导线安全载流量表

来源:网络收集 时间:2026-05-22
导读: 橡皮或塑料绝缘线安全载流量(1) 标称截面 规格(mm) (mm2) 1*1.13 1*1.37 1*1.76 1*2.24 1*2.73 7*1.33 7*1.76 7*2.12 7*2.50 19*1.83 19*2.14 19*2.50 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 75 95 20 25 33 42 55 80 105 140 170 225 280 340 25 33 42 55 80 105 14

橡皮或塑料绝缘线安全载流量(1) 标称截面 规格(mm) (mm2) 1*1.13 1*1.37 1*1.76 1*2.24 1*2.73 7*1.33 7*1.76 7*2.12 7*2.50 19*1.83 19*2.14 19*2.50 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 75 95 20 25 33 42 55 80 105 140 170 225 280 340 25 33 42 55 80 105 140 170 225 280 安 全 载 流 量(A) BX BLX 18 22 30 40 50 75 100 130 160 205 255 320 23 30 40 55 75 100 125 150 185 240 BV BLV

说明:BX(BLX)铜(铝)芯橡皮绝缘线或 BV(BLV)铜(铝)芯聚氯乙烯塑料绝 缘线,广泛应用于 500V 及以下交直流配电系统中,作为线槽、穿管或架空走道敷设 的机间联线或负荷电源线。但截面在 0.5mm2 及以下者,仅在电源设备内部作布线 用。此表所列数据为周围温度为 35℃、导线为单根明敷时的安全载 流量值。

TMY、LMY 汇流母排技术数据表(2)

规格(mm)

标称截面 (mm2)

重量(kg/m) TMY 0.688 LMY 0.208

安全载流量(A) TMY 340 (300) 405 (360) 475 (415) 625 (550) 700 (620) 860 (760) 955 (840) 1125 (990) LMY 265(230)

25*3

75

30*3

90

0.800

0.234

305(265)

30*4

120

1.006

0.324

370(325)

40*4

160

1.424

0.432

480(425)

40*5

200

1.780

0.540

545(480)

50*5

250

2.225

0.675

670(590)

50*6

300

2.670

0.810

745(655)

60*6

360

3.204

0.972

880(775)

60*8

480

4.272

1.295

1320 1040(910) (1160) 1525 1180(1030) (1350) 1755 1355(1190) (1540) 1900 1540(1350) (1750)

60*10

600

5.340

1.620

80*8

640

5.696

1.728

80*10

800

7.120

2.160

说明:TMY(LMY)分别为铜(铝)母汇流排,当周围空气温度为 25℃、母排极限 温升为 70℃时的直流负荷安全载流量为表中所标示,括号内数字为温度为 35℃时的 直流负荷安全载流量值。 LJ 裸铝绞线技术数据(3)

直流电阻 规格(mm) 根 标称截面 重量 安全载流 (20℃) 数线径 (mm2) (kg/km) 量(A) (Ω/km) 7*1.70 7*2.12 7*2.50 7*3.00 7*3.55 16 25 35 50 70 1.847 1.188 0.854 0.593 0.424 44 68 95 136 191 105 135 170 212 265

说明:LJ 裸铝绞线主要适用于交流高、低压架空线路中。

电力电缆埋设时安全载流量表(4) 橡皮或塑料绝缘电力电缆 (500V) 标称截面 铜 芯 (mm2) 单 芯 二 芯 三 芯 铝 芯 单 芯 二 芯 三 芯 油浸纸绝缘电力电缆 铜 芯 铝 芯

三芯 四芯 三芯 四芯 (10kv) (1kv) (10kv) (1kv)

2.5(1.5) 48 39 34 38 30 26 4(2.5) 64 49 44 50 37 34 6(4) 10(6) 80 62 53 64 49 41 11 94 80 87 71 62 1 14 12 10 11 94 80 75 8 0 2 5 19 15 13 15 12 10 100 1 6 4 0 0 2 23 18 16 18 14 12 120 2 7 0 2 3 5 28 23 20 22 18 15 150 9 6 0 7 3 6 34 28 24 27 21 18 180 8 5 5 3 8 7 41 34 29 32 26 22 215 3 4 4 3 2 7 46 55 78 35 42 60

16(6)

105

67

83

25(10)

138

79

106

35(10)

161

101

124

50(16)

198

123

152

70(25)

244

145

184

90(35)

285

180

22

0

47 39 34 36 30 26 120(35) 245 1 6 4 9 2 3

322

211

248

说明:标称截面一栏,括号内数字为四芯电力电缆中性线截面积。表中所列均为 交流值。

电线电缆选用的一般原则

(2006-12-1) 热

一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。 ⒈ 电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉ 电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照 明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经 济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验, 则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆

钢芯铝绞线

导体截面

环境温度 25℃架空敷设

环境温度 25℃直埋敷设

环境温度 30℃架空敷设

mm 2

227 IEC 01(BV) 允许载流量 A 容量 kW 10 12 16 21

VV22-0.6/1 (3+1) 允许载流量 A 容量 kW

LGJ 允许载流量 A 容量 kW

1.0 1.5 2.5 4

17 21 28 37

38

21

6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

48 65 91 120 147 187 230 282 324 371 423

27 36 59 67 82 105 129 158 181 208 237

47 65 84 110 130 155 195 230 260 300 335 390 435

27 36 47 61 75 89 109 125 143 161 187 220 243 97 124 150 195 242 295 335 393 450 540 630 54 69 84 109 135 165 187 220 252 302 352

说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的 0.7 倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选 用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相 380V、Cosφ=0.85 为基准,若单相 220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选 用大 2~3 个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大 2~3 个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规

格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘, 特别是在较低温度时 (一般为 5℃左右及以下),扔、 摔电缆将有可 能导致绝缘、护套开裂。

⒉ 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

⒊ 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。

⒋ 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

⒌ 电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

⒍ 电缆贮存期限以产品出 …… 此处隐藏:2842字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

导线安全载流量表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1445274.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)