教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

室内消火栓技术交底

来源:网络收集 时间:2026-06-06
导读: 室内消火栓技术交底 技术交底记录工程名称 李宁(荆门)工业园鞋业生产 A 区 2#饭堂 交底部位 室内消火栓系统安装 交底内容: 1 施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 消防管道的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺

室内消火栓技术交底

技术交底记录工程名称 李宁(荆门)工业园鞋业生产 A 区 2#饭堂 交底部位 室内消火栓系统安装

交底内容: 1 施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 消防管道的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺,管件无偏差、丝扣不全、角度不准等现象。 1.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁,金属箱体无锈蚀,划伤, 箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料 完好,有产品出厂合格证和型式认可证书。 1.2 主要机具: 1.2.1 套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 1.2.2 套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、电气焊等工具。 1.2.3 钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3 作业条件: 1.3.1 主体结构已验收,现场已清理干净。 1.3.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 1.3.3 设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 1.3.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 1.3.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2 操作工艺 2.1 工艺流程: 安装准备 → 立、干管安装 → 箱体及支管安装 → 管道压力试验 → 管道冲洗 → 箱体配件 安装 → 系统通水试调。 2.2 安装准备: 2.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与 设计人员研究解决,办理洽商手续。 2.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与工建单位协调好。 2.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 2.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 2.3 立、干管安装: 2.3.1 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。 2.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 2.3.3 当直径≤100mm 时应采用螺纹丝口连接;直径大于 100mm 时采用沟槽连接,连接处破 坏镀锌层的应做防腐处理。 2.3.4 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应按设计要求设置波纹管等技术措施。 2.3.5 在高层消防系统中,当消火栓静压超过 0.5Mpa 时,应按设计要求采用减压孔板或节流 管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于 50mm 水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径 的 50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两 倍。采用节流管时,其长度不宜小于 1m。 2.4 箱体及支管安装: 2.4.1 消火栓箱体要符合设计要求,产品应有

型式认可证书和出厂合格证。 2.4.2 消火栓支管要以栓阀的标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓 阀安装好,栓口朝外并不应安装在门轴侧,箱门开启灵活。 2.4.3 消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

室内消火栓技术交底

技术交底记录工程名称 李宁(荆门)工业园鞋业生产 A 区 2#饭堂 交底部位 室内消火栓系统安装

2.5 管道压力试验: 2.5.1 消防管道试压为配合装修可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一 块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出 现渗漏时做好标记,卸压后处理,必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于+5℃,试压合格后 及时办理验收手续 2.5.2 消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验, 如设计无要求一般按工作压力 1.5 倍, 稳压 10 分钟,压力降不大于 0.02Mpa。 2.6 管道冲洗: 消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作, 冲洗前先将系统中的流量减压孔板、 过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品,直至进出 水口水质一致时方可结束。 2.7 箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内; 消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快 速接头的连接,一般用 14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有 电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 2.8 通水调试: 2.8.1 通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试 工作。 2.8.2 系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓和首层两只消火栓做喷射试验,通过水 泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷射充实水柱均应满足设计要求。 3 质量标准 3.1 主控项目:室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层试验消火栓和首层取 2 处消火栓做试射 试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 3.2 一般项目:水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。箱式消 火栓的安装允许偏差项目: 消火栓阀门中心距地面为 1.1m, 允许偏差 20mm; 阀门距箱侧面 140mm, 距箱后内表面为 100mm, 允许偏差 5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。 检验方法:观察和尺量检查。 4 成品保护 4.1 消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。 4.2 消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,

办理变更洽商妥 善解决。 5 应注意的质量问题 5.1 消火栓箱门关闭不严;由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。 5.2 消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。 6 质量记录 6.1 材料设备的出厂合格证、法定检测单位的检测报告、型式认可证书。 6.2 隐蔽验收记录 6.3 管道系统试压记录。 6.4 管道系统冲洗记录。 6.5 消火栓喷射试验记录。 6.6 消火栓系统系统通水调试记录。 交底人: 接交人: 日 期:

…… 此处隐藏:769字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
室内消火栓技术交底.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1444910.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)