教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

污水提升泵站监理细则(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-23
导读: 精心整理 (2)钢筋加工应严格按图纸进行,同时应符合有关规定,HPB235级钢筋末端应做180°弯钩;箍筋末端(焊接封闭式除外)均应做弯钩,设计无要求时,对于一般结构不应小于90°,对于有抗震要求的结构,应不小于1

精心整理

(2)钢筋加工应严格按图纸进行,同时应符合有关规定,HPB235级钢筋末端应做180°弯钩;箍筋末端(焊接封闭式除外)均应做弯钩,设计无要求时,对于一般结构不应小于90°,对于有抗震要求的结构,应不小于135°,箍筋弯后平直段长度对于一般结构不小于箍筋直径的5倍,对于有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍;在钢筋加工时,钢筋弯曲必须调直,钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查数量不少于3件,偏差符合

表11: 表11

项目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±5 (3)在钢筋的加工、绑扎过程中,监理人员要经常进行巡视检查,主要查看钢筋表面是否有锈皮、油污、油漆等,如果有在安装前要清除;冷拉钢筋调直后如果出现裂纹、鳞落或断裂则不能使用,闪光对焊不得出现横向裂纹和明显的烧伤,搭接焊搭接长度要足够,焊缝要饱满,不得有砂眼等;安装过程中严格按设计要求配置,铁丝绑扎要牢固,不得有滑动、折断、移位,浇筑混凝土时不得出现松动、变形;绑扎或焊接接头与钢筋弯曲处相距不应小于10倍主筋直径,也不宜位于最大弯矩处; (4)钢筋焊接接头每300个为一批次,每批次均应按规定进行检验;钢筋焊接接头在同一连接区段内(中点两侧共35d内),纵向受力钢筋的接头面积应符合设计要求,设计无明确要求时,在受拉区不大于50%,接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区,当不可避免时采用机械连接,切不大于50%;直接承受动载的结构构件中也应采用机械连接,且不大于50%。 (5)采用绑扎搭接接头时,连接区段的长度为1.3倍搭接长度,在同一连接区段内,设计无具体要求时应符合下列规定:梁板及墙类构件,不得大于25%,柱不得大于50%,同时接头处横

向净距不小于钢筋直径,同时不小于25mm。 (6)钢筋安装严格按图纸进行,允许偏差如下:

检查数量:在同一检验批内,对梁柱和独立基础,查10%,且不少于3件;对于墙和板,应

按代表性的自然间查10%,且不少于3件。

钢筋安装允许偏差项目控制目标表12

项目 绑扎钢长宽 允许偏差(mm) ±10 检查方法 钢尺检查 精心整理 筋网 绑扎钢筋骨架 网眼尺寸 长 宽高 间距 排距 受力钢筋 保护层厚度 基础 柱梁 板墙壳 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 预埋件位置 中心线位置 水平高差 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 ±20 20 5 +3,0 钢尺连续三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺量两端、中间个一点,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺连续三档,取最大值 钢尺检查 钢尺检查 钢尺和塞尺检查 5.4.2模板工程 模板工程严格按施工组织设计进行施工,承重支架必须报专项施工方案,并须企业技术负责人审批;模板安装应接缝严密,不得漏浆,模板刚度满足设计、施工要求,预埋件、预留孔洞不的遗漏,且安装牢固,模板安装允许偏差如表13: 模板偏差控制目标表13 项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 层高垂直度 基础 柱墙梁 不大于5m 大于5m 相临两板表面高低差 表面平整度 预埋钢板中心线位置 预埋管预留孔中心线位置 插筋 中心线位置 5 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,-5 6 8 2 5 3 3 检查方法 钢尺检查 水准仪 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 经纬仪、钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 精心整理 外露长度 预埋螺栓 中心线位置 外露长度 预留洞 中心线位置 尺寸 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 钢尺检查 模板拆时应保证混凝土表面及棱角不受损坏,除混凝土强度应符合设计要求,设计未要求的应

满足表14要求(底模) 底模拆除强度控制表表14 构件类型 构件跨度 ≤2m 板 ≤8m,>2m >8m 梁拱壳 悬臂构件 5.4.3混凝土工程 在钢筋、模板检验合格后,施工单位可申请浇筑混凝土,监理人员审查施工单位提供的混凝土浇捣报审表,在配合比、原材料、机械设备、人员组织符合要求时批准进行混凝土浇注,浇注过程中监理人员进行旁站监理,主要监督检查施工配合比、塌落度、振捣质量、支架、模板情况,发现问题及时果断处理;混凝土浇筑后及时督促施工单位进行养护,达到拆模条件时施工单位应填报浙建监A5模板及承重架拆除报审表,监理人员现场查看模板拆除后混凝土有无蜂窝、麻面、露筋等现象,如果有应根据严重程度确定现场修整或确定修整方案后修整或者返工处理,并把处理结果备案。 现浇结构尺寸允许偏差和检验方法表15

项目 基础 轴线位置 独立基础 墙柱梁 剪力墙 垂直度 层高 ≤5m >5m 允许偏差(mm) 15 10 8 5 8 10 经纬仪或吊线、钢尺检查 钢尺检查 检查方法 ≤8m >8m 达到设计强度百分比(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 精心整理 全高(H) 标高 层高 全高 截面尺寸 电梯井 长宽对中线 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 +25,0 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 经纬仪、钢尺检查 水准仪、钢尺检查 全高(H)垂直度 H/1000且≤30 表面平整度 8 10 5 5 15 预埋设施中心线位置 预埋件 预埋螺栓 预埋管 钢尺检查 预留洞中心线位置 钢尺检查 5.4.4砌体 本工程砌体不得采用实心砖,工程开工前,所有原材料必须报验合格,基础砌筑前,施工单位应先对基础中线、边线进行报审,放线尺寸允许偏差如表16:表16 长度L、宽度B(m) L或B≤30 3090 允许偏差(mm) ±15 ±20 监理人员应在砌体施工时巡视检查,督促施工单位在严格按图施工,砌体在砌筑时应用水充分浸润,留槎接槎符合要求,砂浆饱满,不得出现瞎缝、假缝、通缝。 砖砌体一般尺寸控制目标表17 项次 1 项目 基础顶面和楼面标高 表面平整度 清水墙柱 混水墙柱 允许偏差(mm) ±15 5 8 检验方法 用水平仪和尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 抽查数量 不少于5处 10%,不少于3间,每间不少于2处 10%,不少于5处 2 3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查 精心整理 以底层窗口为准,4 外墙上下窗口偏移 20 用经纬仪检查或吊线检查 水平灰5 缝平直度 清水墙 混水墙 7 10 10%,不少于3间,每间不少于2处 10%,不少于3拉10m线和尺检查 间,每间不少于2处 吊线和尺检查,以每层第一皮砖为准 10%,不少于3间,每间不少于2处 6 清水墙游丁走缝 20 砖砌体的位置及垂直度控制目标表18 项次 1 垂2 直度 全高 项目 轴线位置偏移 每层 ≤10m >10m 允许偏差(mm) 10 5 10 20 检验方法 经纬仪、尺量 用2m托线板检查 经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查 5.4.5顶管工程 顶管工程技术难点及监理措施 (一)顶管工程特点和重点 1、工程地质勘探工作对于本工程极为重要,地质情况将直接影响到顶管顶进方法的选择,管道接口形式的选择,顶管顶力计算,后背的设计以及顶管单元长度的确定。必要时需进一步加强勘探工作,确保万无一失。 2、遇到透水性强的土层,顶管施工面将受到不可避免的水压力影响。常用的方法是在含水层不致失稳条件下,自然排水,或者采用地面布置滤井真空排水降低施工段地下水。 3、本工程穿越桥梁较多和城市道路,顶管施工易造成的地面隆起和地面沉降,对桥梁和道路都会造成破坏作用。隆起与沉降原因是由于顶管的出土面的土压力与上下土的被动土压力不平衡造 …… 此处隐藏:1767字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

污水提升泵站监理细则(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607361.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)