教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

煤矿矿井机电设备完好标准(标准版本)(3)

来源:网络收集 时间:2026-04-29
导读: 七、用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。 八、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。 九、引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的5-A、B、C、D

七、用螺栓固定的隔爆结合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。

八、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。

九、引进设备的隔爆性能应符合《煤矿机电设备检修质量标准》电气设备分册的5-A、B、C、D的规定。

十、凡不符合1)-9)中任意一条者,即认为该设备失去隔爆性能,称为失爆,不得评为完好设备。

第三节 接线

一、进线嘴连接紧固,密封良好,并能符合下列规定: 1、密封圈材质用邵尔硬度为45-55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。

2、接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格,线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

3、密封圈内径与电缆外径差应小于1毫米;密封圈外径进线装置内径差应符合下列规定:

6

(1)密封圈外径大于或等于20毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于1毫米;

(2)密封圈外径大于20毫米,小于60毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于1.5毫米;

(3)密封圈外径大于60毫米时密封圈外径与进线装置内径应小于或等于2.0毫米;密封圈宽度应等于电缆外径的0.7倍,但必须大于10毫米,厚度应大于电缆外径的0.3倍,但必须大于4毫米(70平方毫米的橡套电缆除外)。密封圈无破损,不得割开使用。电缆与密封圈之间不得包扎其物体。

4、低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上。

5、电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般5-15毫米,如电缆粗穿不进时,可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。

6、低压隔爆开关空闲的进线嘴应有密封圈及厚度不小于2毫米的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格,压叠式线嘴用手晃不动为合格,钢垫板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置内径差应符合(密封圈外径与进线装置内径间隙的有关规定),高压隔爆开关空闲的接线嘴应用与线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板

7

封堵压紧。其隔爆结合面的间隙应符合有关规定按外壳容积计算(0.3-0.6毫米之间)。

7、高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后,应用绝缘胶灌至电缆三叉以上。

8、凡不符合上述规定之一者,即为失爆,不得平为完好设备。 二、接线装置齐全、完整、紧固,导电良好,并符合下列要求 1、绝缘座完整无裂纹。

2、接线螺栓和螺母无损伤,无放电痕迹,接线零件齐全,有卡爪,弹簧垫,背帽等。

3、接线整齐、无毛刺、卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽屋。

4、接线盒内导线的电气间隙和爬电距离,应符合GB38363-83《爆炸性环境用防爆电气设备增安性电气设备“e”》的规定。

5、隔爆开关的电源、负荷引入装置,不得颠倒使用。小接线嘴不得出电源线。

三、固定电气设备应符合下列要求:

1、设备引入(出)线的终端线头应用线鼻子或过渡接头接线。

8

2、导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。

四、电缆的连接除应符合《煤矿安全规程》第449条的规定外,并应符合下列要求:

1、电缆芯线的连接严禁绑扎,应采用压接或焊接。连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1.1倍,其抗拉强度不应小于原芯线的80%。不同材质芯线的连接应采用过渡接头,其过渡接头电阻值不应大于同长度芯线电阻值的1.3倍。

2、高、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料,户内可采用环氧树脂干封。中间接线盒应灌注绝缘胶。

五、安全供电

1、高、低压电气设备的短路、漏电、接地等保护装置,必须符合《煤矿安全规程》、《矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》的规定。

2、短路保护计算整定合格,动作灵敏可靠。 3、漏电保护装置使用合格。 4、接地螺栓符合下列标准:

9

a 电气设备的金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全完整。

b 电气设备接线盒应设有内接地螺栓。

c 外接地螺栓直径:容量小于或等于5Kw的不小于M8;容量大于5KW至10KW不小于M10;容量大于10KW的不小于M12;通讯、信号、按钮、照明灯等小型电气设备不小于M6。

d 接地螺栓应进行电镀防锈处理。 5、接地线应符合下列规定:

a 接主接地极的接地母线其截面积应不小于,镀锌铁线100平方毫米,扁钢25*4平方毫米,铜线50平方毫米。

b 电气设备外壳同接地母线或局部接地极的联线和电缆接线盒两端的铠装。铅皮的连接接地线,其截面积应不小于铜线25平方毫米;扁钢50平方毫米(厚度不小于4毫米);镀锌铁线50平方毫米。

6、接地极应符合下列规定:

a 主接地极应符合下列规定:主接地极应用耐腐蚀的的钢板制成,其面积不小于0.75平方米,厚度不小于5毫米。

10

…… 此处隐藏:93字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
煤矿矿井机电设备完好标准(标准版本)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607946.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。