(1)封闭严密,填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象;芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防

潮涂料涂刷均匀;封铅表面光滑,无砂眼和裂纹。

(2)交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体坡度匀称,

表面光滑。

(3)电缆头安装、固定牢靠,相序正确,直埋电缆接头保护措施完整,标志准确清晰。

精心整理

3电缆支、托架安装位置正确,连接可靠,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡,托架加盖部分盖板齐全。

4电缆保护管安装应符合以下规定:

管口光滑,无毛刺,固定牢靠防腐良好。弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径;出入地沟、建筑物的保护管口封闭严密。

5.5.2配管及管内穿线 1管子敷设应符合以下规定:

(1)连接紧密,管口光滑、护口齐全;明配管及其支架平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无

明显折皱,油漆防腐完整;暗配管保护层大于15mm。 (2)盒(箱)设置正确,固定可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm,用锁紧螺母的螺纹为2-4扣。 2管内穿线应符合以下规定: 在盒(箱)内导线有适当余量;导线在管子内无接头;不进入盒(箱)的垂直管子的上口穿线后密封处理良好;导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。 3金属电线保护管、盒(箱)及支架接地(接零)支线敷设的检验。 5.5.3配电柜及动力开关柜安装 1柜(盘)组应符合以下规定: (1)柜(盘)与基础型钢间连接紧密,固定牢固,接地可靠,柜(盘)间接缝平整。

(2)盘面标志牌、标志框齐全、正确并清晰。 2柜(盘)内的设备及接线应符合以下规定: (1)完整齐全、固定可靠,操动部分动作灵活、准确; (2)二次结线准确、固定牢靠,导线与电器或端子排的连接紧密,标志清晰、齐全。 3柜(盘)及其支架接地(接零)支线敷设的检验。 5.5.4电机的电气检查和接线工程

1电机接线端子与导线端子必须连接紧密,不受外力,连接用紧固的锁紧装置完整齐全。在电机接线盒内,裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规范规定。

2观察检查和检查电机抽芯记录。

3电动机宜在空载情况下作第一次启动,空载运行时间要满足规范要求,并记录电机的空载电流值。

5.5.5电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程

精心整理

1大(重)型灯具及吊扇等安装用的吊钩、预埋件埋设检查。 2器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求检查。 3器具安装应符合以下规定。

(1)器具及其支架牢固端正,位置正确,有木台的安装要木台中心; (2)暗插座、暗开头的盖板紧贴墙面,四周无缝隙;灯具及其控制开关工作正常。 4配电箱(盘、板)安装位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐;暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;箱体(盘、板)油漆完整。管子与箱体连接有专用锁紧螺母。

5导线与器具连接应符合以下规定: (1)连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全; (2)开关切断相线,螺口灯头相线接在中心触点的端子上;同样用途的三相插座接线,相序排列一致;单相插座的接线,面对插座,右极接相线;左线接零线;单相三孔、三相四孔插座的接地(接零)线接在正上方;插座的接地(接零)线单独敷设,不与工作零线混同。 6照明器具及配电箱(盘)的接地(接零)支线敷设的检验。 5.5.6接地装置安装工程 接地(接零)线的敷设应符合以下规定: (1)平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整; (2)焊接连接的焊缝平整,饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施; (3)接至电气设备、器具和可拆卸其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相接,严禁串联连接。 (4)接地(接零)线焊接搭接长度应符合规定,扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接),

圆钢为其直径的6倍,圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 5.5.7测试

1电缆的耐压试验结果、泄渗电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 2导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 3接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 5.5.8接线安装

1安全式滑接线安装,当滑接线长度跨越建筑物伸缩缝时,滑接线应装有膨胀补偿装置。

精心整理

2安全式滑接线的连接应平直、支架夹安装应牢固、各支架夹之间的距离应小于3m。 3安全式滑接线支架的安装,宜焊接在轨道下的垫层板上,当固定在其它地方时,应做好接地连接接地电阻小于4Ω

4滑接器的安装、支架的固定应牢靠,绝缘和绝缘补垫不得有裂纹、破损等缺陷,导电部分对地的绝缘应良好,额定电压为0.5kv以下的滑接器,其相领导电部分和导电部分对地之间的距离不得小于30mm。

5.6设备安装监理要点 5.6.1泵的安装监理要点 5.6.1.1设备及材料等的监理 1、工程安装施工要的设备、材料、配件等成品在进场时必须向监理提供质保书及质量检验报告,经监理人员审核后方可进行施工。 2、按出厂清单对设备、材料、配件进行清点,复核其数量应符合出厂清单。

5.6.1.2对泵的基础几何尺寸的复验 1、对泵的基础、纵向、横向及标高的几何尺寸复核各尺寸应满足设备的技术文件要求和规范要求。 2、对基础设备地脚螺栓孔的复核应满足设备要求。 5.6.1.3泵的安装就位、找正找平的监理 1、设备地座放置垫铁及垫铁的布置要符合机械设备安装工程施工及验收规范要求。

2、设备就位其标高、纵、横中心尺寸的偏差应符合规范要求。 3、整体安装泵的纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000㎜,横向安装水平偏差不应大于0.2/1000

㎜,并应在泵的进出法兰面或其他水平面上进行测量。 4、驱动机轴与泵轴,驱动机与变速器轴以联系轴器连接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定,无规定时应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。

5、驱动机轴与泵轴以带连接时,两轴的平行、两轮的偏移应符合机械设备安装工程施工及验

收通用规范的规定。 5.6.1.4管道的安装及泵的试运行

1、管道内部和管端应将内部的杂质清理干净,密封面和螺纹不应损坏。 2、吸入管道和输出管道应有各自的管道支承架,泵不得直接承受管道的重量。

3、相互连接的法兰端面应平行,不应错位,偏移时靠螺栓强行连接。

…… 此处隐藏:850字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
污水提升泵站监理细则(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607361.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)