5.5.5.1准备工作

大体积混凝土施工前的准备工作,除按一般混凝土施工前必须进行的物质准备、机具准备、技术准备和现场准备外,应做好附属材料和辅助设备的准备工作。如水泵、测温设备、真空吸水设备、塑料薄膜、草帘或麻袋等覆盖保温材料。

尤其应做好施工方案的编制工作及技术交底工作。方案编制的原则:在保证结构整体性的原则下,采用分层分块浇筑时,尽量减少浇筑块在硬化过程中的内外约束,分层时间间隔做到即有利于散热,又考虑到底层对上层的约束;加强养护,控制内外温差,防止产生裂缝。

5.5.5.1混凝土的泌水处理

大体积混凝土浇筑时泌水较多,采用2台小型吸水高压泵将砼泌水吸入集水井,沉淀后进入现场排水系统。详见泌水处理示意图。

5.5.5.1表面的处理

混凝土浇筑到设计标高后,振动棒振捣密实,用长刮尺刮平,在混凝土浇筑2-3h后,用铁滚筒反复碾压数遍压实,并立即采用一次性塑料薄膜覆盖,以防止出现收缩裂缝,并根据测温情况进行覆盖保温。

5.5.5.1大体积混凝土的裂缝防治技术

控制混凝土裂缝,除了必须采取保温等措施控制混凝土内外温差外,混凝土材料及配合比的选择尤为重要。

1、采用低水化热的水泥品种。

2、粗骨料选用合适的连续级配石子,含泥量<1%,针状、片状颗粒含量<15%;细骨料用中粗砂,含泥量<0.5%,配制混凝土,以减少水及水泥用量,降低水化热。减少混凝土收缩。

3、在混凝土级配中采用双掺技术,即在混凝土内掺加一定量的Ⅰ级磨细粉煤灰和减水剂,进一步改善混凝土的坍落度和粘塑性,满足可泵要求条件下,减少水泥用量降低水化热。

4、按以上原则选取合适材料,先在试验室试配,然后在施工现场做3m×3m×1.5m大体积砼试件,测得试验数据,进行砼配合比调整试配,最终得出现场施工最优混凝土配合比。