,围挡高度不低于1.8米(施工围护详见施工现场平面图)

7施工影响范围内的建筑物和有关管线的保护应符合下列要求: (1)相邻建、构筑物应事先检查,采取必要的技术措施,并实施全过程动态管理;

(2)相邻管线必须经管线管理单位采取管线切断或其它保护措施; (3)开工前察看施工现场是否存在与施工无关线路,如果存在应及时与甲方进行沟通是否移除。拆除施工的机械设备、设施在作业时,必须与相邻建筑保持安全距离,确保相邻建筑的整体性。 (5)现场布置Ⅱ级沉降池,在现场挖排水沟。具体位置请参考建筑平面布置图。

(6)利用“ 船曝池”东侧建筑,架设2~3个380V镝灯。对现场进行夜间照明。保证现场施工。

(7)在现场运输道路设置明显指示牌(带荧光的夜施车辆指示牌),

某化工建筑拆除工程施工方案

以保证夜间车辆的正常行驶。 五 拆除工程施工管理 一、施工工艺 1施工顺序

(1)本工程采用手动工具进行人工拆除建筑,施工程序应由上至下,分层拆除,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。

(2)施工中先切割“ 船曝池”上部电动葫芦轨道,确保下部管线操作安全。

(3)拆除框架结构建筑,必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。

(4)建筑的承重梁、柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进行拆除。 2具体拆除方法

(1)、首先拆除Ⅰ段“圆曝池”中管线与设备、Ⅱ段“船曝池”中的a段、b段下层管线、Ⅲ段管线。利用气焊对管线进行切割,切割尺寸尽量保证能够人力运输的条件,确保管件的整体性。此阶段施工中浸量先切割“船曝池”上部电动葫芦轨道,确保下部管线操作安全。需要时间为: 天。

(2)、Ⅰ段“圆曝池”中管线与设备拆除后,拆除其主体部分。同时拆除Ⅱ段“船曝池”中的c段下层管线。拆除“圆曝池”主体采用

某化工建筑拆除工程施工方案

12m炮机1部(合金钢炮头1部)、12m长臂钩机2部,对“圆曝池”主体进行拆除,同时准备750铲一部、50铲一部、翻斗车(10轮)10部、异型设备运输平板车一部配合拆除施工,及时把现场拆除的费渣土清运出现场。此阶段不拆除Ⅱ段“船曝池”中的a段的主体结构。需要: 天。

(3)、此阶段对Ⅱ段“船曝池”中a段主体进行拆除,采用12m炮机1部(合金钢炮头1部)、12m长臂钩机2部、标准臂长炮机一部。同时准备750铲一部、50铲一部、翻斗车(10轮)10部、异型设备运输平板车一部配合拆除施工,及时把现场拆除的费渣土清运出现场。 (4)、此阶段对Ⅱ段“船曝池”b段进行拆除。采用12m炮机1部(合金钢炮头1部)、12m长臂钩机2部、标准臂长炮机一部。同时准备750铲一部、50铲一部、翻斗车(10轮)10部、异型设备运输平板车一部配合拆除施工,及时把现场拆除的费渣土清运出现场。 (5)、此阶段对Ⅱ段“船曝池”c段进行拆除。采用12m炮机1部(合金钢炮头1部)、12m长臂钩机2部、标准臂长炮机一部。同时准备750铲一部、50铲一部、翻斗车(10轮)10部、异型设备运输平板车一部配合拆除施工,及时把现场拆除的费渣土清运出现场。 2留设作业通道

拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道宽度为1.5~2米左右,以满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,要保证室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开,并制作标志牌利于通道口作出警示。

某化工建筑拆除工程施工方案

3次梁拆除,应将梁的二端各凿一条宽0.1m的切割缝,割断一端钢筋(先下层,后上层),使次梁一端自然向另一端倾拆后,割断另一端钢筋(先上层,后下层),用绳索将次梁放道下层露面破碎。 4主梁拆除,应将梁的二端斜筋布置设置割离缝,用起重机吊住主梁,割断钢筋后,将梁放到下层破碎。 5墙体拆除应自上而下粉碎性拆除。 6立柱拆除应按下列程序进行:

为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏,立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上;将立柱切断部分的钢筋剥出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,向倒塌方向拉断。撞击点设置建筑垃圾或草袋,做好缓冲防震措施。 二、施工注意事项

(1)对部分拆除的同一建筑物或构筑物进行拆除前,应先对保留部分采取必要的加固措施。

(2)禁止立体交叉方式拆房施工。砌体和简易结构房屋等确需倾覆拆除的,倾覆物与相邻建筑物、构筑物之间的距离必须达到被拆除物体高度的1.5倍以上。

(3)必须采取相应措施确保作业人员应在稳固的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。

(4)施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时,必须停止作业,采取有效措施,消除隐患。

某化工建筑拆除工程施工方案

(5)拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,上层建筑垃汲应设立串筒倾倒,不得随意从高处下抛,并及时清运。拆下的材料和建筑垃圾应及时清理,严禁高空抛下。拆卸的材料应放置垂直升降设备或流放槽卸下。建筑垃圾应设置垃圾井道卸下。 (6)拆除施工应分段进行,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。

(7)楼板上严禁多人聚集或堆放材料。

(8)拆除横梁时,应确保其下落有效控制时,方可切断两端的钢筋,逐端缓慢放下。

(9)拆除柱子时,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用手动倒链定向牵引,采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。 (10)拆除管道及容器时,必须查清其残留物的种类、化学性质,采取相应措施后,方可进行拆除施工。 六 拆除工程安全技术管理 1、安全生产管理体系 安全生产目标

达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。并将一般减微事故发生频率控制在3‰以下。

安全方针:安全第一,预防为主

安全和文明施工目标:杜绝死亡和重大伤亡事故 年重伤事故频率控制在1‰以内;

某化工建筑拆除工程施工方案

年工伤事故频率控制在3‰; 月工伤事故频率控制在1‰以内; 力争达到安全生产,文明施工优良工地 安全管理小组

项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设工程安全负责人,检查落实各项安全技术措施。施工安全分为施工管理、安全教育、机械设备、现场维护及日常生活5大部分,各部分设专人进行监督管理,负责将安全小组的决定落实并向各施工班组安全小组交底并监督。做到安全落实到人,专人专项,职权分明。如下页安全管理体系网络图所示。

组长:项目经理

副组长:工程安全负责人

工管理负责人

安全教育负责人

机械设备负责人

各施工队兼职安全员

现场维护负责人

常生活负责人

某化工建筑拆除工程施工方案

安全教育制度

按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制订科学合理的施工方案,现场组织切合实际的作业程序,正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试,统一进行安全教育,增强质量、安全意识。各专业班组认真进行技术交底,认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中,建立每周一次的安全教育,由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前,由专职安全员做书面的安全技术交底,各班组长带领施工人员认真贯彻落实。 2、一般规定

(1)进入施工现场的人员,必须配戴安全帽,穿戴工作服。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时,必须使用安全带(5点式安全带),安全带应高挂低用,挂点牢靠。如系安全带确有困难时,必须采取切实、有效、确保安全的其它防护措施,不得冒险作业。

(2)拆除建筑物一般不应采用推倒法,因特殊情况采用该方法时,遵照《建筑安装工程安全技术规程》的要求,必须符合下列条件: (a)砍切墙根的深度不能超过墙厚度的三分之一,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘; (b)在掏掘前,要用支撑撑牢;

(c)推倒前,应发出信号,待全体人员避到安全地方后,方可进行。 (3)拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分

某化工建筑拆除工程施工方案

别堆放在指定场所。施工现场应做到材料堆放整齐,周围通道、沟管保持畅通,场内无积水,及时清运建筑垃圾。人工拆除主要扬尘环节应有控制措施,安排专人定时洒水保持潮湿。

(4)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时,禁止进行露天拆除作业。临设必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通,接地电阻达到规定要求,每天检测一次,发现问题及时改正。设专人掌握气象信息,及时作出大风,大雨预报,采取相应技术措施,防止发生事故。禁止在大风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。暴雨来临前,所有的机械要停放在安全地点,所有零星材料要加强覆盖,所有生产和生活临设要加防风缆和压盖。

(5)当日拆除施工结束后,所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。 施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。 (6)拆除工程施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员必须办理相关手续,进行安全培训,考试合格后,方可上岗作业。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

拆除工程施工前,必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。 (7)施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。夜间施工必须有足够照明。电动机械和电动工具必须装设漏电保护器,其保护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备,其保护零线的连接点不应少于2处。电源采用三相五线制,设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩

某化工建筑拆除工程施工方案

和设门锁,同时设相应漏电保护器。从配电房到现场的主线一律采用质量合格的电缆,并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理,使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。 (8)拆除工程施工过程中,当发生重大险情或生产安全事故时,及时排除险情、组织抢救、保护事故现场,并向有关部门报告。此过程有安全管理小组负责。 七 拆除工程文明施工管理

为加强文明施工管理,在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上,组织成立文明施工管理小组,由项目经理任组长,从现场施工、垃圾运输到日常生活文明均设专人管理,切实加强施工现场文明施工,并制作文明施工标志牌,放在醒目的地方提醒工人注意,共同维护一个文明的施工条件。文明施工管理网络见下页图示。 文明施工注意事项:

1、清运渣土的车辆应在在施工封闭范围内停放;清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定。

2、对地下的各类管线,施工前在地面上设置明显标志,并标明管线用途,行进方向。对检查井、污水井也采取相应的保护措施。 3、拆除工程施工时,为降低粉尘对人员及环境影响,我方将设专人向被拆除的部位洒水降尘。

4、拆除工程完工后,我方将及时将施工渣土清运出场,做到不积压,。

某化工建筑拆除工程施工方案

5、落实防火安全责任制,建立义务消防组织,明确责任人,负责施工现场的日常防火安全管理工作。根据拆除工程施工现场作业环境,在保证充足的消防水源的基础上,在施工临设现场办公室配备足够的灭火器材,并对工人进行安全消防教育,学习正确使用安全器材的方法,加强安全防火意识。

6、施工现场建立健全用火管理制度,对工人进行用火安全施工教育培训,提高工人用火安全意识。施工作业用火时,须履行用火审批手续,经施工安全负责人审查批准,领取用火证后,方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护,作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

7、拆除建筑时,当遇有易燃、可燃物及保温材料时,严禁明火作业。 施工现场设置消防车道,并应保持畅通。施工现场道路保持两方向畅通,保证消防车辆能够及时进入事发现场进行救援工作。 8、对工人进行岗前教育,施工作业应当在批准的施工场地内进行,不得在施工场地范围外堆放物料、机具等。

9、施工现场的工棚和临时厕所等临时设施远离临街一侧,不得改变使用性质。施工现场设置临时环卫设施,有专人负责保洁和管理,做到场区内无暴露性生活垃圾;临时厕所有专人洗涮保洁,做好清掏、消杀工作,做到无蝇蛆孳生。

10、不得在施工现场垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

某化工建筑拆除工程施工方案

文明施工管理网络 技术负责人 项目经理

施 运 生工输活组

各各各

班班班组组组专专专管管员

员 员

某化工建筑拆除工程施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1919121.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2021 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)